Cette question a été résolue
bonjour,
j'ai installé il y a quelques semaines un exavia 500 sur un portail bois ajouré de 2 battants de 2.10m.
il à bien fonctionné jusqu'au 19 nov(le portail ne se ferme plus).
depuis j'ai procédé a un RAZ,re-apprentissage de course,bind des télécommandes,tout re fonctionne correctement.
et puis quelques heures après le portail s'ouvre mais ne veux plus se refermer(celui de gauche m1 vibre,celui de droite m2 commence à fonctionner et reprend ça position initiale).
voyant rouge allumé.
donc à nouveau RAZ.
test accu mimh 9.6v 800ma ok prend la charge,
et remplacé par la suite mimh 9.6v 1800mha.
mais ça ne change rien.
autre test : coupure alim 220v le voyant rouge passe de fixe à clignotant et je peux fermer le vantaux droit, en rebranchant le 220v les bras fonctionnent à nouveau pour quelques heures
avez-vous une idée?
merci
pascal
Remettez vos battants à vide et donnez l'ordre de fermeture pour que vos moteurs aillent sur leur butée mécanique.
Puis fermez manuellement vos battants et essayez de remettre les bras dans les pattes de fixations vantaux.
S'ils ne tombent pas pile dans le trou, il va falloir bouger vos pattes de fixations et faire une remise à zéro et reprogrammation.
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
100% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Les autres réponses
Bonsoir Pascal,
Après un apprentissage, et au moment de la panne comment se comporte le voyant statu ?
voir tableau joint.
apres l'apprentissage le voyant rouge clignotant x2 passe au fixe, et reste fixe pendant la "panne".
Avez-vous constaté ce phénomène à vide (moteur désaccouplés des ventaux.
oui, de toute façon le vantail gauche à l'air de tourner dans le mauvais sens vers la butée, et le droit s'immobilise après quelques cm et repart dans l'autre sens sans aucun point dur apparent.
Ce n'est pas ce