Question en attente de réponse
bonjour,verif allignement des cellules ok,une fois celle-ci debranchées ouverture/fermeture ok,pouvez vous m'indiquer la cause ?
merci d'avance
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Stephane,
Pourriez vous m'indiquez l'état des voyants ?
bonjour
tous les voyants sont eteint,ouverture ce fait soit par la telecommande soit par le clavier codé
Bonjour Stephane,
Le voyant STATUT du boîtier
de commande est éteint:
Luminosité extérieure très faible =moteur en veille
Augmentez la luminosité environnante de votre boîtier de
commande (avec une lampe torche, par exemple) si vous
voulez réaliser des réglages.
Pour mieux localiser le problème, si il y a un souci de photocellules quand elles sont branchées le voyant statu clignote 3 impulsions merci de mieux m'informer sur l'état des voyants.
bonjour
effectivement lors du branchement de mes cellules pas de voyant sur la cellule,sur le voyant statut clignote 3 fois
merci
Voila qui est plus logique.
Pour avancé un peu plus sur le problème il va falloir vérifier le câblage, l'alignement, le nettoyage des cellules.
Si le problème persiste il faudra remplacé les photocellules.
Bonne journée
bonjour Mr sylvain
ce que vous demander de verifier a deja etait effectué ( nettoyage alignement verif cablage )je pense comme vous a un defaut de cellules
merci de m'indiquer la marche a suivre si remplacement,merci d'avance
Bonjour,
Un YELLOW va faire suite pour un retour en SAV, il répondra sur ce post, selon sa disponibilité.
Bonne journée.
Bonjour Stéphane,
Je vous envoie un message privé afin que nous procédions au retour SAV de vos cellules
Bonne journée.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question