Cette question a été résolue
cellules 9014994 sont elles compatible avec un moteur Axovia 220 B
Bonjour,
Je précise que ces cellules sont également compatibles avec les boitier BUS (Bornes BUS en 3 et 4).
Bonne Journée
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
100% des internautes ont trouvé cette réponse utile
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Les autres réponses
Bonjour,
Ce sont des cellules à connecter sur NO, donc elle doivent convenir si vous avez un boîtier électronique avec 4 voyants.
Merci, tout marche bien maintenant.
Bonjour,
je me pose la même question, mais pour connecter à une CBX3S IO.
Merci d'avance.
Bonjour Gérard,
Le branchement des cellules s'effectuent sur les bornes 21 à 24 sur une CBX 3S 24V IO. Je vous conseille de reprendre la notice installateur en page 10 pour le câblage des cellules.
Bonne Journée
Merci pour l'info,mais je n'ai pas la notice installateur..........
Re-Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous :
Notice Installateur CBX 3S 24V IO
Notice utilisateur CBX 3S 24V IO
Bonne journée
merci martial, en fait j'ai la notice installateur de la CBX.
Bonne journée.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez