Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma.

Merci de patienter et de n'effectuer aucunes manipulations (changement de mot de passe / suppression de compte / etc).

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Branchement Recepteur RTS - Moteur PROMATIC (porte de garage) ?

Bonjour,

Je souhaite brancher un récepteur RTS( Réf :2400556) avec un moteur PROMATIC Hormann pour une porte de garage.
Mon schéma de branchement est-il correct?
Merci beaucoup
Fred

Frédéric A.
Frédéric A.

Frédéric A.

Niveau
0
1 / 100
point
  • Partager cette question

    Réponses

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour Frédéric,
    Je le vois mieux comme ça voir FJ

    Jean-Pierre R.
    Jean-Pierre R.

    Jean-Pierre R.

    Niveau
    0
    68 / 100
    points

    Bonjour
    Je souhaite faire la même chose avec ma porte Hormann.
    Voyant que vous êtes de vrais spécialistes, je me permet de vous adresser quelques questions simples pour vous et qui le sont moins pour moi.

    Votre installation marche-t'elle ainsi raccordée?
    Si je décode bien, vous n'avez pas installé d'alimentation 24 volts.
    Par ailleurs, pouvez-vous toujours utiliser les télécommandes et le bouton poussoir Hormann d'origine en plus de la télécommande Somfy ou du smartphone?
    Je vous remercie pour votre réponse
    Jean-Pierre Raynal

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour Jean-Pierre,

    Pas de réponse de Frédéric, mais il nous confirmera.

    Le 24v est pris sur la motorisation.

    Vous pourrez toujours utiliser les télécommandes et le bouton poussoir Hormann d'origine, la télécommande, et tout les autres fonctions de commandes.

    Bonne journée,

    Jean-Pierre R.
    Jean-Pierre R.

    Jean-Pierre R.

    Niveau
    0
    68 / 100
    points

    Bonjour Sylvain
    Un grand merci pour votre réponse très rapide et précise.
    J'ai confiance dans votre schéma de câblage. Du coup, j'ai commandé l'adaptateur.
    J'ai 2 autres questions pour vous. Quelle est la section des 4 fils de liaison entre la motorisation et le récepteur? Pour info, j'ai 5 mètres de distance entre les 2.
    Puis-je passer les 4 fils dans la même moulure? Ne risque-t'on pas des interférences?
    Merci d'avance pour votre retour
    Très cordialement
    Jean-Pierre

    Sylvain C.
    Sylvain C.

    Sylvain C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    du fil 0.75 mm suffira, vous pouvez passer sans problème dans la même gaine.

    Bonne journée,

    Haut de page