Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma et Somfy Protect.

Nos équipes sont actuellement dédiées à la résolution de ce problème et nous vous tiendrons informés de l’avancement de la situation via ce bandeau d’information.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Cette question a été résolue

probleme avec cellule photoelectrique

bonjour ;des qu' il fait chaud defaut cellule photoelectrique" passeo 800" . je suis allé chez lapeyre ils m'ont dit deja avoir rencontré se probleme quand il fait chaud ou froid j' ai enlevé les cellules je fonctionne en mode sequentiel

stephane L.
stephane L.

stephane L.

Niveau
0
43 / 100
points
  • Partager cette question
    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Les cellules sont données pour un fonctionnement de -20° à +60°.
    Peut-être que par les chaleurs actuelles, un ou plusieurs composants ne supportent pas cette élévation de degrés.
    Essayez de mettre une "casquette" à l'une puis à l'autre pour voir quelle est la plus sensible au chaud.
    Mais cela pourrait aussi être le rayonnement infrarouge de l'environnement qui perturbe.

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (2)

    Oui (3)

    60%

    60% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    stephane L.
    stephane L.

    stephane L.

    Niveau
    0
    43 / 100
    points

    sous garanti aout 2014

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    De quand datent les cellules ?
    Avez-vous nettoyé l'intérieur ?
    Avez-vous contrôlé leur alignement avec allumage du voyant rouge ?

    stephane L.
    stephane L.

    stephane L.

    Niveau
    0
    43 / 100
    points

    motorisation a bras passeo 800 acheté 02/08/2014 je les ai nettoyé depuis installation au moins une 20 de fois et controlé alignement ,changé les cables ;refait les connexions plusieurs fois ;il suffit d'attendre que la temperature baisse ca remarche

    stephane L.
    stephane L.

    stephane L.

    Niveau
    0
    43 / 100
    points

    je les ai enlevé la semaine dernier ,pour pouvoir faire fonctionner le portail en mode sequentiel je n'ai pas envie de les remmetre pour essayer de mettre une casquette ca doit fonctionner sans ça

    stephane L.
    stephane L.

    stephane L.

    Niveau
    0
    43 / 100
    points

    si c' est un probleme de composant defectueux des cellules ,se n' est pas à moi de modifier l' installation

    Martial V.
    Martial V.

    Martial V.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour Stéphane,

    Je vous envoie un message privé afin d'obtenir les informations nécessaires au traitement de votre demande. Merci de bien vouloir en prendre connaissance.

    Bonne Journée

    Haut de page