Question en attente de réponse
J ai une porte de garage sectionnelle motorisée avec un Facc 820
J ai acheté un récepteur Somfy 1841022 que j ai branché selon ma logique
cela fonctionne a l ouverture mais pas pour la fermeture
Quelqu un a il le schéma de branchement
Merci
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Avec ce récepteur : Envoi d'une commande = 1 changement d'état.
Votre portail nécessite peut-être une commande ouverture et une autre fermeture...
Bonjour,
La notice dit:
5.2. DESCRIPTION DU BORNIER
5.2.1. OPEN (bornes 1 et 2)
On désigne là tous les dispositifs, à contact N.O., qui peuvent
délivrer une impulsion d’ouverture.
Dans les logiques automatiques et semi-automatiques, ils
commandent aussi bien l’ouverture que la fermeture.
5.2.2. A/C (bornes 1 et 3)
On désigne là tous les dispositifs, à contact N.O., qui aussitôt
actionnés, provoquent l’ouverture partielle dans les logiques
“E1” “E2” “A1” “A2” “S1” “S2” et commandent la fermeture
dans les logiques “B” et “C”.
Voyez les réglages des cavaliers de DS1.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question