Auto apprentissage Control Box 3s rst ?

Bonjour
j'ai effectué le Auto apprentissage Control Box 3s rst, avec le résultat affiché C1 = Auto apprentissage correct, le problème c'est que M1 est complètement fermé et m2 reste ompletement ouvert.
merci de votre aide

carlos S.
carlos S.

carlos S.

Niveau
0
95 / 100
points
  • Partager cette question
    Robert P.
    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Lorsque vous faites une commande d'ouverture, le vantail qui ne s'ouvre pas est peut être raccordé à l'envers, inversez les fils au niveau du moteur.

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (0)

    Oui (1)

    100%

    100% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    Robert P.
    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Si les 2 moteurs fonctionnent c'est peut-être que l'un d'eux est inversé ?

    carlos S.
    carlos S.

    carlos S.

    Niveau
    0
    95 / 100
    points

    Bonjour Monsieur Robert P.
    Comment faire pour inverser le moteur?
    C'est est au niveau des butee?
    Merci

    carlos S.
    carlos S.

    carlos S.

    Niveau
    0
    95 / 100
    points

    Les deux moteurs s'ouvrent et se referme les deux lors de auto aprentissage le problème c'est le m2 reste ouvert.
    Je précise que lors du test en manuel avec les touches + et - le m1 est correctement bien branché.
    Merci de votre aide

    Robert P.
    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Merci d'expliquer un peu plus en détails vos symptômes et paramétrage.

    carlos S.
    carlos S.

    carlos S.

    Niveau
    0
    95 / 100
    points

    Dans le paramétrage je ai encore rien changé c'est de usine.
    Merci

    Robert P.
    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Il est peut-être temps de procéder au paramétrage...
    Paramétrez une ouverture totale au lieu d'une ouverture piéton.

    carlos S.
    carlos S.

    carlos S.

    Niveau
    0
    95 / 100
    points

    Re Bonjour monsieur Robert P,
    Je vient de inverser le m2 et ça fonctionne
    Merci de votre aide et excellent Dimanche

    Merci encore
    Carlos