Elixo 500 3s RTS problème cellules affiche c6 e6 que faire ?

Cela fait trois ans que mon moteur fonctionne avec les cellules et du jour au lendemain après ouverture reste ouvert. Après vérification il est affiché C6 E6, je change les cellules même choses. Donc j'ai passé la programmation en F07 en 0 et le moteur fonctionne mais plus de cellules. Pouvez vous me donner des indications pour pouvoir réparer ce problème? Merci

Joachim A.

Joachim A.

Niveau
0
3 / 100
points
Code postal:
31600
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
motorisation volet
Ma petite astuce:
changer condensateur moteur
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Les cellules n'y étaient peut être pour rien !
    Vérifiez de À à Z le câblage cellules.