Bonjour
Pour la motorisation de portail SGS501 les vantaux et gonds ne sont pas dans le même axe, quelle cote A est la bonne : le centre du gond ou le milieu de l'épaisseur du vantail ?
Ayant lu plusieurs réponses différentes dans mes recherches...
Par avance merci

patrice P.
patrice P.

patrice P.

Niveau
0
37 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Pour avoir des réponses valables, le mieux est de présenter des photos de votre portail,

    avec les cotes ou un dessin coté.

    ...

    patrice P.
    patrice P.

    patrice P.

    Niveau
    0
    37 / 100
    points

    Bonjour
    La cote A est de 145 mm centre gond à bord du pilier
    La cote A est de 180 mm milieu de portail à bord de pilier (le portail a une épaisseur de 40mm)
    Avec mes remerciements
    Cordialement

    Thomas M.
    Thomas M.

    Thomas M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour Patrice,

    Il faut prendre une cote A au niveau du gond et mettre une cale entre la patte de fixation du vérin et le portail pour rattraper cet écart :

    Bonne journée,

    patrice P.
    patrice P.

    patrice P.

    Niveau
    0
    37 / 100
    points

    Merci Thomas
    D'après vous quel serait le risque sans cale de compensation ?

    Thomas M.
    Thomas M.

    Thomas M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour Patrice,

    Le risque serait que le vérin frotte le portail ou que la motorisation force plus qu'elle ne devrait entraînant une usure prématurée des pièces.

    Bonne journée,

    patrice P.
    patrice P.

    patrice P.

    Niveau
    0
    37 / 100
    points

    Je vais suivre vos conseils...
    Merci pour votre aide précieuse.
    Bonne journée à vous