Déclenchement intempestif protexiom 5000

Bonjour,
J'ai une alarme protexiom 5000 depuis longtemps et j'ai subi 2 fois déjà un déclenchement intempestif en peine nuit. C'est arrivé en mode activé mais le plus troublant c'est que je n'ai aucune remontée de ce désordre dans mon historique, ni sur le clavier LCD ni même sur mon portable . Les dernières actions sont l'arrêt par télécommande lors du déclenchement et la mise en route de la veille. D'avance merci de votre retour car je commence à avoir des doutes.

Merci,

Jorge V.
Jorge V.

Jorge V.

Niveau
0
11 / 100
points
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
  • Partager cette question

    Réponses

    V-Rod
    V-Rod

    V-Rod

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Bonjour,

    Votre alarme a au mini 15/20 ans.
    Commencer à avoir des doutes maintenant n'a guère de sens ;-)

    Il peut arriver qu'un élément (en général un D.M) reçoive un faux ordre sur sa lentille. Ce qui peut créer un déclenchement sans historique.
    Maintenant, 2 déclenchements intempestifs en 15/20 ans.....Pas de quoi fouetter un chat.

    Il faudra quant même vérifier si cela ce reproduit avant 5 ans que tous les switch de chaque éléments sont bien appuyés.

    CdL

    Jorge V.
    Jorge V.

    Jorge V.

    Niveau
    0
    11 / 100
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Bonjour,

    Merci de votre retour. Mon alarme a 10 ans à peine et les déclenchements ont eu lieu de manière très rapprochée. Quand vous parlez de switch c'est les petits ergos blancs à l'intérieur des DM qui définissent les zones ? Je dois les manipuler et les repositionner dans la position définie ? Changer les piles ?

    Merci par avance de votre réponse.

    V-Rod
    V-Rod

    V-Rod

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Les switch sont les languettes qui font contact à la fermeture du capot.
    Il y en a sur tous les éléments, y compris centrale, sirènes, clavier, etc....
    Ces switch assurent l'anti ouverture et arrachement.

    CdL