Bonjour , j'ai acheté une porte de garage enroulable d'occasion.
Le boitier de commande est un CENTRALIS receiver RTS , il est raccordé avec le cable d'alimentation aux bornes N et L (avec flèches) , et il reste 3 emplacements sur le bornier.
Le cable venant du moteur comporte 4 fils (1 noir , 1 bleu , 1 marron et 1 v/j).
J'ai savoir comment brancher le cable venant du moteur dans le boitier CENTRALIS . Merci .

jean jacques
jean jacques

jean jacques

Niveau
0
1 / 100
point
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
  • Partager cette question

    Réponses

    Robert P.
    Robert P.

    Robert P.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    92290
    Spécialité:
    Réseaux, alarme, domotique, multimédia
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Plus Domotique SAS
    Adresse:
    257 avenue Division Leclerc
    Ville:
    Châtenay-Malabry
    Site internet:
    www.laboutique.plusdomotique.fr
    Activité professionnelle:
    Ingénieur en courants faibles

    Bonjour,
    Sur le recepteur centralis :
    N = Neutral
    L = Live (phase)
    Sur le moteur :
    Bleu = neutre
    Marron = montée (ou descente)
    Noir = Descente (ou montée)
    V/J = Terre