  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et voilà encore un heureux !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Wed, 09 Dec 2015 17:53:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1013694-cellules-2400939/answers/2273305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1013694-cellules-2400939/answers/2273305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1013694-cellules-2400939/answers/2273305</guid>
  

  <fb20:id>2273305</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1013694</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai sur conseils d&amp;#39;un vendeur chez casto acheté les cellules ref 2400939, pour securiser mon portail équipé d&amp;#39;une motorisation FAAC 820.&lt;br /&gt;Je pense avoir été mal renseigné, il me fallait un contact sec NF.&lt;br /&gt;pour l&amp;#39;alimentation et  l&amp;#39;installation ras, ce qui n&amp;#39;a pas l&amp;#39;air de fonctionner c&amp;#39;est la sortie du 3 et 5 qui me parait être autre chose qu&amp;#39;un contact sec.&lt;br /&gt;merci de me donner quelques conseils, puis je par exemple convertir l&amp;#39;info 3 et 5 en un contact sec?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;br /&gt;joel SAMSON 0607179140&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Joel S.</title>
  <dc:creator>Joel S.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc branché comme conseillé sur les bornes 1 et 4, et ça fonctionne.&lt;br /&gt;La tension sur 1 et 2 est de 30 volts continu, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations joel S&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Wed, 09 Dec 2015 12:05:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1013694-cellules-2400939/answers/2272419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1013694-cellules-2400939/answers/2272419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1013694-cellules-2400939/answers/2272419</guid>
  

  <fb20:id>2272419</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8046061</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1013694</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai sur conseils d&amp;#39;un vendeur chez casto acheté les cellules ref 2400939, pour securiser mon portail équipé d&amp;#39;une motorisation FAAC 820.&lt;br /&gt;Je pense avoir été mal renseigné, il me fallait un contact sec NF.&lt;br /&gt;pour l&amp;#39;alimentation et  l&amp;#39;installation ras, ce qui n&amp;#39;a pas l&amp;#39;air de fonctionner c&amp;#39;est la sortie du 3 et 5 qui me parait être autre chose qu&amp;#39;un contact sec.&lt;br /&gt;merci de me donner quelques conseils, puis je par exemple convertir l&amp;#39;info 3 et 5 en un contact sec?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;br /&gt;joel SAMSON 0607179140&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Joel S.</title>
  <dc:creator>Joel S.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Richy,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai sur la motorisation faac 820 raccordé les bornes 6 et 5 aux bornes 3 et 5 de la cellule RX .&lt;br /&gt;Sur la faac 820 les bornes 1 et 4 correspondent au bp stop. &lt;br /&gt;Demain matin je fais l&amp;#39;essai comme vous le préconisez, et je vous tiendrai au courant de l&amp;#39;essai&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos conseils&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Joel S&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 08 Dec 2015 21:42:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1013694-cellules-2400939/answers/2271607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1013694-cellules-2400939/answers/2271607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1013694-cellules-2400939/answers/2271607</guid>
  

  <fb20:id>2271607</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8046061</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1013694</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai sur conseils d&amp;#39;un vendeur chez casto acheté les cellules ref 2400939, pour securiser mon portail équipé d&amp;#39;une motorisation FAAC 820.&lt;br /&gt;Je pense avoir été mal renseigné, il me fallait un contact sec NF.&lt;br /&gt;pour l&amp;#39;alimentation et  l&amp;#39;installation ras, ce qui n&amp;#39;a pas l&amp;#39;air de fonctionner c&amp;#39;est la sortie du 3 et 5 qui me parait être autre chose qu&amp;#39;un contact sec.&lt;br /&gt;merci de me donner quelques conseils, puis je par exemple convertir l&amp;#39;info 3 et 5 en un contact sec?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;br /&gt;joel SAMSON 0607179140&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après la notice FAAC820, vous devez connecter les bornes 3 et 5 de la cellule RX aux bornes 1 et 4 FAAC, est-ce bien cela qui a été fait ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment se passe le défaut ? Expliquez la façon dont vous constatez le défaut de fonctionnement des cellules.&lt;br /&gt;Eventuellement, essayer en inversant les bornes 3 et 5 ou 1 et 4.&lt;br /&gt;Avez-vous enlevé le pont entre les bornes 1 et 4 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 08 Dec 2015 20:57:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1013694-cellules-2400939/answers/2271573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1013694-cellules-2400939/answers/2271573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1013694-cellules-2400939/answers/2271573</guid>
  

  <fb20:id>2271573</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1013694</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai sur conseils d&amp;#39;un vendeur chez casto acheté les cellules ref 2400939, pour securiser mon portail équipé d&amp;#39;une motorisation FAAC 820.&lt;br /&gt;Je pense avoir été mal renseigné, il me fallait un contact sec NF.&lt;br /&gt;pour l&amp;#39;alimentation et  l&amp;#39;installation ras, ce qui n&amp;#39;a pas l&amp;#39;air de fonctionner c&amp;#39;est la sortie du 3 et 5 qui me parait être autre chose qu&amp;#39;un contact sec.&lt;br /&gt;merci de me donner quelques conseils, puis je par exemple convertir l&amp;#39;info 3 et 5 en un contact sec?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;br /&gt;joel SAMSON 0607179140&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Joel S.</title>
  <dc:creator>Joel S.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci pour votre aide,&lt;br /&gt;À vos questions, la led est allumée, s&amp;#39;éteint quand je passe la main, &lt;br /&gt;Entre 1 et 2, la tension est de 33 Volts &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J Samson&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 08 Dec 2015 19:49:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1013694-cellules-2400939/answers/2271468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1013694-cellules-2400939/answers/2271468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1013694-cellules-2400939/answers/2271468</guid>
  

  <fb20:id>2271468</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8046061</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1013694</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai sur conseils d&amp;#39;un vendeur chez casto acheté les cellules ref 2400939, pour securiser mon portail équipé d&amp;#39;une motorisation FAAC 820.&lt;br /&gt;Je pense avoir été mal renseigné, il me fallait un contact sec NF.&lt;br /&gt;pour l&amp;#39;alimentation et  l&amp;#39;installation ras, ce qui n&amp;#39;a pas l&amp;#39;air de fonctionner c&amp;#39;est la sortie du 3 et 5 qui me parait être autre chose qu&amp;#39;un contact sec.&lt;br /&gt;merci de me donner quelques conseils, puis je par exemple convertir l&amp;#39;info 3 et 5 en un contact sec?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;br /&gt;joel SAMSON 0607179140&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les cellules 2400939 même si elles ne disposent pas de relais, doivent s&amp;#39;apparenter à un contact NF lorsqu&amp;#39;elles sont alimentées et alignées, voyant rouge allumé.&lt;br /&gt;Le voyant rouge est-il allumé ?&lt;br /&gt;Quelle tension mesurez-vous aux bornes 1 et 2 de chaque cellule ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 08 Dec 2015 17:51:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1013694-cellules-2400939/answers/2271305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1013694-cellules-2400939/answers/2271305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1013694-cellules-2400939/answers/2271305</guid>
  

  <fb20:id>2271305</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1013694</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai sur conseils d&amp;#39;un vendeur chez casto acheté les cellules ref 2400939, pour securiser mon portail équipé d&amp;#39;une motorisation FAAC 820.&lt;br /&gt;Je pense avoir été mal renseigné, il me fallait un contact sec NF.&lt;br /&gt;pour l&amp;#39;alimentation et  l&amp;#39;installation ras, ce qui n&amp;#39;a pas l&amp;#39;air de fonctionner c&amp;#39;est la sortie du 3 et 5 qui me parait être autre chose qu&amp;#39;un contact sec.&lt;br /&gt;merci de me donner quelques conseils, puis je par exemple convertir l&amp;#39;info 3 et 5 en un contact sec?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;br /&gt;joel SAMSON 0607179140&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;