<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:fb20="http://demo.feedback20.info/extras/feedback_rss.dtd" version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <channel>
    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connection Interface IO chauffage éléctrique ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1019738" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connection Interface IO chauffage éléctrique ?</description>
    <language>fr</language>
    <link>https://forum.somfy.fr/</link>
    <pubDate>Fri, 18 Dec 2015 09:54:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2015 09:54:01 GMT</lastBuildDate>
    <fb20:app>answers</fb20:app>
        <item>
  <title>Réponse de Philippe T.</title>
  <dc:creator>Philippe T.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avoir pris le temps de me répondre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Fri, 18 Dec 2015 09:54:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1019738-connection-interface-io-chauffage-electrique/answers/2287421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1019738-connection-interface-io-chauffage-electrique/answers/2287421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1019738-connection-interface-io-chauffage-electrique/answers/2287421</guid>
  

  <fb20:id>2287421</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8080006</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1019738</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai actuellement 10 radiateurs dont les fils pilotes sont connectés. Dans le cas ou je branche sur ces radiateur une interface IO, dois-je débrancher le fil pilote arrivant sur le radiateur avant de connecter l&amp;#39;interface?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Robert P.</title>
  <dc:creator>Robert P.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est certain que Tahoma est plus avancé, évolutif et convivial que Tybox.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Fri, 18 Dec 2015 09:47:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1019738-connection-interface-io-chauffage-electrique/answers/2287405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1019738-connection-interface-io-chauffage-electrique/answers/2287405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1019738-connection-interface-io-chauffage-electrique/answers/2287405</guid>
  

  <fb20:id>2287405</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5378306</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1019738</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai actuellement 10 radiateurs dont les fils pilotes sont connectés. Dans le cas ou je branche sur ces radiateur une interface IO, dois-je débrancher le fil pilote arrivant sur le radiateur avant de connecter l&amp;#39;interface?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Philippe T.</title>
  <dc:creator>Philippe T.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait, à l&amp;#39;origine je cherchais seulement à remplace le boitier d&amp;#39;ambiance filaire par quelque chose de plus convivial au niveau programmation.&lt;br /&gt;Possédant une box Tahoma et ayant vu sur le site Somfy les interfaces IO je me suis dis pourquoi pas!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Fri, 18 Dec 2015 09:38:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1019738-connection-interface-io-chauffage-electrique/answers/2287374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1019738-connection-interface-io-chauffage-electrique/answers/2287374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1019738-connection-interface-io-chauffage-electrique/answers/2287374</guid>
  

  <fb20:id>2287374</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8080006</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1019738</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai actuellement 10 radiateurs dont les fils pilotes sont connectés. Dans le cas ou je branche sur ces radiateur une interface IO, dois-je débrancher le fil pilote arrivant sur le radiateur avant de connecter l&amp;#39;interface?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Robert P.</title>
  <dc:creator>Robert P.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne sais pas pourquoi vous remplacez un Calybox par une interface fil pilote (!?) mais vous raccordez les récepteurs filpilote (1 par zone) à la place des fils pilote du Calybox.&lt;br /&gt;Attention, la norme impose la coupure et la protection du fil pilote.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Fri, 18 Dec 2015 08:48:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1019738-connection-interface-io-chauffage-electrique/answers/2287268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1019738-connection-interface-io-chauffage-electrique/answers/2287268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1019738-connection-interface-io-chauffage-electrique/answers/2287268</guid>
  

  <fb20:id>2287268</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5378306</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1019738</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai actuellement 10 radiateurs dont les fils pilotes sont connectés. Dans le cas ou je branche sur ces radiateur une interface IO, dois-je débrancher le fil pilote arrivant sur le radiateur avant de connecter l&amp;#39;interface?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Philippe T.</title>
  <dc:creator>Philippe T.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;ils sont branchés sur une calybox 120 2 zones et boitier d&amp;#39;ambiance Delta Dore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Fri, 18 Dec 2015 08:17:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1019738-connection-interface-io-chauffage-electrique/answers/2287196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1019738-connection-interface-io-chauffage-electrique/answers/2287196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1019738-connection-interface-io-chauffage-electrique/answers/2287196</guid>
  

  <fb20:id>2287196</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8080006</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1019738</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai actuellement 10 radiateurs dont les fils pilotes sont connectés. Dans le cas ou je branche sur ces radiateur une interface IO, dois-je débrancher le fil pilote arrivant sur le radiateur avant de connecter l&amp;#39;interface?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Robert P.</title>
  <dc:creator>Robert P.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur quoi sont branchés les fils pilote actuellement ?&lt;br /&gt;Quel est l&amp;#39;équipement qui réalise le délestage ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Thu, 17 Dec 2015 16:04:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1019738-connection-interface-io-chauffage-electrique/answers/2286528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1019738-connection-interface-io-chauffage-electrique/answers/2286528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1019738-connection-interface-io-chauffage-electrique/answers/2286528</guid>
  

  <fb20:id>2286528</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5378306</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1019738</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai actuellement 10 radiateurs dont les fils pilotes sont connectés. Dans le cas ou je branche sur ces radiateur une interface IO, dois-je débrancher le fil pilote arrivant sur le radiateur avant de connecter l&amp;#39;interface?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Philippe T.</title>
  <dc:creator>Philippe T.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Robert, donc il faut que je débranche le fil pilote existant mais de ce fait je ne bénéficierai plus du &amp;quot;délestage&amp;quot;...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Thu, 17 Dec 2015 15:30:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1019738-connection-interface-io-chauffage-electrique/answers/2286424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1019738-connection-interface-io-chauffage-electrique/answers/2286424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1019738-connection-interface-io-chauffage-electrique/answers/2286424</guid>
  

  <fb20:id>2286424</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8080006</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1019738</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai actuellement 10 radiateurs dont les fils pilotes sont connectés. Dans le cas ou je branche sur ces radiateur une interface IO, dois-je débrancher le fil pilote arrivant sur le radiateur avant de connecter l&amp;#39;interface?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Robert P.</title>
  <dc:creator>Robert P.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;interface fil pilote génère le signal vers le(s) radiateur(s).&lt;br /&gt;Il est impératif de couper le courant avant de réaliser le raccordement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Thu, 17 Dec 2015 15:10:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1019738-connection-interface-io-chauffage-electrique/answers/2286356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1019738-connection-interface-io-chauffage-electrique/answers/2286356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1019738-connection-interface-io-chauffage-electrique/answers/2286356</guid>
  

  <fb20:id>2286356</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5378306</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1019738</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai actuellement 10 radiateurs dont les fils pilotes sont connectés. Dans le cas ou je branche sur ces radiateur une interface IO, dois-je débrancher le fil pilote arrivant sur le radiateur avant de connecter l&amp;#39;interface?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>


  </channel>
</rss>