        <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre SAV sous garantie sera appliqué par votre vendeur/installateur à qui vous devez faire votre requête.&lt;br /&gt;Lequel s&amp;#39;adressera à son correspondant professionnel Somfy. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso, je répare ces cartes hors garantie ou si difficultés d&amp;#39;application de celle-ci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2021 16:35:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/6282544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/6282544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/6282544</guid>
  

  <fb20:id>6282544</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1034093</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;éclairage de zone ne s&amp;quot;éteint pas avec l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;un projecteur à Led de 10W . La faible consomation de celui-ci est-elle à l&amp;#39;origine de cette anomalie ou s&amp;#39;agit-il d&amp;#39;une panne de la carte électronique. Mercipour vos réponses si vous avez été confronté à la même panne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de JEAN-LUC G.</title>
  <dc:creator>JEAN-LUC G.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide. Voici les photos. Pour le reste, je ne suis pas sur que Somfy prenne les réparations en charge.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2021 10:46:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/6281255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/6281255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/6281255</guid>
  <enclosure length="104115" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/14785fce589a7362/img_2740_original.jpg?3389a2e" type="image/jpeg" />
<enclosure length="105519" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9e0833952543fcac/img_2741_original.jpg?3389a2e" type="image/jpeg" />

  <fb20:id>6281255</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16776796</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1034093</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;éclairage de zone ne s&amp;quot;éteint pas avec l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;un projecteur à Led de 10W . La faible consomation de celui-ci est-elle à l&amp;#39;origine de cette anomalie ou s&amp;#39;agit-il d&amp;#39;une panne de la carte électronique. Mercipour vos réponses si vous avez été confronté à la même panne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous donner la référence complète de votre CBX et poser ici une photo nette du boîtier avec vue sur son étiquette ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout état de cause, le SAV sous garantie de votre CBX doit se faire via votre vendeur / installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 11 Jan 2021 19:55:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/6269535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/6269535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/6269535</guid>
  

  <fb20:id>6269535</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1034093</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;éclairage de zone ne s&amp;quot;éteint pas avec l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;un projecteur à Led de 10W . La faible consomation de celui-ci est-elle à l&amp;#39;origine de cette anomalie ou s&amp;#39;agit-il d&amp;#39;une panne de la carte électronique. Mercipour vos réponses si vous avez été confronté à la même panne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de JEAN-LUC G.</title>
  <dc:creator>JEAN-LUC G.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Je crois que ce sujet est le plus proche de celui qui me préoccupe :&lt;br /&gt;Sur un Control BOX 3S, j&amp;#39;ai branché sur la sortie éclairage de zone un spot led 30 W (j&amp;#39;ai depuis compris qu&amp;#39;il ne fallait pas le faire sans relai...pas cool de la part de Somfy en 2021...mais bon)&lt;br /&gt;Et depuis la lumière reste allumée en permanence. Quand j&amp;#39;active la télécommande, j&amp;#39;entends bien le clic du relai mais la lumière ne s&amp;#39;éteint pas. Je pense que le relai de la lumière a été endommagé (portail posé cet été).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de tapoter sur le relai...rien!&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a-t-il une idée ? Le relai se change-t-il et comment si oui ? et ou trouver la pièce…? Faut-il changer toute la carte ?&lt;br /&gt;Enfin bref merci d&amp;#39;avance à ceux qui pourrons faire avancer ce schmilblick…!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 11 Jan 2021 16:46:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/6268832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/6268832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/6268832</guid>
  

  <fb20:id>6268832</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16776796</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1034093</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;éclairage de zone ne s&amp;quot;éteint pas avec l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;un projecteur à Led de 10W . La faible consomation de celui-ci est-elle à l&amp;#39;origine de cette anomalie ou s&amp;#39;agit-il d&amp;#39;une panne de la carte électronique. Mercipour vos réponses si vous avez été confronté à la même panne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Martial V.</title>
  <dc:creator>Martial V.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous envoie un message privé afin d&amp;#39;obtenir les informations nécessaires au traitement de votre demande. Merci de bien vouloir en prendre connaissance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 03 May 2016 08:45:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2484137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2484137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2484137</guid>
  

  <fb20:id>2484137</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4254236</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1034093</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;éclairage de zone ne s&amp;quot;éteint pas avec l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;un projecteur à Led de 10W . La faible consomation de celui-ci est-elle à l&amp;#39;origine de cette anomalie ou s&amp;#39;agit-il d&amp;#39;une panne de la carte électronique. Mercipour vos réponses si vous avez été confronté à la même panne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Emmanuel O.</title>
  <dc:creator>Emmanuel O.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; j&amp;#39;ai exactement le meme probleme que vous,  mon portail est tout neuf je viens de l&amp;#39;installé et lorsque j&amp;#39;ai voulu faire l&amp;#39;eclairage cela a fonctionné 3 a 4 fois puis apres c&amp;#39;est rester allumer, j&amp;#39;ai essayer de debranché et de mettre des spot plus puissance mais le probleme perssiste, comme faire pour la garantie de la carte  electronique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Fri, 29 Apr 2016 16:14:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2480414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2480414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2480414</guid>
  

  <fb20:id>2480414</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8472742</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/ab25ebaa5fd4f72e/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1034093</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;éclairage de zone ne s&amp;quot;éteint pas avec l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;un projecteur à Led de 10W . La faible consomation de celui-ci est-elle à l&amp;#39;origine de cette anomalie ou s&amp;#39;agit-il d&amp;#39;une panne de la carte électronique. Mercipour vos réponses si vous avez été confronté à la même panne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Claude M.</title>
  <dc:creator>Claude M.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que l&amp;#39;anomalie concernait bien le relais et était indépendant du type d&amp;#39;éclairage utilisé Depuis deux mois le système fonctionne avec un spot LED de 10 W sans aucun autre problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Thu, 10 Mar 2016 13:28:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2413741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2413741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2413741</guid>
  

  <fb20:id>2413741</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8158254</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1034093</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;éclairage de zone ne s&amp;quot;éteint pas avec l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;un projecteur à Led de 10W . La faible consomation de celui-ci est-elle à l&amp;#39;origine de cette anomalie ou s&amp;#39;agit-il d&amp;#39;une panne de la carte électronique. Mercipour vos réponses si vous avez été confronté à la même panne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Thomas A.</title>
  <dc:creator>Thomas A.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens de constater le même problème. Je vais donc devoir changer mon spot led. C &amp;#39;est regrettable que ce problème ne soit pas répertorié dans la notice de montage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Thu, 10 Mar 2016 11:40:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2413487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2413487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2413487</guid>
  

  <fb20:id>2413487</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6234205</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1034093</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;éclairage de zone ne s&amp;quot;éteint pas avec l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;un projecteur à Led de 10W . La faible consomation de celui-ci est-elle à l&amp;#39;origine de cette anomalie ou s&amp;#39;agit-il d&amp;#39;une panne de la carte électronique. Mercipour vos réponses si vous avez été confronté à la même panne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, donnez une tapette avec le manche d&amp;#39;un tournevis sur le relais, cela peut décoller le contact.&lt;br /&gt;Remplacez ou faites remplacer le relais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 12 Jan 2016 19:43:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2323835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2323835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2323835</guid>
  

  <fb20:id>2323835</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1034093</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;éclairage de zone ne s&amp;quot;éteint pas avec l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;un projecteur à Led de 10W . La faible consomation de celui-ci est-elle à l&amp;#39;origine de cette anomalie ou s&amp;#39;agit-il d&amp;#39;une panne de la carte électronique. Mercipour vos réponses si vous avez été confronté à la même panne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Claude M.</title>
  <dc:creator>Claude M.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la mesure de contin uité indiquére cidessous étant effectuée carte non alimentrée bien sur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 12 Jan 2016 19:29:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2323808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2323808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2323808</guid>
  

  <fb20:id>2323808</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8158254</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1034093</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;éclairage de zone ne s&amp;quot;éteint pas avec l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;un projecteur à Led de 10W . La faible consomation de celui-ci est-elle à l&amp;#39;origine de cette anomalie ou s&amp;#39;agit-il d&amp;#39;une panne de la carte électronique. Mercipour vos réponses si vous avez été confronté à la même panne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Claude M.</title>
  <dc:creator>Claude M.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour vos conseils malheureusement cette carte date de plus de trois ans d&amp;#39;autre part j&amp;#39;ai vérifié que la continuité existait entre l&amp;#39;alimentation 220V (N et P) et la sortie light de l&amp;#39;éclairage ce qui suppose que la panne est bien  au niveau des contatcs du relais&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 12 Jan 2016 19:28:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2323805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2323805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2323805</guid>
  

  <fb20:id>2323805</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8158254</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1034093</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;éclairage de zone ne s&amp;quot;éteint pas avec l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;un projecteur à Led de 10W . La faible consomation de celui-ci est-elle à l&amp;#39;origine de cette anomalie ou s&amp;#39;agit-il d&amp;#39;une panne de la carte électronique. Mercipour vos réponses si vous avez été confronté à la même panne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le relais reste collé parce que sa bobine est toujours alimentée, vous allez détériorer la carte.&lt;br /&gt;Il vaut savoir ce qui se passe exactement surtout si votre équipement est sous couvert de la garantie.&lt;br /&gt;Quelle est la date d&amp;#39;achat ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 12 Jan 2016 18:47:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2323750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2323750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2323750</guid>
  

  <fb20:id>2323750</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1034093</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;éclairage de zone ne s&amp;quot;éteint pas avec l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;un projecteur à Led de 10W . La faible consomation de celui-ci est-elle à l&amp;#39;origine de cette anomalie ou s&amp;#39;agit-il d&amp;#39;une panne de la carte électronique. Mercipour vos réponses si vous avez été confronté à la même panne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Sylvain C.</title>
  <dc:creator>Sylvain C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Claude,&lt;br /&gt;Votre motorisation est peut-être sous garantie ? elle est de 3ans chez Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 12 Jan 2016 18:36:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2323735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2323735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2323735</guid>
  

  <fb20:id>2323735</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6550422</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1034093</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;éclairage de zone ne s&amp;quot;éteint pas avec l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;un projecteur à Led de 10W . La faible consomation de celui-ci est-elle à l&amp;#39;origine de cette anomalie ou s&amp;#39;agit-il d&amp;#39;une panne de la carte électronique. Mercipour vos réponses si vous avez été confronté à la même panne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Claude M.</title>
  <dc:creator>Claude M.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses après remplacement par un spot de,100W halogène l&amp;#39;anomalie subsiste il s&amp;#39;agit donc d&amp;#39;une panne de la cartre élaectronique probablement ,le relais qui reste collé Je vais remplacer cet éclairage par un spot avec PIR ( détection de présence par Infrarouge)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 12 Jan 2016 18:30:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2323732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2323732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2323732</guid>
  

  <fb20:id>2323732</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8158254</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1034093</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;éclairage de zone ne s&amp;quot;éteint pas avec l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;un projecteur à Led de 10W . La faible consomation de celui-ci est-elle à l&amp;#39;origine de cette anomalie ou s&amp;#39;agit-il d&amp;#39;une panne de la carte électronique. Mercipour vos réponses si vous avez été confronté à la même panne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Du même avis que Sylvain.&lt;br /&gt;Les lampes Leds peuvent s&amp;#39;éclairer même avec l&amp;#39;inter coupé, simplement par la proximité des fils.&lt;br /&gt;Essayez un autre modèle, ou croisez les fils de la lampe .&lt;br /&gt;Respectez également la position Phase / Neutre sur le bornier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 11 Jan 2016 20:41:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2321695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2321695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2321695</guid>
  

  <fb20:id>2321695</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1034093</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;éclairage de zone ne s&amp;quot;éteint pas avec l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;un projecteur à Led de 10W . La faible consomation de celui-ci est-elle à l&amp;#39;origine de cette anomalie ou s&amp;#39;agit-il d&amp;#39;une panne de la carte électronique. Mercipour vos réponses si vous avez été confronté à la même panne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Sylvain C.</title>
  <dc:creator>Sylvain C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Claude,&lt;br /&gt;Les  projecteurs à Leds ne sont pas conseillé, faire l&amp;#39;essai avec une lampe incandescente pour contrôler la sortie de l&amp;#39;éclairage de zone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 11 Jan 2016 18:38:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2321570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2321570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1034093-duree-eclairage-zone-evolivia-400/answers/2321570</guid>
  

  <fb20:id>2321570</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6550422</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1034093</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;éclairage de zone ne s&amp;quot;éteint pas avec l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;un projecteur à Led de 10W . La faible consomation de celui-ci est-elle à l&amp;#39;origine de cette anomalie ou s&amp;#39;agit-il d&amp;#39;une panne de la carte électronique. Mercipour vos réponses si vous avez été confronté à la même panne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>