        <item>
  <title>Réponse de Philippe H.</title>
  <dc:creator>Philippe H.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;pour utiliser un bouton poussoir pour ouvrir ou fermer votre porte vous devez brancher le bouton entre les bornes 1 et 3.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez:&lt;br /&gt;connecteur pour batterie de secours&lt;br /&gt;bornes pour avertisseur de sécurité (lampe clignotante)&lt;br /&gt;antenne&lt;br /&gt;4 alimentation -&lt;br /&gt;3 contact sec ouverture / fermeture entre 1 et 3 (lancement a la fermeture)&lt;br /&gt;2 contact sec de sécurité entre 1 et 2 (arrêt du mouvement a l&amp;#39;ouverture): cellule par exemple&lt;br /&gt;1 alimentation +&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Sat, 04 Jun 2016 07:42:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1117747-signification-electrique-bornier-gdk-3000/answers/2524657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1117747-signification-electrique-bornier-gdk-3000/answers/2524657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1117747-signification-electrique-bornier-gdk-3000/answers/2524657</guid>
  

  <fb20:id>2524657</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4757769</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2d2415e2ef7c0c5d/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1117747</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A priori les bornes 1 (+) et 4 (-) sont destinées à alimenter les accessoires. Quelle est l&amp;#39;utilisation des bornes 2 et 3 ? Des contacts repos ou travail ?&lt;br /&gt;Je cherche à utiliser un bouton poussoir (contact repos) pour manoeuvrer la porte du garage à l&amp;#39;ouverture ou à la fermeture, quelles bornes faut-il utiliser ?&lt;br /&gt;A quoi sert la prise à une extrêmité, proche de 4 ?&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Sylvain C.</title>
  <dc:creator>Sylvain C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;br /&gt;Symbole du bouton poussoir normalement fermé.&lt;br /&gt;(normaly clossed) NC ce type de contact est aussi appelé &amp;quot;contact travail&amp;quot; ou &amp;lt;&amp;lt;contact à ouverture&amp;gt;&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Thu, 02 Jun 2016 15:14:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1117747-signification-electrique-bornier-gdk-3000/answers/2522696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1117747-signification-electrique-bornier-gdk-3000/answers/2522696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1117747-signification-electrique-bornier-gdk-3000/answers/2522696</guid>
  <enclosure length="11253" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d094f24242dc7e40/capture.2_original.jpg?3389a2e" type="image/jpeg" />

  <fb20:id>2522696</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6550422</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1117747</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A priori les bornes 1 (+) et 4 (-) sont destinées à alimenter les accessoires. Quelle est l&amp;#39;utilisation des bornes 2 et 3 ? Des contacts repos ou travail ?&lt;br /&gt;Je cherche à utiliser un bouton poussoir (contact repos) pour manoeuvrer la porte du garage à l&amp;#39;ouverture ou à la fermeture, quelles bornes faut-il utiliser ?&lt;br /&gt;A quoi sert la prise à une extrêmité, proche de 4 ?&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;