        <item>
  <title>Réponse de Anonyme</title>
  <dc:creator>Anonyme</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Florent, merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2016 16:52:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1166299-cellules-defaillantes/answers/2626480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1166299-cellules-defaillantes/answers/2626480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1166299-cellules-defaillantes/answers/2626480</guid>
  

  <fb20:id>2626480</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7584870</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1166299</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai acheter (sur ce site) au mois d&amp;#39;avril un moteur de portail coulissant pour remplacer mon ancien qui ne fonctionnait plus. Le moteur est en place depuis deux mois maintenant et il marche très bien. Par contre, les cellules que j&amp;#39;ai branché que début de cette semaine ne  fonctionne pas. Le branchement est bien fait(j&amp;#39;ai vérifié plusieurs fois), l&amp;#39;alignement est bien fait car le voyant de la cellule réceptrice s&amp;#39;allume, mais quand je ferme le portail et que je passe la main entre les cellules, rien ne se passe. le portail continu à se fermer.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a une idée du problème?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vérifiez bien que c&amp;#39;est pendant la fermeture que la coupure du faisceau doit arrêter le portail et qu&amp;#39;il repart bien en ouverture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2016 14:16:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1166299-cellules-defaillantes/answers/2626190</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1166299-cellules-defaillantes/answers/2626190" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1166299-cellules-defaillantes/answers/2626190</guid>
  

  <fb20:id>2626190</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1166299</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai acheter (sur ce site) au mois d&amp;#39;avril un moteur de portail coulissant pour remplacer mon ancien qui ne fonctionnait plus. Le moteur est en place depuis deux mois maintenant et il marche très bien. Par contre, les cellules que j&amp;#39;ai branché que début de cette semaine ne  fonctionne pas. Le branchement est bien fait(j&amp;#39;ai vérifié plusieurs fois), l&amp;#39;alignement est bien fait car le voyant de la cellule réceptrice s&amp;#39;allume, mais quand je ferme le portail et que je passe la main entre les cellules, rien ne se passe. le portail continu à se fermer.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a une idée du problème?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Florent</title>
  <dc:creator>Florent</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait la procédure de mémorisation et sa marche. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2016 11:31:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1166299-cellules-defaillantes/answers/2625856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1166299-cellules-defaillantes/answers/2625856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1166299-cellules-defaillantes/answers/2625856</guid>
  

  <fb20:id>2625856</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8795721</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1166299</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai acheter (sur ce site) au mois d&amp;#39;avril un moteur de portail coulissant pour remplacer mon ancien qui ne fonctionnait plus. Le moteur est en place depuis deux mois maintenant et il marche très bien. Par contre, les cellules que j&amp;#39;ai branché que début de cette semaine ne  fonctionne pas. Le branchement est bien fait(j&amp;#39;ai vérifié plusieurs fois), l&amp;#39;alignement est bien fait car le voyant de la cellule réceptrice s&amp;#39;allume, mais quand je ferme le portail et que je passe la main entre les cellules, rien ne se passe. le portail continu à se fermer.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a une idée du problème?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Anonyme</title>
  <dc:creator>Anonyme</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérifiez à nouveau le câblage des cellules P23.&lt;br /&gt;Vérifiez que la led RX est allumée fixe puis refermez son capot.&lt;br /&gt;Avez-vous procédé à la reconnaissance des cellules dans l’électronique P24?&lt;br /&gt;Le voyant statut du boitier clignote t-il 3 fois?&lt;br /&gt;Si pas de résultat, laissez les cellules branchées, puis faites une RAZ totale P32/33, puis, recommencez toute la procédure de mémorisation et d&amp;#39;auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2016 11:03:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1166299-cellules-defaillantes/answers/2625806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1166299-cellules-defaillantes/answers/2625806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1166299-cellules-defaillantes/answers/2625806</guid>
  

  <fb20:id>2625806</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7584870</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1166299</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai acheter (sur ce site) au mois d&amp;#39;avril un moteur de portail coulissant pour remplacer mon ancien qui ne fonctionnait plus. Le moteur est en place depuis deux mois maintenant et il marche très bien. Par contre, les cellules que j&amp;#39;ai branché que début de cette semaine ne  fonctionne pas. Le branchement est bien fait(j&amp;#39;ai vérifié plusieurs fois), l&amp;#39;alignement est bien fait car le voyant de la cellule réceptrice s&amp;#39;allume, mais quand je ferme le portail et que je passe la main entre les cellules, rien ne se passe. le portail continu à se fermer.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a une idée du problème?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Florent</title>
  <dc:creator>Florent</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse aussi rapide.&lt;br /&gt;le moteur est un FREEVRIA 300 en remplacement d&amp;#39;un SLD 3000.&lt;br /&gt;Les bornes 1 des cellules sont branchées sur la borne 3 Bus du moteur et les bornes 2 des cellules sont branchées sur la borne 4 bus du moteur.&lt;br /&gt;Chez moi,la led ne clignote pas, elle reste fixe. elle s&amp;#39;éteint que quand on coupe le faisceau.&lt;br /&gt;Refaire l&amp;#39;auto apprentissage? C&amp;#39;est quoi?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2016 10:24:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1166299-cellules-defaillantes/answers/2625748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1166299-cellules-defaillantes/answers/2625748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1166299-cellules-defaillantes/answers/2625748</guid>
  <enclosure length="3136880" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d01d5bded3f2784b/2016_08_18_112715_3136880_original.jpg?3389a2e" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1560506" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3e6be955b3813882/2016_08_18_112452_1560506_original.jpg?3389a2e" type="image/jpeg" />

  <fb20:id>2625748</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8795721</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1166299</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai acheter (sur ce site) au mois d&amp;#39;avril un moteur de portail coulissant pour remplacer mon ancien qui ne fonctionnait plus. Le moteur est en place depuis deux mois maintenant et il marche très bien. Par contre, les cellules que j&amp;#39;ai branché que début de cette semaine ne  fonctionne pas. Le branchement est bien fait(j&amp;#39;ai vérifié plusieurs fois), l&amp;#39;alignement est bien fait car le voyant de la cellule réceptrice s&amp;#39;allume, mais quand je ferme le portail et que je passe la main entre les cellules, rien ne se passe. le portail continu à se fermer.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a une idée du problème?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Anonyme</title>
  <dc:creator>Anonyme</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pouvez-vous nous dire de quel moteur il s&amp;#39;agit?&lt;br /&gt;Nous indiquez brièvement sur quel borniers et comment vous avez branché les cellules.&lt;br /&gt;Car, si la led clignote sur la TX, que le branchement est correct, alors...le portail doit s&amp;#39;ouvrir dès la coupure du faisceau.&lt;br /&gt;Avez-vous refais l&amp;#39;auto apprentissage en tenant compte des cellules nouvellement installées?&lt;br /&gt;Tenez-nous au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2016 08:54:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1166299-cellules-defaillantes/answers/2625610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1166299-cellules-defaillantes/answers/2625610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1166299-cellules-defaillantes/answers/2625610</guid>
  

  <fb20:id>2625610</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7584870</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1166299</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai acheter (sur ce site) au mois d&amp;#39;avril un moteur de portail coulissant pour remplacer mon ancien qui ne fonctionnait plus. Le moteur est en place depuis deux mois maintenant et il marche très bien. Par contre, les cellules que j&amp;#39;ai branché que début de cette semaine ne  fonctionne pas. Le branchement est bien fait(j&amp;#39;ai vérifié plusieurs fois), l&amp;#39;alignement est bien fait car le voyant de la cellule réceptrice s&amp;#39;allume, mais quand je ferme le portail et que je passe la main entre les cellules, rien ne se passe. le portail continu à se fermer.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a une idée du problème?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>