        <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et encore un heureux !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Wed, 12 Oct 2016 22:17:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2696686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2696686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2696686</guid>
  

  <fb20:id>2696686</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1194011</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai respecté le branchement comme sur le plan.Je n&amp;#39;ai pas de voyant qui s&amp;#39;allume aux cellules et le voyant danger s&amp;#39;allume des que les fils sont branchés.si je retire les fils et que je fais un pont entre les bornes 3 et 4 le moteur refonctionne de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Gilles L.</title>
  <dc:creator>Gilles L.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;effectivement il y avait un des deux fils de la cellule   qui était coupé celui ci était dans la gaine qui passe dans la chape de béton.&lt;br /&gt;maintenant tout fonctionne.&lt;br /&gt;un grand merci à Richy et Thomas pour vos conseils avisés.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 11 Oct 2016 17:58:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2694771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2694771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2694771</guid>
  

  <fb20:id>2694771</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8914130</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1194011</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai respecté le branchement comme sur le plan.Je n&amp;#39;ai pas de voyant qui s&amp;#39;allume aux cellules et le voyant danger s&amp;#39;allume des que les fils sont branchés.si je retire les fils et que je fais un pont entre les bornes 3 et 4 le moteur refonctionne de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Thomas M.</title>
  <dc:creator>Thomas M.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je confirme la réponse de Richy, il y a un souci sur un des deux câbles qui relient la motorisation à la cellules TX.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 11 Oct 2016 09:10:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2693766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2693766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2693766</guid>
  

  <fb20:id>2693766</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4254241</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1194011</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai respecté le branchement comme sur le plan.Je n&amp;#39;ai pas de voyant qui s&amp;#39;allume aux cellules et le voyant danger s&amp;#39;allume des que les fils sont branchés.si je retire les fils et que je fais un pont entre les bornes 3 et 4 le moteur refonctionne de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a un problème de câblage, entre les fils, les raccords, le serrage des bornes...&lt;br /&gt;Vous ne pouvez pas avoir une différence de tension entre une extrémité de deux fils, 28 V et l&amp;#39;autre extrémité, 2.85V !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Sun, 09 Oct 2016 17:10:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2691489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2691489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2691489</guid>
  

  <fb20:id>2691489</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1194011</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai respecté le branchement comme sur le plan.Je n&amp;#39;ai pas de voyant qui s&amp;#39;allume aux cellules et le voyant danger s&amp;#39;allume des que les fils sont branchés.si je retire les fils et que je fais un pont entre les bornes 3 et 4 le moteur refonctionne de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Gilles L.</title>
  <dc:creator>Gilles L.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;le fil rose va du bornier 7 a la cellule TX borne 2.&lt;br /&gt;samedi les cellules ont fonctionné car le témoin de la cellule RX c&amp;#39;est allumé sans que je modifie l&amp;#39;installation peut être en prenant la tension qui à ce moment la avait 24V sur chaque cellule.cela à duré 1H00 mais des que j&amp;#39;ai changé de télécommande plus rien je me suis retrouvé avec 2.85V et 24V sur les cellules.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Sun, 09 Oct 2016 16:23:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2691409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2691409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2691409</guid>
  

  <fb20:id>2691409</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8914130</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1194011</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai respecté le branchement comme sur le plan.Je n&amp;#39;ai pas de voyant qui s&amp;#39;allume aux cellules et le voyant danger s&amp;#39;allume des que les fils sont branchés.si je retire les fils et que je fais un pont entre les bornes 3 et 4 le moteur refonctionne de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Thomas M.</title>
  <dc:creator>Thomas M.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le soucis va venir du câblages ou des câbles de la Cellules TX, si vous ne trouvez que 2.85V sur cette dernière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, je m&amp;#39;interroge sur le branchement de ce câble rose qui arrive sur le domino du bornier 7 d&amp;#39;où vient-il car on ne le retrouve pas sur les cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 13:06:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2688931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2688931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2688931</guid>
  

  <fb20:id>2688931</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4254241</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1194011</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai respecté le branchement comme sur le plan.Je n&amp;#39;ai pas de voyant qui s&amp;#39;allume aux cellules et le voyant danger s&amp;#39;allume des que les fils sont branchés.si je retire les fils et que je fais un pont entre les bornes 3 et 4 le moteur refonctionne de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Gilles L.</title>
  <dc:creator>Gilles L.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;voici une photo du boitier avec les fils et borniers plus visible.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai vérifié les tensions,&lt;br /&gt;entre les borne 3 et 7 = 28V.&lt;br /&gt;Borne de la cellule TX = 2.85v&lt;br /&gt;Borne de la cellule RX = 1 et 2 =28V&lt;br /&gt;j&amp;#39;en n&amp;#39;ai profité pour remplacer les fil V/J par des fils marron.&lt;br /&gt;en tout cas merci de vous intéressé à mon cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Thu, 06 Oct 2016 16:17:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2687572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2687572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2687572</guid>
  <enclosure length="146904" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5e634e5bd1b7aede/20161006_175044_resized_original.jpg?3389a2e" type="image/jpeg" />
<enclosure length="139510" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6b20387a5185e89d/20161006_175030_resized_original.jpg?3389a2e" type="image/jpeg" />

  <fb20:id>2687572</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8914130</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1194011</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai respecté le branchement comme sur le plan.Je n&amp;#39;ai pas de voyant qui s&amp;#39;allume aux cellules et le voyant danger s&amp;#39;allume des que les fils sont branchés.si je retire les fils et que je fais un pont entre les bornes 3 et 4 le moteur refonctionne de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a un problème de câblage ou de cellules.&lt;br /&gt;Visiblement le voyant /!\ est éteint avec le strap, donc le boîtier comprend bien l&amp;#39;information.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire des photos du boîtier avec les raccords déployés que l&amp;#39;on puisse suivre les fils.&lt;br /&gt;Pouvez-vous mesurer la tension aux bornes 3 et 7 du boîtier ainsi qu&amp;#39;aux deux bornes de la cellule TX et aux deux bornes de gauche 1/2 de la cellules RX ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est en aucun cas recommandé d&amp;#39;utiliser le fil vert/jaune pour un autre raccordement que la mise à la terre !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Wed, 05 Oct 2016 17:37:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2685779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2685779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2685779</guid>
  

  <fb20:id>2685779</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1194011</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai respecté le branchement comme sur le plan.Je n&amp;#39;ai pas de voyant qui s&amp;#39;allume aux cellules et le voyant danger s&amp;#39;allume des que les fils sont branchés.si je retire les fils et que je fais un pont entre les bornes 3 et 4 le moteur refonctionne de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Gilles L.</title>
  <dc:creator>Gilles L.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;c&amp;#39;est vrai que les couleurs ne correspondes pas,car les fils étaient trop courts.mais le fil bleu correspond au fil vert/jaune qui va dans la borne 7.&lt;br /&gt;Le voyant de la cellule réceptrice ne s&amp;#39;allume pas pourtant j&amp;#39;ai même essayé de les rapproché afin d’être sur de l&amp;#39;alignement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Wed, 05 Oct 2016 16:44:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2685701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2685701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2685701</guid>
  

  <fb20:id>2685701</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8914130</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1194011</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai respecté le branchement comme sur le plan.Je n&amp;#39;ai pas de voyant qui s&amp;#39;allume aux cellules et le voyant danger s&amp;#39;allume des que les fils sont branchés.si je retire les fils et que je fais un pont entre les bornes 3 et 4 le moteur refonctionne de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Thomas M.</title>
  <dc:creator>Thomas M.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur les photographies on ne retrouve pas le câble bleu de la cellule émétrice, pouvez-vous me dire où vous l&amp;#39;avez raccordé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De la même manière, lorsque vous remettez le capot sur la cellule émetrice, est-ce qu&amp;#39;un voyant rouge s&amp;#39;allume sur la carte de la cellule réceptrice lorsque les cellules sont alignées ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Wed, 05 Oct 2016 15:05:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2685533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2685533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2685533</guid>
  

  <fb20:id>2685533</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4254241</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1194011</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai respecté le branchement comme sur le plan.Je n&amp;#39;ai pas de voyant qui s&amp;#39;allume aux cellules et le voyant danger s&amp;#39;allume des que les fils sont branchés.si je retire les fils et que je fais un pont entre les bornes 3 et 4 le moteur refonctionne de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Gilles L.</title>
  <dc:creator>Gilles L.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;voici les photos de mon branchement et le plan avec lequel j&amp;#39;ai travaillé.&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Fri, 30 Sep 2016 16:29:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2679027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2679027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2679027</guid>
  <enclosure length="99381" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4db7e17e1ea67774/20160930_180817_resized_original.jpg?3389a2e" type="image/jpeg" />
<enclosure length="122917" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/721280a3d4ff5252/20160930_181004_resized_original.jpg?3389a2e" type="image/jpeg" />
<enclosure length="110667" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3cf2e0db850c0943/20160930_180503_resized_original.jpg?3389a2e" type="image/jpeg" />
<enclosure length="110949" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ad6252c734652643/20160930_180551_resized_original.jpg?3389a2e" type="image/jpeg" />
<enclosure length="944223" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/99b8a214db6bedb7/img013_original.jpg?3389a2e" type="image/jpeg" />

  <fb20:id>2679027</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8914130</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1194011</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai respecté le branchement comme sur le plan.Je n&amp;#39;ai pas de voyant qui s&amp;#39;allume aux cellules et le voyant danger s&amp;#39;allume des que les fils sont branchés.si je retire les fils et que je fais un pont entre les bornes 3 et 4 le moteur refonctionne de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer ou indiquer la source de votre plan ?&lt;br /&gt;Je pense à une erreur de câblage ou incomplet...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer des photos de votre câblage ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Thu, 29 Sep 2016 21:35:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2677770</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2677770" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1194011-voyant-danger-allume-branche-cellules-2400939-moteur-sld3000/answers/2677770</guid>
  

  <fb20:id>2677770</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1194011</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai respecté le branchement comme sur le plan.Je n&amp;#39;ai pas de voyant qui s&amp;#39;allume aux cellules et le voyant danger s&amp;#39;allume des que les fils sont branchés.si je retire les fils et que je fais un pont entre les bornes 3 et 4 le moteur refonctionne de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>


  </channel>
</rss>