        <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En principe un défaut de cellules se manifeste par 3 clignotements sur le boîtier ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Fri, 24 May 2019 13:53:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1984800-freevia-600-pb-cellule-tension/answers/4613061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1984800-freevia-600-pb-cellule-tension/answers/4613061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1984800-freevia-600-pb-cellule-tension/answers/4613061</guid>
  

  <fb20:id>4613061</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?b8d1c08</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1984800</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Au bout de 7 ans sans encombres mon freevia 600 à décidé de ne plus fonctionner code erreur 3 clignotements .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié tous mes câblages tout est ok de ce point de vue .&lt;br /&gt;Il fonctionne très bien en mode batterie .&lt;br /&gt;Par contre pas de voyant rouge sur cellule réceptrice et une tension mesurée sur bus 3/4 de 60V qui me parait étrange ? ( idem sur sortie 24v &amp;gt;60v mesuré) j&amp;#39;ai bien du 230 en entrée .&lt;br /&gt;Un avis sur l’élément défectueux ? &lt;br /&gt;Il a par ailleurs fait la panne un soir . a fonctionné un coup de lendemain et depuis plus rien .&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos idées .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;(tension 0v aux bornes des celulles .) &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien 0 V avec les fils raccordés aux cellules et sur le boîtier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mesurez en bout de fil cellules débranchées, mais fils raccordés au boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Raccordez une cellule , mesurez la tension.&lt;br /&gt;Raccordez l&amp;#39;autre cellule, mesurez la tension.&lt;br /&gt;Vous verrez quelle cellule provoque le 0 V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On a déjà vu dans ce forum des courts-circuits dans les fils de cellules !...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Fri, 24 May 2019 13:49:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1984800-freevia-600-pb-cellule-tension/answers/4613040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1984800-freevia-600-pb-cellule-tension/answers/4613040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1984800-freevia-600-pb-cellule-tension/answers/4613040</guid>
  

  <fb20:id>4613040</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?b8d1c08</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1984800</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Au bout de 7 ans sans encombres mon freevia 600 à décidé de ne plus fonctionner code erreur 3 clignotements .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié tous mes câblages tout est ok de ce point de vue .&lt;br /&gt;Il fonctionne très bien en mode batterie .&lt;br /&gt;Par contre pas de voyant rouge sur cellule réceptrice et une tension mesurée sur bus 3/4 de 60V qui me parait étrange ? ( idem sur sortie 24v &amp;gt;60v mesuré) j&amp;#39;ai bien du 230 en entrée .&lt;br /&gt;Un avis sur l’élément défectueux ? &lt;br /&gt;Il a par ailleurs fait la panne un soir . a fonctionné un coup de lendemain et depuis plus rien .&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos idées .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de nico D.</title>
  <dc:creator>nico D.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Oui comme indiqué dans mes réponses . Cellules débranchées et télécommande reste et ça fonctionne très bien .. je vais racheter une paire de cellule je pense ! Merci pour votre aide &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Fri, 24 May 2019 09:07:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1984800-freevia-600-pb-cellule-tension/answers/4612184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1984800-freevia-600-pb-cellule-tension/answers/4612184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1984800-freevia-600-pb-cellule-tension/answers/4612184</guid>
  

  <fb20:id>4612184</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13124808</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1984800</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Au bout de 7 ans sans encombres mon freevia 600 à décidé de ne plus fonctionner code erreur 3 clignotements .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié tous mes câblages tout est ok de ce point de vue .&lt;br /&gt;Il fonctionne très bien en mode batterie .&lt;br /&gt;Par contre pas de voyant rouge sur cellule réceptrice et une tension mesurée sur bus 3/4 de 60V qui me parait étrange ? ( idem sur sortie 24v &amp;gt;60v mesuré) j&amp;#39;ai bien du 230 en entrée .&lt;br /&gt;Un avis sur l’élément défectueux ? &lt;br /&gt;Il a par ailleurs fait la panne un soir . a fonctionné un coup de lendemain et depuis plus rien .&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos idées .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Anonyme</title>
  <dc:creator>Anonyme</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Selon moi, vos cellules vos pourries...!&lt;br /&gt;Avez-vous fait le test de fonctionnement sans cellules ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Fri, 24 May 2019 08:11:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1984800-freevia-600-pb-cellule-tension/answers/4611991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1984800-freevia-600-pb-cellule-tension/answers/4611991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1984800-freevia-600-pb-cellule-tension/answers/4611991</guid>
  

  <fb20:id>4611991</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7584870</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1984800</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Au bout de 7 ans sans encombres mon freevia 600 à décidé de ne plus fonctionner code erreur 3 clignotements .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié tous mes câblages tout est ok de ce point de vue .&lt;br /&gt;Il fonctionne très bien en mode batterie .&lt;br /&gt;Par contre pas de voyant rouge sur cellule réceptrice et une tension mesurée sur bus 3/4 de 60V qui me parait étrange ? ( idem sur sortie 24v &amp;gt;60v mesuré) j&amp;#39;ai bien du 230 en entrée .&lt;br /&gt;Un avis sur l’élément défectueux ? &lt;br /&gt;Il a par ailleurs fait la panne un soir . a fonctionné un coup de lendemain et depuis plus rien .&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos idées .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de nico D.</title>
  <dc:creator>nico D.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nettoyage effectué . rebranchement des cellules mais impossible de reprogrammer la reconnaissances des celulles . a la fin de l&amp;#39;opération il ne se passe rien et si je rappuyer alors &amp;quot; reset&amp;quot; .. (tension 0v aux bornes des celulles .) mais il fonctionne &amp;quot; hors cellules&amp;quot; meme branchées .. &lt;br /&gt;Merci en tout cas de vos aides !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Thu, 23 May 2019 20:25:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1984800-freevia-600-pb-cellule-tension/answers/4611408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1984800-freevia-600-pb-cellule-tension/answers/4611408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1984800-freevia-600-pb-cellule-tension/answers/4611408</guid>
  

  <fb20:id>4611408</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13124808</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1984800</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Au bout de 7 ans sans encombres mon freevia 600 à décidé de ne plus fonctionner code erreur 3 clignotements .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié tous mes câblages tout est ok de ce point de vue .&lt;br /&gt;Il fonctionne très bien en mode batterie .&lt;br /&gt;Par contre pas de voyant rouge sur cellule réceptrice et une tension mesurée sur bus 3/4 de 60V qui me parait étrange ? ( idem sur sortie 24v &amp;gt;60v mesuré) j&amp;#39;ai bien du 230 en entrée .&lt;br /&gt;Un avis sur l’élément défectueux ? &lt;br /&gt;Il a par ailleurs fait la panne un soir . a fonctionné un coup de lendemain et depuis plus rien .&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos idées .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vos cellules sont bien envahies.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Allez voir sous les cartes et nettoyez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle tension sur chaque cellules, bornes 1/2 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Thu, 23 May 2019 09:45:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1984800-freevia-600-pb-cellule-tension/answers/4609666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1984800-freevia-600-pb-cellule-tension/answers/4609666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1984800-freevia-600-pb-cellule-tension/answers/4609666</guid>
  

  <fb20:id>4609666</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?b8d1c08</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1984800</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Au bout de 7 ans sans encombres mon freevia 600 à décidé de ne plus fonctionner code erreur 3 clignotements .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié tous mes câblages tout est ok de ce point de vue .&lt;br /&gt;Il fonctionne très bien en mode batterie .&lt;br /&gt;Par contre pas de voyant rouge sur cellule réceptrice et une tension mesurée sur bus 3/4 de 60V qui me parait étrange ? ( idem sur sortie 24v &amp;gt;60v mesuré) j&amp;#39;ai bien du 230 en entrée .&lt;br /&gt;Un avis sur l’élément défectueux ? &lt;br /&gt;Il a par ailleurs fait la panne un soir . a fonctionné un coup de lendemain et depuis plus rien .&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos idées .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de nico D.</title>
  <dc:creator>nico D.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci de votre retour ..&lt;br /&gt;Alors evidemment je suis un peu benet j&amp;#39;avais mesuré en alternatif .. en continu j&amp;#39;ai 27v entre 3/4 et sur le 24v . donc je dirais que tout va bien !&lt;br /&gt;Voila la photo des cellules .&lt;br /&gt;Par ailleurs suite au message de M le coyote j&amp;#39;ai debranché les cellules du boitier (3/4) et rien .. mais après avoir fait un reset de la tc pour &amp;quot;déconnecter&amp;quot; la fermeture auto cela fonctionne .. donc c&amp;#39;est ok sans les cellules .. On avance ! merci de vos retours .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Wed, 22 May 2019 15:33:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1984800-freevia-600-pb-cellule-tension/answers/4608326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1984800-freevia-600-pb-cellule-tension/answers/4608326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1984800-freevia-600-pb-cellule-tension/answers/4608326</guid>
  <enclosure length="865513" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d73b9826469d418e/img_0539_original.jpg?b8d1c08" type="image/jpeg" />
<enclosure length="676912" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6ce578511556d317/img_0540_original.jpg?b8d1c08" type="image/jpeg" />

  <fb20:id>4608326</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13124808</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1984800</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Au bout de 7 ans sans encombres mon freevia 600 à décidé de ne plus fonctionner code erreur 3 clignotements .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié tous mes câblages tout est ok de ce point de vue .&lt;br /&gt;Il fonctionne très bien en mode batterie .&lt;br /&gt;Par contre pas de voyant rouge sur cellule réceptrice et une tension mesurée sur bus 3/4 de 60V qui me parait étrange ? ( idem sur sortie 24v &amp;gt;60v mesuré) j&amp;#39;ai bien du 230 en entrée .&lt;br /&gt;Un avis sur l’élément défectueux ? &lt;br /&gt;Il a par ailleurs fait la panne un soir . a fonctionné un coup de lendemain et depuis plus rien .&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos idées .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer des photos de vos cellules sans leurs capots.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous faites la mesure en alternatif ou en continu ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec quel appareil ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Wed, 22 May 2019 13:38:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1984800-freevia-600-pb-cellule-tension/answers/4607978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1984800-freevia-600-pb-cellule-tension/answers/4607978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1984800-freevia-600-pb-cellule-tension/answers/4607978</guid>
  

  <fb20:id>4607978</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?b8d1c08</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1984800</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Au bout de 7 ans sans encombres mon freevia 600 à décidé de ne plus fonctionner code erreur 3 clignotements .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié tous mes câblages tout est ok de ce point de vue .&lt;br /&gt;Il fonctionne très bien en mode batterie .&lt;br /&gt;Par contre pas de voyant rouge sur cellule réceptrice et une tension mesurée sur bus 3/4 de 60V qui me parait étrange ? ( idem sur sortie 24v &amp;gt;60v mesuré) j&amp;#39;ai bien du 230 en entrée .&lt;br /&gt;Un avis sur l’élément défectueux ? &lt;br /&gt;Il a par ailleurs fait la panne un soir . a fonctionné un coup de lendemain et depuis plus rien .&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos idées .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de nico D.</title>
  <dc:creator>nico D.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci M le coyote j&amp;#39;essaye ca !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Wed, 22 May 2019 09:37:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1984800-freevia-600-pb-cellule-tension/answers/4607186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1984800-freevia-600-pb-cellule-tension/answers/4607186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1984800-freevia-600-pb-cellule-tension/answers/4607186</guid>
  

  <fb20:id>4607186</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13124808</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1984800</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Au bout de 7 ans sans encombres mon freevia 600 à décidé de ne plus fonctionner code erreur 3 clignotements .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié tous mes câblages tout est ok de ce point de vue .&lt;br /&gt;Il fonctionne très bien en mode batterie .&lt;br /&gt;Par contre pas de voyant rouge sur cellule réceptrice et une tension mesurée sur bus 3/4 de 60V qui me parait étrange ? ( idem sur sortie 24v &amp;gt;60v mesuré) j&amp;#39;ai bien du 230 en entrée .&lt;br /&gt;Un avis sur l’élément défectueux ? &lt;br /&gt;Il a par ailleurs fait la panne un soir . a fonctionné un coup de lendemain et depuis plus rien .&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos idées .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Anonyme</title>
  <dc:creator>Anonyme</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Débranchez les cellules du boitier.&lt;br /&gt;Si le défaut est supprimé c&amp;#39;est les cellules, si le défaut persiste c&amp;#39;est le boitier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Wed, 22 May 2019 09:22:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1984800-freevia-600-pb-cellule-tension/answers/4607139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1984800-freevia-600-pb-cellule-tension/answers/4607139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1984800-freevia-600-pb-cellule-tension/answers/4607139</guid>
  

  <fb20:id>4607139</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7584870</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1984800</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Au bout de 7 ans sans encombres mon freevia 600 à décidé de ne plus fonctionner code erreur 3 clignotements .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié tous mes câblages tout est ok de ce point de vue .&lt;br /&gt;Il fonctionne très bien en mode batterie .&lt;br /&gt;Par contre pas de voyant rouge sur cellule réceptrice et une tension mesurée sur bus 3/4 de 60V qui me parait étrange ? ( idem sur sortie 24v &amp;gt;60v mesuré) j&amp;#39;ai bien du 230 en entrée .&lt;br /&gt;Un avis sur l’élément défectueux ? &lt;br /&gt;Il a par ailleurs fait la panne un soir . a fonctionné un coup de lendemain et depuis plus rien .&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos idées .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>