        <item>
  <title>Réponse de Emilie C.</title>
  <dc:creator>Emilie C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre confirmation, je vais donc imposer à mon électricien d&amp;#39;utiliser un câble 3 fils et non 2 fils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Thu, 07 Nov 2019 08:33:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2139164-cable-alimentation-electrique-moteur-invisio-3s-io/answers/5027198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2139164-cable-alimentation-electrique-moteur-invisio-3s-io/answers/5027198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2139164-cable-alimentation-electrique-moteur-invisio-3s-io/answers/5027198</guid>
  

  <fb20:id>5027198</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14006509</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2139164</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La société qui va se charger de la pose de mon portail m&amp;#39;a fourni le plan de câblage que je dois prévoir.&lt;br /&gt;Il est indiqué, pour l&amp;#39;alimentation 230V 10A, que je dois prévoir un câble HO5VVF 3x2,5mm² + disjoncteur 16A.&lt;br /&gt;Sachant que j&amp;#39;aurai environ 90m de câble entre mon tableau électrique et le portail.&lt;br /&gt;Mon électricien m&amp;#39;a dit que la référence préconisée (HO5VVF 3x2,5mm²) n&amp;#39;exiqtait qu&amp;#39;en 50m et qu&amp;#39;il me conseilait de passer sur un câble rigide 2x2,5mm² qui se fait en 100m.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez-vous ?&lt;br /&gt;Le fait de passer de 3 fils à 2 fils est il un pb ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous passez 3 câbles rigides.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 pour le courant secteur (1 bleu et 1 rouge)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 pour la terre (vert/jaune) , à moins que vous ne posiez un piquet de terre près du portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Wed, 06 Nov 2019 11:27:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2139164-cable-alimentation-electrique-moteur-invisio-3s-io/answers/5024643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2139164-cable-alimentation-electrique-moteur-invisio-3s-io/answers/5024643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2139164-cable-alimentation-electrique-moteur-invisio-3s-io/answers/5024643</guid>
  

  <fb20:id>5024643</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2139164</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La société qui va se charger de la pose de mon portail m&amp;#39;a fourni le plan de câblage que je dois prévoir.&lt;br /&gt;Il est indiqué, pour l&amp;#39;alimentation 230V 10A, que je dois prévoir un câble HO5VVF 3x2,5mm² + disjoncteur 16A.&lt;br /&gt;Sachant que j&amp;#39;aurai environ 90m de câble entre mon tableau électrique et le portail.&lt;br /&gt;Mon électricien m&amp;#39;a dit que la référence préconisée (HO5VVF 3x2,5mm²) n&amp;#39;exiqtait qu&amp;#39;en 50m et qu&amp;#39;il me conseilait de passer sur un câble rigide 2x2,5mm² qui se fait en 100m.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez-vous ?&lt;br /&gt;Le fait de passer de 3 fils à 2 fils est il un pb ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>