        <item>
  <title>Réponse de Nicolas</title>
  <dc:creator>Nicolas</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout fonctionne télécommande et module&lt;br /&gt;Merci encore!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Wed, 05 Feb 2020 12:24:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2221737-moteur-gdk3000-micromodule-fgs-212/answers/5275053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2221737-moteur-gdk3000-micromodule-fgs-212/answers/5275053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2221737-moteur-gdk3000-micromodule-fgs-212/answers/5275053</guid>
  

  <fb20:id>5275053</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14721191</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2221737</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un module fgs 212 sur mon moteur en utilisant les bornes 1 et 3 de ce moteur (borne theorique du bouton poussoir)&lt;br /&gt;Un pont est existant entre les bornes 1 et 2. Sans ce pont les télécommandes ne fonctionnaient pas.&lt;br /&gt;Maintenant je peux donc ouvrir la porte via le module mais les télécommandes ne fonctionnent plus.&lt;br /&gt;Pour info je n&amp;#39;ai pas de bouton physique (ou poussoir) pour ouvrir la porte.&lt;br /&gt;Pouvez vous me dire d&amp;#39;où vient mon erreur de branchement?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout fonctionne, GDK et FGS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Wed, 05 Feb 2020 11:09:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2221737-moteur-gdk3000-micromodule-fgs-212/answers/5274661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2221737-moteur-gdk3000-micromodule-fgs-212/answers/5274661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2221737-moteur-gdk3000-micromodule-fgs-212/answers/5274661</guid>
  

  <fb20:id>5274661</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2221737</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un module fgs 212 sur mon moteur en utilisant les bornes 1 et 3 de ce moteur (borne theorique du bouton poussoir)&lt;br /&gt;Un pont est existant entre les bornes 1 et 2. Sans ce pont les télécommandes ne fonctionnaient pas.&lt;br /&gt;Maintenant je peux donc ouvrir la porte via le module mais les télécommandes ne fonctionnent plus.&lt;br /&gt;Pour info je n&amp;#39;ai pas de bouton physique (ou poussoir) pour ouvrir la porte.&lt;br /&gt;Pouvez vous me dire d&amp;#39;où vient mon erreur de branchement?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Nicolas</title>
  <dc:creator>Nicolas</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Top&lt;br /&gt;Ça marche nickel&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 04 Feb 2020 19:42:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2221737-moteur-gdk3000-micromodule-fgs-212/answers/5273080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2221737-moteur-gdk3000-micromodule-fgs-212/answers/5273080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2221737-moteur-gdk3000-micromodule-fgs-212/answers/5273080</guid>
  

  <fb20:id>5273080</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14721191</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2221737</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un module fgs 212 sur mon moteur en utilisant les bornes 1 et 3 de ce moteur (borne theorique du bouton poussoir)&lt;br /&gt;Un pont est existant entre les bornes 1 et 2. Sans ce pont les télécommandes ne fonctionnaient pas.&lt;br /&gt;Maintenant je peux donc ouvrir la porte via le module mais les télécommandes ne fonctionnent plus.&lt;br /&gt;Pour info je n&amp;#39;ai pas de bouton physique (ou poussoir) pour ouvrir la porte.&lt;br /&gt;Pouvez vous me dire d&amp;#39;où vient mon erreur de branchement?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;FGS débranché, faites une RAZ de la carte GDK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites la reconnaissance des télécommandes suivie de la mise en service , apprentissage des courses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fonctionne-t-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 04 Feb 2020 13:29:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2221737-moteur-gdk3000-micromodule-fgs-212/answers/5271662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2221737-moteur-gdk3000-micromodule-fgs-212/answers/5271662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2221737-moteur-gdk3000-micromodule-fgs-212/answers/5271662</guid>
  

  <fb20:id>5271662</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2221737</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un module fgs 212 sur mon moteur en utilisant les bornes 1 et 3 de ce moteur (borne theorique du bouton poussoir)&lt;br /&gt;Un pont est existant entre les bornes 1 et 2. Sans ce pont les télécommandes ne fonctionnaient pas.&lt;br /&gt;Maintenant je peux donc ouvrir la porte via le module mais les télécommandes ne fonctionnent plus.&lt;br /&gt;Pour info je n&amp;#39;ai pas de bouton physique (ou poussoir) pour ouvrir la porte.&lt;br /&gt;Pouvez vous me dire d&amp;#39;où vient mon erreur de branchement?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Nicolas</title>
  <dc:creator>Nicolas</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai débranché le fil 3 mais de changement pour les télécommandes. Elles ne fonctionnent pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2020 18:20:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2221737-moteur-gdk3000-micromodule-fgs-212/answers/5269121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2221737-moteur-gdk3000-micromodule-fgs-212/answers/5269121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2221737-moteur-gdk3000-micromodule-fgs-212/answers/5269121</guid>
  

  <fb20:id>5269121</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14721191</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2221737</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un module fgs 212 sur mon moteur en utilisant les bornes 1 et 3 de ce moteur (borne theorique du bouton poussoir)&lt;br /&gt;Un pont est existant entre les bornes 1 et 2. Sans ce pont les télécommandes ne fonctionnaient pas.&lt;br /&gt;Maintenant je peux donc ouvrir la porte via le module mais les télécommandes ne fonctionnent plus.&lt;br /&gt;Pour info je n&amp;#39;ai pas de bouton physique (ou poussoir) pour ouvrir la porte.&lt;br /&gt;Pouvez vous me dire d&amp;#39;où vient mon erreur de branchement?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débranchez le fil du FGS en borne 3 du GDK et voyez si les télécommandes fonctionnent à nouveau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2020 17:05:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2221737-moteur-gdk3000-micromodule-fgs-212/answers/5268907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2221737-moteur-gdk3000-micromodule-fgs-212/answers/5268907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2221737-moteur-gdk3000-micromodule-fgs-212/answers/5268907</guid>
  

  <fb20:id>5268907</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2221737</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un module fgs 212 sur mon moteur en utilisant les bornes 1 et 3 de ce moteur (borne theorique du bouton poussoir)&lt;br /&gt;Un pont est existant entre les bornes 1 et 2. Sans ce pont les télécommandes ne fonctionnaient pas.&lt;br /&gt;Maintenant je peux donc ouvrir la porte via le module mais les télécommandes ne fonctionnent plus.&lt;br /&gt;Pour info je n&amp;#39;ai pas de bouton physique (ou poussoir) pour ouvrir la porte.&lt;br /&gt;Pouvez vous me dire d&amp;#39;où vient mon erreur de branchement?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Nicolas</title>
  <dc:creator>Nicolas</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je n’ai pas retiré ce pont.&lt;br /&gt;En fait j’ai fait le même branchement que le schéma en y intégrant le pont.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2020 14:42:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2221737-moteur-gdk3000-micromodule-fgs-212/answers/5268321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2221737-moteur-gdk3000-micromodule-fgs-212/answers/5268321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2221737-moteur-gdk3000-micromodule-fgs-212/answers/5268321</guid>
  

  <fb20:id>5268321</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14721191</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2221737</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un module fgs 212 sur mon moteur en utilisant les bornes 1 et 3 de ce moteur (borne theorique du bouton poussoir)&lt;br /&gt;Un pont est existant entre les bornes 1 et 2. Sans ce pont les télécommandes ne fonctionnaient pas.&lt;br /&gt;Maintenant je peux donc ouvrir la porte via le module mais les télécommandes ne fonctionnent plus.&lt;br /&gt;Pour info je n&amp;#39;ai pas de bouton physique (ou poussoir) pour ouvrir la porte.&lt;br /&gt;Pouvez vous me dire d&amp;#39;où vient mon erreur de branchement?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne brûlez pas les étapes, rétablissez le pont.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2020 13:06:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2221737-moteur-gdk3000-micromodule-fgs-212/answers/5267862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2221737-moteur-gdk3000-micromodule-fgs-212/answers/5267862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2221737-moteur-gdk3000-micromodule-fgs-212/answers/5267862</guid>
  

  <fb20:id>5267862</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2221737</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un module fgs 212 sur mon moteur en utilisant les bornes 1 et 3 de ce moteur (borne theorique du bouton poussoir)&lt;br /&gt;Un pont est existant entre les bornes 1 et 2. Sans ce pont les télécommandes ne fonctionnaient pas.&lt;br /&gt;Maintenant je peux donc ouvrir la porte via le module mais les télécommandes ne fonctionnent plus.&lt;br /&gt;Pour info je n&amp;#39;ai pas de bouton physique (ou poussoir) pour ouvrir la porte.&lt;br /&gt;Pouvez vous me dire d&amp;#39;où vient mon erreur de branchement?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Nicolas</title>
  <dc:creator>Nicolas</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci&lt;br /&gt;Vous savez pourquoi je ne peux plus utiliser la télécommande en même temps du coup?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2020 10:57:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2221737-moteur-gdk3000-micromodule-fgs-212/answers/5267248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2221737-moteur-gdk3000-micromodule-fgs-212/answers/5267248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2221737-moteur-gdk3000-micromodule-fgs-212/answers/5267248</guid>
  

  <fb20:id>5267248</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14721191</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2221737</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un module fgs 212 sur mon moteur en utilisant les bornes 1 et 3 de ce moteur (borne theorique du bouton poussoir)&lt;br /&gt;Un pont est existant entre les bornes 1 et 2. Sans ce pont les télécommandes ne fonctionnaient pas.&lt;br /&gt;Maintenant je peux donc ouvrir la porte via le module mais les télécommandes ne fonctionnent plus.&lt;br /&gt;Pour info je n&amp;#39;ai pas de bouton physique (ou poussoir) pour ouvrir la porte.&lt;br /&gt;Pouvez vous me dire d&amp;#39;où vient mon erreur de branchement?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le pont doit rester en place si vous n&amp;#39;avez pas de portillon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2020 08:41:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2221737-moteur-gdk3000-micromodule-fgs-212/answers/5266529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2221737-moteur-gdk3000-micromodule-fgs-212/answers/5266529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2221737-moteur-gdk3000-micromodule-fgs-212/answers/5266529</guid>
  

  <fb20:id>5266529</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2221737</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un module fgs 212 sur mon moteur en utilisant les bornes 1 et 3 de ce moteur (borne theorique du bouton poussoir)&lt;br /&gt;Un pont est existant entre les bornes 1 et 2. Sans ce pont les télécommandes ne fonctionnaient pas.&lt;br /&gt;Maintenant je peux donc ouvrir la porte via le module mais les télécommandes ne fonctionnent plus.&lt;br /&gt;Pour info je n&amp;#39;ai pas de bouton physique (ou poussoir) pour ouvrir la porte.&lt;br /&gt;Pouvez vous me dire d&amp;#39;où vient mon erreur de branchement?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>