        <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous faire la même photo de la LED de la voisine afin de voir une éventuelle différence de clarté ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 14 Apr 2020 20:54:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5491011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5491011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5491011</guid>
  

  <fb20:id>5491011</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2281135</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens tout juste de faire l&amp;#39;installation de ma nouvelle motorisation evolvia 450 sur mon portail.&lt;br /&gt;Au premier démarrage de la motorisation, nous avons eu le status (3 impulsions rouges), j&amp;#39;ai du initialiser les cellules comme dans la documentation.&lt;br /&gt;Seul bémole, fermeture automatique n&amp;#39;a pas été validé lors de la procédure.&lt;br /&gt;Mais l&amp;#39;ouverture du portail fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Je me suis aperçu que la led rouge du capteur cellule RX n&amp;#39;était pas allumé.&lt;br /&gt;Conclusion l&amp;#39;alignement des cellule n&amp;#39;est pas correcte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc tenté de faire l&amp;#39;alignement et c&amp;#39;est là que j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;aide.&lt;br /&gt;En tentant l&amp;#39;alignement je n&amp;#39;ai pas réussi à allumer correctement le cellule RX.&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord contrôle de l&amp;#39;alignement avec file et niveau de chantier --&amp;gt; ok.&lt;br /&gt;Ensuite j&amp;#39;ai pu voir de temps en temps le led rouge clignoté et plus rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai nettoyé un peu les cellules avec un pinceau propre pour enlever les poussière et toile mais rien de mieux.&lt;br /&gt;pour m&amp;#39;assurer du bon fonctionnement j&amp;#39;ai retiré la carte TX et mis une rallonge de 3,5 m pour tester.&lt;br /&gt;Resultat : lorsque je suis a 2cm de la cellule RX led rouge en continue allumée.&lt;br /&gt;lorsque je me recule de 50 cm plus rien uniquement des clignotement sans plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce normal ? est ce que les cellule fonctionne bien ? Pouvez vous  m&amp;#39;aider sur le sujet ?&lt;br /&gt;rappel les cellule n&amp;#39;ont jamais été mise en service avant ce WE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de votre aide sur le sujet.&lt;br /&gt;Cdl,&lt;br /&gt;Oliv.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Oliv S.</title>
  <dc:creator>Oliv S.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy C. et Thomas M.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en profite pour vous faire un retour d&amp;#39;expérience d&amp;#39;un test que j&amp;#39;ai pu faire ce WE pour confirmer l&amp;#39;interprétation de Thomas au sujet du dysfonctionnement de mes cellule a lors mise en service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une voisine qui possède aussi une motorisation Somfy m&amp;#39;a gentiment prêté la carte TX de ces cellules, celle qui contient le double bornier et la fameuse led IR.&lt;br /&gt;Une chance que la carte est exactement de la même dimension mais pas de la même génération.&lt;br /&gt;Déjà branché et même pas eu le temps de mettre la cache en place que la led rouge s&amp;#39;allume indiquant le bon alignement sans rien changer.&lt;br /&gt;Cela confirme bien le problème sur la carte TX de la cellule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais continuer d&amp;#39;échanger par mail avec Thomas pour la gestion du SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci en tout cas pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdl,&lt;br /&gt;Olivier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 14 Apr 2020 12:43:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5488977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5488977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5488977</guid>
  

  <fb20:id>5488977</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15062960</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2281135</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens tout juste de faire l&amp;#39;installation de ma nouvelle motorisation evolvia 450 sur mon portail.&lt;br /&gt;Au premier démarrage de la motorisation, nous avons eu le status (3 impulsions rouges), j&amp;#39;ai du initialiser les cellules comme dans la documentation.&lt;br /&gt;Seul bémole, fermeture automatique n&amp;#39;a pas été validé lors de la procédure.&lt;br /&gt;Mais l&amp;#39;ouverture du portail fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Je me suis aperçu que la led rouge du capteur cellule RX n&amp;#39;était pas allumé.&lt;br /&gt;Conclusion l&amp;#39;alignement des cellule n&amp;#39;est pas correcte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc tenté de faire l&amp;#39;alignement et c&amp;#39;est là que j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;aide.&lt;br /&gt;En tentant l&amp;#39;alignement je n&amp;#39;ai pas réussi à allumer correctement le cellule RX.&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord contrôle de l&amp;#39;alignement avec file et niveau de chantier --&amp;gt; ok.&lt;br /&gt;Ensuite j&amp;#39;ai pu voir de temps en temps le led rouge clignoté et plus rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai nettoyé un peu les cellules avec un pinceau propre pour enlever les poussière et toile mais rien de mieux.&lt;br /&gt;pour m&amp;#39;assurer du bon fonctionnement j&amp;#39;ai retiré la carte TX et mis une rallonge de 3,5 m pour tester.&lt;br /&gt;Resultat : lorsque je suis a 2cm de la cellule RX led rouge en continue allumée.&lt;br /&gt;lorsque je me recule de 50 cm plus rien uniquement des clignotement sans plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce normal ? est ce que les cellule fonctionne bien ? Pouvez vous  m&amp;#39;aider sur le sujet ?&lt;br /&gt;rappel les cellule n&amp;#39;ont jamais été mise en service avant ce WE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de votre aide sur le sujet.&lt;br /&gt;Cdl,&lt;br /&gt;Oliv.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Oliv S.</title>
  <dc:creator>Oliv S.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup, je vais aller voir mes mails.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdl,&lt;br /&gt;Olivier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 07 Apr 2020 13:31:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5465217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5465217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5465217</guid>
  

  <fb20:id>5465217</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15062960</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2281135</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens tout juste de faire l&amp;#39;installation de ma nouvelle motorisation evolvia 450 sur mon portail.&lt;br /&gt;Au premier démarrage de la motorisation, nous avons eu le status (3 impulsions rouges), j&amp;#39;ai du initialiser les cellules comme dans la documentation.&lt;br /&gt;Seul bémole, fermeture automatique n&amp;#39;a pas été validé lors de la procédure.&lt;br /&gt;Mais l&amp;#39;ouverture du portail fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Je me suis aperçu que la led rouge du capteur cellule RX n&amp;#39;était pas allumé.&lt;br /&gt;Conclusion l&amp;#39;alignement des cellule n&amp;#39;est pas correcte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc tenté de faire l&amp;#39;alignement et c&amp;#39;est là que j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;aide.&lt;br /&gt;En tentant l&amp;#39;alignement je n&amp;#39;ai pas réussi à allumer correctement le cellule RX.&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord contrôle de l&amp;#39;alignement avec file et niveau de chantier --&amp;gt; ok.&lt;br /&gt;Ensuite j&amp;#39;ai pu voir de temps en temps le led rouge clignoté et plus rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai nettoyé un peu les cellules avec un pinceau propre pour enlever les poussière et toile mais rien de mieux.&lt;br /&gt;pour m&amp;#39;assurer du bon fonctionnement j&amp;#39;ai retiré la carte TX et mis une rallonge de 3,5 m pour tester.&lt;br /&gt;Resultat : lorsque je suis a 2cm de la cellule RX led rouge en continue allumée.&lt;br /&gt;lorsque je me recule de 50 cm plus rien uniquement des clignotement sans plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce normal ? est ce que les cellule fonctionne bien ? Pouvez vous  m&amp;#39;aider sur le sujet ?&lt;br /&gt;rappel les cellule n&amp;#39;ont jamais été mise en service avant ce WE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de votre aide sur le sujet.&lt;br /&gt;Cdl,&lt;br /&gt;Oliv.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Thomas M.</title>
  <dc:creator>Thomas M.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Oliv,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos cellules photo-électriques soient défectueuses. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 07 Apr 2020 13:20:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5465114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5465114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5465114</guid>
  

  <fb20:id>5465114</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4254241</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2281135</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens tout juste de faire l&amp;#39;installation de ma nouvelle motorisation evolvia 450 sur mon portail.&lt;br /&gt;Au premier démarrage de la motorisation, nous avons eu le status (3 impulsions rouges), j&amp;#39;ai du initialiser les cellules comme dans la documentation.&lt;br /&gt;Seul bémole, fermeture automatique n&amp;#39;a pas été validé lors de la procédure.&lt;br /&gt;Mais l&amp;#39;ouverture du portail fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Je me suis aperçu que la led rouge du capteur cellule RX n&amp;#39;était pas allumé.&lt;br /&gt;Conclusion l&amp;#39;alignement des cellule n&amp;#39;est pas correcte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc tenté de faire l&amp;#39;alignement et c&amp;#39;est là que j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;aide.&lt;br /&gt;En tentant l&amp;#39;alignement je n&amp;#39;ai pas réussi à allumer correctement le cellule RX.&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord contrôle de l&amp;#39;alignement avec file et niveau de chantier --&amp;gt; ok.&lt;br /&gt;Ensuite j&amp;#39;ai pu voir de temps en temps le led rouge clignoté et plus rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai nettoyé un peu les cellules avec un pinceau propre pour enlever les poussière et toile mais rien de mieux.&lt;br /&gt;pour m&amp;#39;assurer du bon fonctionnement j&amp;#39;ai retiré la carte TX et mis une rallonge de 3,5 m pour tester.&lt;br /&gt;Resultat : lorsque je suis a 2cm de la cellule RX led rouge en continue allumée.&lt;br /&gt;lorsque je me recule de 50 cm plus rien uniquement des clignotement sans plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce normal ? est ce que les cellule fonctionne bien ? Pouvez vous  m&amp;#39;aider sur le sujet ?&lt;br /&gt;rappel les cellule n&amp;#39;ont jamais été mise en service avant ce WE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de votre aide sur le sujet.&lt;br /&gt;Cdl,&lt;br /&gt;Oliv.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Oliv S.</title>
  <dc:creator>Oliv S.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai toujours fait mes tests avec le capots de la TX en place. Mais cela ne ne semble pas marcher.&lt;br /&gt;Je comprends toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdl,&lt;br /&gt;Olivier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 06 Apr 2020 12:46:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5458764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5458764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5458764</guid>
  

  <fb20:id>5458764</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15062960</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2281135</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens tout juste de faire l&amp;#39;installation de ma nouvelle motorisation evolvia 450 sur mon portail.&lt;br /&gt;Au premier démarrage de la motorisation, nous avons eu le status (3 impulsions rouges), j&amp;#39;ai du initialiser les cellules comme dans la documentation.&lt;br /&gt;Seul bémole, fermeture automatique n&amp;#39;a pas été validé lors de la procédure.&lt;br /&gt;Mais l&amp;#39;ouverture du portail fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Je me suis aperçu que la led rouge du capteur cellule RX n&amp;#39;était pas allumé.&lt;br /&gt;Conclusion l&amp;#39;alignement des cellule n&amp;#39;est pas correcte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc tenté de faire l&amp;#39;alignement et c&amp;#39;est là que j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;aide.&lt;br /&gt;En tentant l&amp;#39;alignement je n&amp;#39;ai pas réussi à allumer correctement le cellule RX.&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord contrôle de l&amp;#39;alignement avec file et niveau de chantier --&amp;gt; ok.&lt;br /&gt;Ensuite j&amp;#39;ai pu voir de temps en temps le led rouge clignoté et plus rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai nettoyé un peu les cellules avec un pinceau propre pour enlever les poussière et toile mais rien de mieux.&lt;br /&gt;pour m&amp;#39;assurer du bon fonctionnement j&amp;#39;ai retiré la carte TX et mis une rallonge de 3,5 m pour tester.&lt;br /&gt;Resultat : lorsque je suis a 2cm de la cellule RX led rouge en continue allumée.&lt;br /&gt;lorsque je me recule de 50 cm plus rien uniquement des clignotement sans plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce normal ? est ce que les cellule fonctionne bien ? Pouvez vous  m&amp;#39;aider sur le sujet ?&lt;br /&gt;rappel les cellule n&amp;#39;ont jamais été mise en service avant ce WE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de votre aide sur le sujet.&lt;br /&gt;Cdl,&lt;br /&gt;Oliv.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Thomas M.</title>
  <dc:creator>Thomas M.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Oliv,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour que les cellules se captent à une distance supérieur à 50cm, il est impératif de remettre le capot sur la cellule TX (celle qui a 2 bornes) car ce dernier vient &amp;quot;concentrer&amp;quot; le rayon infra-rouge permettant une détection entre les cellules à une plus grande distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez pendant vos tests d&amp;#39;alignement retirer le capot de la cellule RX (celle qui à 4 bornes) afin de s&amp;#39;assurer que le voyant d&amp;#39;alignement sur la carte électronique est bien allumé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 06 Apr 2020 08:47:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5457276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5457276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5457276</guid>
  

  <fb20:id>5457276</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4254241</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2281135</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens tout juste de faire l&amp;#39;installation de ma nouvelle motorisation evolvia 450 sur mon portail.&lt;br /&gt;Au premier démarrage de la motorisation, nous avons eu le status (3 impulsions rouges), j&amp;#39;ai du initialiser les cellules comme dans la documentation.&lt;br /&gt;Seul bémole, fermeture automatique n&amp;#39;a pas été validé lors de la procédure.&lt;br /&gt;Mais l&amp;#39;ouverture du portail fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Je me suis aperçu que la led rouge du capteur cellule RX n&amp;#39;était pas allumé.&lt;br /&gt;Conclusion l&amp;#39;alignement des cellule n&amp;#39;est pas correcte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc tenté de faire l&amp;#39;alignement et c&amp;#39;est là que j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;aide.&lt;br /&gt;En tentant l&amp;#39;alignement je n&amp;#39;ai pas réussi à allumer correctement le cellule RX.&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord contrôle de l&amp;#39;alignement avec file et niveau de chantier --&amp;gt; ok.&lt;br /&gt;Ensuite j&amp;#39;ai pu voir de temps en temps le led rouge clignoté et plus rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai nettoyé un peu les cellules avec un pinceau propre pour enlever les poussière et toile mais rien de mieux.&lt;br /&gt;pour m&amp;#39;assurer du bon fonctionnement j&amp;#39;ai retiré la carte TX et mis une rallonge de 3,5 m pour tester.&lt;br /&gt;Resultat : lorsque je suis a 2cm de la cellule RX led rouge en continue allumée.&lt;br /&gt;lorsque je me recule de 50 cm plus rien uniquement des clignotement sans plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce normal ? est ce que les cellule fonctionne bien ? Pouvez vous  m&amp;#39;aider sur le sujet ?&lt;br /&gt;rappel les cellule n&amp;#39;ont jamais été mise en service avant ce WE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de votre aide sur le sujet.&lt;br /&gt;Cdl,&lt;br /&gt;Oliv.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Oliv S.</title>
  <dc:creator>Oliv S.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu faire le test dans de jour et dans l&amp;#39;obscurité.&lt;br /&gt;La led semble bien fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avoue être un peu perdu du coup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que dois je faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdl,&lt;br /&gt;Olivier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Fri, 03 Apr 2020 06:01:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5449314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5449314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5449314</guid>
  <enclosure length="249602" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7514754c8f96b3bf/photocellule7_original.jpg?3389a2e" type="image/jpeg" />
<enclosure length="235194" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ea51173dc0b5d161/photocellule8_original.jpg?3389a2e" type="image/jpeg" />

  <fb20:id>5449314</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15062960</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2281135</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens tout juste de faire l&amp;#39;installation de ma nouvelle motorisation evolvia 450 sur mon portail.&lt;br /&gt;Au premier démarrage de la motorisation, nous avons eu le status (3 impulsions rouges), j&amp;#39;ai du initialiser les cellules comme dans la documentation.&lt;br /&gt;Seul bémole, fermeture automatique n&amp;#39;a pas été validé lors de la procédure.&lt;br /&gt;Mais l&amp;#39;ouverture du portail fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Je me suis aperçu que la led rouge du capteur cellule RX n&amp;#39;était pas allumé.&lt;br /&gt;Conclusion l&amp;#39;alignement des cellule n&amp;#39;est pas correcte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc tenté de faire l&amp;#39;alignement et c&amp;#39;est là que j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;aide.&lt;br /&gt;En tentant l&amp;#39;alignement je n&amp;#39;ai pas réussi à allumer correctement le cellule RX.&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord contrôle de l&amp;#39;alignement avec file et niveau de chantier --&amp;gt; ok.&lt;br /&gt;Ensuite j&amp;#39;ai pu voir de temps en temps le led rouge clignoté et plus rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai nettoyé un peu les cellules avec un pinceau propre pour enlever les poussière et toile mais rien de mieux.&lt;br /&gt;pour m&amp;#39;assurer du bon fonctionnement j&amp;#39;ai retiré la carte TX et mis une rallonge de 3,5 m pour tester.&lt;br /&gt;Resultat : lorsque je suis a 2cm de la cellule RX led rouge en continue allumée.&lt;br /&gt;lorsque je me recule de 50 cm plus rien uniquement des clignotement sans plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce normal ? est ce que les cellule fonctionne bien ? Pouvez vous  m&amp;#39;aider sur le sujet ?&lt;br /&gt;rappel les cellule n&amp;#39;ont jamais été mise en service avant ce WE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de votre aide sur le sujet.&lt;br /&gt;Cdl,&lt;br /&gt;Oliv.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Oliv S.</title>
  <dc:creator>Oliv S.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je fais toujours la recherche d&amp;#39;alignement avec la capot de la TX en place.&lt;br /&gt;Je fais faire le teste smartphone tout à l&amp;#39;heure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdl,&lt;br /&gt;Oliv.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Thu, 02 Apr 2020 12:06:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5447094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5447094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5447094</guid>
  

  <fb20:id>5447094</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15062960</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2281135</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens tout juste de faire l&amp;#39;installation de ma nouvelle motorisation evolvia 450 sur mon portail.&lt;br /&gt;Au premier démarrage de la motorisation, nous avons eu le status (3 impulsions rouges), j&amp;#39;ai du initialiser les cellules comme dans la documentation.&lt;br /&gt;Seul bémole, fermeture automatique n&amp;#39;a pas été validé lors de la procédure.&lt;br /&gt;Mais l&amp;#39;ouverture du portail fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Je me suis aperçu que la led rouge du capteur cellule RX n&amp;#39;était pas allumé.&lt;br /&gt;Conclusion l&amp;#39;alignement des cellule n&amp;#39;est pas correcte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc tenté de faire l&amp;#39;alignement et c&amp;#39;est là que j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;aide.&lt;br /&gt;En tentant l&amp;#39;alignement je n&amp;#39;ai pas réussi à allumer correctement le cellule RX.&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord contrôle de l&amp;#39;alignement avec file et niveau de chantier --&amp;gt; ok.&lt;br /&gt;Ensuite j&amp;#39;ai pu voir de temps en temps le led rouge clignoté et plus rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai nettoyé un peu les cellules avec un pinceau propre pour enlever les poussière et toile mais rien de mieux.&lt;br /&gt;pour m&amp;#39;assurer du bon fonctionnement j&amp;#39;ai retiré la carte TX et mis une rallonge de 3,5 m pour tester.&lt;br /&gt;Resultat : lorsque je suis a 2cm de la cellule RX led rouge en continue allumée.&lt;br /&gt;lorsque je me recule de 50 cm plus rien uniquement des clignotement sans plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce normal ? est ce que les cellule fonctionne bien ? Pouvez vous  m&amp;#39;aider sur le sujet ?&lt;br /&gt;rappel les cellule n&amp;#39;ont jamais été mise en service avant ce WE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de votre aide sur le sujet.&lt;br /&gt;Cdl,&lt;br /&gt;Oliv.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les soudures des condensateurs sont de l&amp;#39;autre coté, CMS.&lt;br /&gt;Sur la face en dessous, c&amp;#39;est du surplus de soudure, pas utile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Re:&lt;br /&gt;Quand la cellule TX est alimentée, regardez avec votre appareil photo numérique ou Smartphone si vous voyez la lumière émise par la diode noire .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;alignement et contrôle du voyant sur RX, mettez le cabochon sur la cellule TX.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Thu, 02 Apr 2020 11:12:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5446821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5446821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5446821</guid>
  

  <fb20:id>5446821</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2281135</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens tout juste de faire l&amp;#39;installation de ma nouvelle motorisation evolvia 450 sur mon portail.&lt;br /&gt;Au premier démarrage de la motorisation, nous avons eu le status (3 impulsions rouges), j&amp;#39;ai du initialiser les cellules comme dans la documentation.&lt;br /&gt;Seul bémole, fermeture automatique n&amp;#39;a pas été validé lors de la procédure.&lt;br /&gt;Mais l&amp;#39;ouverture du portail fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Je me suis aperçu que la led rouge du capteur cellule RX n&amp;#39;était pas allumé.&lt;br /&gt;Conclusion l&amp;#39;alignement des cellule n&amp;#39;est pas correcte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc tenté de faire l&amp;#39;alignement et c&amp;#39;est là que j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;aide.&lt;br /&gt;En tentant l&amp;#39;alignement je n&amp;#39;ai pas réussi à allumer correctement le cellule RX.&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord contrôle de l&amp;#39;alignement avec file et niveau de chantier --&amp;gt; ok.&lt;br /&gt;Ensuite j&amp;#39;ai pu voir de temps en temps le led rouge clignoté et plus rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai nettoyé un peu les cellules avec un pinceau propre pour enlever les poussière et toile mais rien de mieux.&lt;br /&gt;pour m&amp;#39;assurer du bon fonctionnement j&amp;#39;ai retiré la carte TX et mis une rallonge de 3,5 m pour tester.&lt;br /&gt;Resultat : lorsque je suis a 2cm de la cellule RX led rouge en continue allumée.&lt;br /&gt;lorsque je me recule de 50 cm plus rien uniquement des clignotement sans plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce normal ? est ce que les cellule fonctionne bien ? Pouvez vous  m&amp;#39;aider sur le sujet ?&lt;br /&gt;rappel les cellule n&amp;#39;ont jamais été mise en service avant ce WE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de votre aide sur le sujet.&lt;br /&gt;Cdl,&lt;br /&gt;Oliv.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Oliv S.</title>
  <dc:creator>Oliv S.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re Bonjour Richy C.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci en tout cas du temps que tu peux passer pour aider les personnes de cette communauté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attendant votre réponse j&amp;#39;ai voulu regarder à nouveau la vidéo Somfy sur l’alignement des cellules et je viens de constater tout de même un souci sur une des soudure de la carte TX.&lt;br /&gt;Voir photo jointe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une soudure sur un des condensateurs ?&lt;br /&gt;Est ce que cela ne peut pas jouer sur les performance du faisceau ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Cdl,&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Thu, 02 Apr 2020 07:14:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5445289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5445289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5445289</guid>
  <enclosure length="237401" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/988f0405f3b99898/photocellule6_original.jpg?3389a2e" type="image/jpeg" />

  <fb20:id>5445289</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15062960</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2281135</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens tout juste de faire l&amp;#39;installation de ma nouvelle motorisation evolvia 450 sur mon portail.&lt;br /&gt;Au premier démarrage de la motorisation, nous avons eu le status (3 impulsions rouges), j&amp;#39;ai du initialiser les cellules comme dans la documentation.&lt;br /&gt;Seul bémole, fermeture automatique n&amp;#39;a pas été validé lors de la procédure.&lt;br /&gt;Mais l&amp;#39;ouverture du portail fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Je me suis aperçu que la led rouge du capteur cellule RX n&amp;#39;était pas allumé.&lt;br /&gt;Conclusion l&amp;#39;alignement des cellule n&amp;#39;est pas correcte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc tenté de faire l&amp;#39;alignement et c&amp;#39;est là que j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;aide.&lt;br /&gt;En tentant l&amp;#39;alignement je n&amp;#39;ai pas réussi à allumer correctement le cellule RX.&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord contrôle de l&amp;#39;alignement avec file et niveau de chantier --&amp;gt; ok.&lt;br /&gt;Ensuite j&amp;#39;ai pu voir de temps en temps le led rouge clignoté et plus rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai nettoyé un peu les cellules avec un pinceau propre pour enlever les poussière et toile mais rien de mieux.&lt;br /&gt;pour m&amp;#39;assurer du bon fonctionnement j&amp;#39;ai retiré la carte TX et mis une rallonge de 3,5 m pour tester.&lt;br /&gt;Resultat : lorsque je suis a 2cm de la cellule RX led rouge en continue allumée.&lt;br /&gt;lorsque je me recule de 50 cm plus rien uniquement des clignotement sans plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce normal ? est ce que les cellule fonctionne bien ? Pouvez vous  m&amp;#39;aider sur le sujet ?&lt;br /&gt;rappel les cellule n&amp;#39;ont jamais été mise en service avant ce WE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de votre aide sur le sujet.&lt;br /&gt;Cdl,&lt;br /&gt;Oliv.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Oliv S.</title>
  <dc:creator>Oliv S.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai fait la RX est nickel RAS derrière la carte ni devant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je la connecte avec une rallongr j&amp;#39;ai bien la diode qui s&amp;#39;allume lorsque je suis à quelque cm.&lt;br /&gt;Je le perd vers 1m.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également vérifié avec le cordeau si je suis aligné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En face sur le poteau j&amp;#39;ai beau parcourir avec la carte un rayon de 50 cm2 je n&amp;#39;arrive pas a trouver le faisceau. C&amp;#39;est bizarre non ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdl,&lt;br /&gt;Olivier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Thu, 02 Apr 2020 05:17:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5445008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5445008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5445008</guid>
  

  <fb20:id>5445008</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15062960</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2281135</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens tout juste de faire l&amp;#39;installation de ma nouvelle motorisation evolvia 450 sur mon portail.&lt;br /&gt;Au premier démarrage de la motorisation, nous avons eu le status (3 impulsions rouges), j&amp;#39;ai du initialiser les cellules comme dans la documentation.&lt;br /&gt;Seul bémole, fermeture automatique n&amp;#39;a pas été validé lors de la procédure.&lt;br /&gt;Mais l&amp;#39;ouverture du portail fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Je me suis aperçu que la led rouge du capteur cellule RX n&amp;#39;était pas allumé.&lt;br /&gt;Conclusion l&amp;#39;alignement des cellule n&amp;#39;est pas correcte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc tenté de faire l&amp;#39;alignement et c&amp;#39;est là que j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;aide.&lt;br /&gt;En tentant l&amp;#39;alignement je n&amp;#39;ai pas réussi à allumer correctement le cellule RX.&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord contrôle de l&amp;#39;alignement avec file et niveau de chantier --&amp;gt; ok.&lt;br /&gt;Ensuite j&amp;#39;ai pu voir de temps en temps le led rouge clignoté et plus rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai nettoyé un peu les cellules avec un pinceau propre pour enlever les poussière et toile mais rien de mieux.&lt;br /&gt;pour m&amp;#39;assurer du bon fonctionnement j&amp;#39;ai retiré la carte TX et mis une rallonge de 3,5 m pour tester.&lt;br /&gt;Resultat : lorsque je suis a 2cm de la cellule RX led rouge en continue allumée.&lt;br /&gt;lorsque je me recule de 50 cm plus rien uniquement des clignotement sans plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce normal ? est ce que les cellule fonctionne bien ? Pouvez vous  m&amp;#39;aider sur le sujet ?&lt;br /&gt;rappel les cellule n&amp;#39;ont jamais été mise en service avant ce WE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de votre aide sur le sujet.&lt;br /&gt;Cdl,&lt;br /&gt;Oliv.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aucune soudure ne manque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait inspecter l&amp;#39;envers de la carte RX, des petites bêtes ont peut-être fait des dégâts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand la cellule TX est alimentée, regardez avec votre appareil photo numérique ou Smartphone si vous voyez la lumière émise par la diode noire .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;alignement et contrôle du voyant sur RX, mettez le cabochon sur la cellule TX.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Wed, 01 Apr 2020 19:21:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5444626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5444626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5444626</guid>
  

  <fb20:id>5444626</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2281135</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens tout juste de faire l&amp;#39;installation de ma nouvelle motorisation evolvia 450 sur mon portail.&lt;br /&gt;Au premier démarrage de la motorisation, nous avons eu le status (3 impulsions rouges), j&amp;#39;ai du initialiser les cellules comme dans la documentation.&lt;br /&gt;Seul bémole, fermeture automatique n&amp;#39;a pas été validé lors de la procédure.&lt;br /&gt;Mais l&amp;#39;ouverture du portail fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Je me suis aperçu que la led rouge du capteur cellule RX n&amp;#39;était pas allumé.&lt;br /&gt;Conclusion l&amp;#39;alignement des cellule n&amp;#39;est pas correcte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc tenté de faire l&amp;#39;alignement et c&amp;#39;est là que j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;aide.&lt;br /&gt;En tentant l&amp;#39;alignement je n&amp;#39;ai pas réussi à allumer correctement le cellule RX.&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord contrôle de l&amp;#39;alignement avec file et niveau de chantier --&amp;gt; ok.&lt;br /&gt;Ensuite j&amp;#39;ai pu voir de temps en temps le led rouge clignoté et plus rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai nettoyé un peu les cellules avec un pinceau propre pour enlever les poussière et toile mais rien de mieux.&lt;br /&gt;pour m&amp;#39;assurer du bon fonctionnement j&amp;#39;ai retiré la carte TX et mis une rallonge de 3,5 m pour tester.&lt;br /&gt;Resultat : lorsque je suis a 2cm de la cellule RX led rouge en continue allumée.&lt;br /&gt;lorsque je me recule de 50 cm plus rien uniquement des clignotement sans plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce normal ? est ce que les cellule fonctionne bien ? Pouvez vous  m&amp;#39;aider sur le sujet ?&lt;br /&gt;rappel les cellule n&amp;#39;ont jamais été mise en service avant ce WE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de votre aide sur le sujet.&lt;br /&gt;Cdl,&lt;br /&gt;Oliv.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Oliv S.</title>
  <dc:creator>Oliv S.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous rejoins la photo actuelle de la cellule TX une fois le ménage fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant une chose me chagrine le faite que le circuit se ferme a 2 ou 5 cm les cellules l&amp;#39;une de l&amp;#39;autre et que cela devient chaotique une fois les 50cm d&amp;#39;éloignement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce si sensible que cela l’alignement ?????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela le donne l&amp;#39;impression d&amp;#39;un manque de puissance de la par le Infrarouge ... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon une autre chose que me laisse perplexe est le dos de la carte de la cellule TX ... je vous joins la photo.&lt;br /&gt;Il semblerait qu&amp;#39;une soudure manque ... Enfin cela me laisse à penser..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous sinon des pistes pour m&amp;#39;aider à trouver une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de toute l&amp;#39;aide que je pourrais avoir sur le sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdl,&lt;br /&gt;Oliv.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Wed, 01 Apr 2020 12:23:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5443019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5443019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5443019</guid>
  <enclosure length="794596" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0981b777be5096fc/photocellule4_original.jpg?3389a2e" type="image/jpeg" />
<enclosure length="330967" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c989ac3ae3349020/photocellule5_original.jpg?3389a2e" type="image/jpeg" />

  <fb20:id>5443019</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15062960</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2281135</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens tout juste de faire l&amp;#39;installation de ma nouvelle motorisation evolvia 450 sur mon portail.&lt;br /&gt;Au premier démarrage de la motorisation, nous avons eu le status (3 impulsions rouges), j&amp;#39;ai du initialiser les cellules comme dans la documentation.&lt;br /&gt;Seul bémole, fermeture automatique n&amp;#39;a pas été validé lors de la procédure.&lt;br /&gt;Mais l&amp;#39;ouverture du portail fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Je me suis aperçu que la led rouge du capteur cellule RX n&amp;#39;était pas allumé.&lt;br /&gt;Conclusion l&amp;#39;alignement des cellule n&amp;#39;est pas correcte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc tenté de faire l&amp;#39;alignement et c&amp;#39;est là que j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;aide.&lt;br /&gt;En tentant l&amp;#39;alignement je n&amp;#39;ai pas réussi à allumer correctement le cellule RX.&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord contrôle de l&amp;#39;alignement avec file et niveau de chantier --&amp;gt; ok.&lt;br /&gt;Ensuite j&amp;#39;ai pu voir de temps en temps le led rouge clignoté et plus rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai nettoyé un peu les cellules avec un pinceau propre pour enlever les poussière et toile mais rien de mieux.&lt;br /&gt;pour m&amp;#39;assurer du bon fonctionnement j&amp;#39;ai retiré la carte TX et mis une rallonge de 3,5 m pour tester.&lt;br /&gt;Resultat : lorsque je suis a 2cm de la cellule RX led rouge en continue allumée.&lt;br /&gt;lorsque je me recule de 50 cm plus rien uniquement des clignotement sans plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce normal ? est ce que les cellule fonctionne bien ? Pouvez vous  m&amp;#39;aider sur le sujet ?&lt;br /&gt;rappel les cellule n&amp;#39;ont jamais été mise en service avant ce WE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de votre aide sur le sujet.&lt;br /&gt;Cdl,&lt;br /&gt;Oliv.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Oliv S.</title>
  <dc:creator>Oliv S.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord merci de votre retour rapide.&lt;br /&gt;Désolé pour le format timbre je vous remets les photos en plus grand format.&lt;br /&gt;Non effectivement j&amp;#39;ai fait les photos à l&amp;#39;installation des moteurs pour voir les branchement et les couleurs de files.&lt;br /&gt;Pour vous expliquer j&amp;#39;ai acheté les moteurs evolvia 450 y a 5 ans mais jamais sortie du carton.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai cependant mis les accessoires une fois mes piliers et portail montés pour ne pas que les files électrique s&amp;#39;oxyde. Donc les cellules son montés depuis 4 ans mais jamais mise sous tension sauf depuis le we dernier.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai obtenue 27V avec mon multi mettre sur les deux cellule TX et RX.&lt;br /&gt;Petite précision, j&amp;#39;ai nettoyé les carte et cellule depuis les photos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdl,&lt;br /&gt;Oliv.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 31 Mar 2020 12:08:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5438668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5438668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5438668</guid>
  <enclosure length="933284" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/41108b14fdb5cc09/photocellule1_original.jpg?3389a2e" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1002622" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/31dd42d35a57ecf7/photocellule2_original.jpg?3389a2e" type="image/jpeg" />
<enclosure length="813590" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1bc0cfc76ca8f9c8/photocellule3_original.jpg?3389a2e" type="image/jpeg" />

  <fb20:id>5438668</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15062960</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2281135</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens tout juste de faire l&amp;#39;installation de ma nouvelle motorisation evolvia 450 sur mon portail.&lt;br /&gt;Au premier démarrage de la motorisation, nous avons eu le status (3 impulsions rouges), j&amp;#39;ai du initialiser les cellules comme dans la documentation.&lt;br /&gt;Seul bémole, fermeture automatique n&amp;#39;a pas été validé lors de la procédure.&lt;br /&gt;Mais l&amp;#39;ouverture du portail fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Je me suis aperçu que la led rouge du capteur cellule RX n&amp;#39;était pas allumé.&lt;br /&gt;Conclusion l&amp;#39;alignement des cellule n&amp;#39;est pas correcte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc tenté de faire l&amp;#39;alignement et c&amp;#39;est là que j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;aide.&lt;br /&gt;En tentant l&amp;#39;alignement je n&amp;#39;ai pas réussi à allumer correctement le cellule RX.&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord contrôle de l&amp;#39;alignement avec file et niveau de chantier --&amp;gt; ok.&lt;br /&gt;Ensuite j&amp;#39;ai pu voir de temps en temps le led rouge clignoté et plus rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai nettoyé un peu les cellules avec un pinceau propre pour enlever les poussière et toile mais rien de mieux.&lt;br /&gt;pour m&amp;#39;assurer du bon fonctionnement j&amp;#39;ai retiré la carte TX et mis une rallonge de 3,5 m pour tester.&lt;br /&gt;Resultat : lorsque je suis a 2cm de la cellule RX led rouge en continue allumée.&lt;br /&gt;lorsque je me recule de 50 cm plus rien uniquement des clignotement sans plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce normal ? est ce que les cellule fonctionne bien ? Pouvez vous  m&amp;#39;aider sur le sujet ?&lt;br /&gt;rappel les cellule n&amp;#39;ont jamais été mise en service avant ce WE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de votre aide sur le sujet.&lt;br /&gt;Cdl,&lt;br /&gt;Oliv.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez des photos complètes, en bon format, pas des timbres postes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites que les cellules sont neuves, je les trouve bien sales ou c&amp;#39;est un effet optique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la tension mesurée sur chaque cellule ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 31 Mar 2020 10:01:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5437980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5437980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2281135-probleme-communication-photo-cellule-evolvia-450/answers/5437980</guid>
  

  <fb20:id>5437980</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2281135</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens tout juste de faire l&amp;#39;installation de ma nouvelle motorisation evolvia 450 sur mon portail.&lt;br /&gt;Au premier démarrage de la motorisation, nous avons eu le status (3 impulsions rouges), j&amp;#39;ai du initialiser les cellules comme dans la documentation.&lt;br /&gt;Seul bémole, fermeture automatique n&amp;#39;a pas été validé lors de la procédure.&lt;br /&gt;Mais l&amp;#39;ouverture du portail fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Je me suis aperçu que la led rouge du capteur cellule RX n&amp;#39;était pas allumé.&lt;br /&gt;Conclusion l&amp;#39;alignement des cellule n&amp;#39;est pas correcte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc tenté de faire l&amp;#39;alignement et c&amp;#39;est là que j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;aide.&lt;br /&gt;En tentant l&amp;#39;alignement je n&amp;#39;ai pas réussi à allumer correctement le cellule RX.&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord contrôle de l&amp;#39;alignement avec file et niveau de chantier --&amp;gt; ok.&lt;br /&gt;Ensuite j&amp;#39;ai pu voir de temps en temps le led rouge clignoté et plus rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai nettoyé un peu les cellules avec un pinceau propre pour enlever les poussière et toile mais rien de mieux.&lt;br /&gt;pour m&amp;#39;assurer du bon fonctionnement j&amp;#39;ai retiré la carte TX et mis une rallonge de 3,5 m pour tester.&lt;br /&gt;Resultat : lorsque je suis a 2cm de la cellule RX led rouge en continue allumée.&lt;br /&gt;lorsque je me recule de 50 cm plus rien uniquement des clignotement sans plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce normal ? est ce que les cellule fonctionne bien ? Pouvez vous  m&amp;#39;aider sur le sujet ?&lt;br /&gt;rappel les cellule n&amp;#39;ont jamais été mise en service avant ce WE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de votre aide sur le sujet.&lt;br /&gt;Cdl,&lt;br /&gt;Oliv.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>