        <item>
  <title>Réponse de Jacques R.</title>
  <dc:creator>Jacques R.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc shuntes 21/22 puis 23/24 et deuxième fil en 24 avec le shunte, celui du videophone et l&amp;#39;autre fil videophone en 25&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaie ça jeudi matin et je vous redis si cela fonctionne bien&lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 02 Mar 2021 19:00:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2620340-ax-230-videophone/answers/6564754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2620340-ax-230-videophone/answers/6564754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2620340-ax-230-videophone/answers/6564754</guid>
  

  <fb20:id>6564754</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15497480</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2620340</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Je repose la question car je me suis connectée avec facebook &amp;quot;Micheline&amp;quot;, vous m&amp;#39;avez envoyé une réponse sur notre autre mail mais lien impossible à ouvrir. Donc voila&lt;br /&gt;Sur notre AX 230 nous avons des schintes entre les 21 22 23 24 25 et en suivant le schéma pour brancher l&amp;#39;ouverture fermeture du portail à partir de notre vidéophone, j&amp;#39;ai retiré le schinte du 25 pour brancher le videophone en 25 et 26 ouverture des deux vantaux. Mais en faisant cela les télécommandes ne fonctionnent plus et je n&amp;#39;ai même pas essayé la commande du videophone. J&amp;#39;ai tout remis comme avant&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;expliquer ce qui se passe et comment je dois faire.&lt;br /&gt;En ayant utilisé mon compte je pense que cette fois je pourrais lire votre réponse.&lt;br /&gt;Désolé de ce contretemps et dans l&amp;#39;attente de votre réponse. Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Anonyme</title>
  <dc:creator>Anonyme</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui sûr ! 24/26 c&amp;#39;est pour ouverture piéton.&lt;br /&gt;Laissez les shunts sur les 4 borniers sécu 21/22 et 23/24.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 02 Mar 2021 17:56:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2620340-ax-230-videophone/answers/6564616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2620340-ax-230-videophone/answers/6564616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2620340-ax-230-videophone/answers/6564616</guid>
  

  <fb20:id>6564616</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16404899</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2620340</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Je repose la question car je me suis connectée avec facebook &amp;quot;Micheline&amp;quot;, vous m&amp;#39;avez envoyé une réponse sur notre autre mail mais lien impossible à ouvrir. Donc voila&lt;br /&gt;Sur notre AX 230 nous avons des schintes entre les 21 22 23 24 25 et en suivant le schéma pour brancher l&amp;#39;ouverture fermeture du portail à partir de notre vidéophone, j&amp;#39;ai retiré le schinte du 25 pour brancher le videophone en 25 et 26 ouverture des deux vantaux. Mais en faisant cela les télécommandes ne fonctionnent plus et je n&amp;#39;ai même pas essayé la commande du videophone. J&amp;#39;ai tout remis comme avant&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;expliquer ce qui se passe et comment je dois faire.&lt;br /&gt;En ayant utilisé mon compte je pense que cette fois je pourrais lire votre réponse.&lt;br /&gt;Désolé de ce contretemps et dans l&amp;#39;attente de votre réponse. Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Jacques R.</title>
  <dc:creator>Jacques R.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Effectivement je n&amp;#39;ai jamais eu de sécurités. Du coup je refais mes shuntes entre 21 &amp;amp; 22 et du coup le shunte de la 23 je le fais avec quelle borne ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais lu dans un précédent post que c&amp;#39;était sur les 25 &amp;amp; 26  que devaient être mis les fils du vidéophone. &lt;br /&gt;Donc c&amp;#39;est NON et c&amp;#39;est sur les 24 ET 25 ? sûr !&lt;br /&gt;Je me permets de reposer la question pour ne pas faire de bêtises.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre compréhension&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 02 Mar 2021 17:16:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2620340-ax-230-videophone/answers/6564515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2620340-ax-230-videophone/answers/6564515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2620340-ax-230-videophone/answers/6564515</guid>
  

  <fb20:id>6564515</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15497480</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2620340</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Je repose la question car je me suis connectée avec facebook &amp;quot;Micheline&amp;quot;, vous m&amp;#39;avez envoyé une réponse sur notre autre mail mais lien impossible à ouvrir. Donc voila&lt;br /&gt;Sur notre AX 230 nous avons des schintes entre les 21 22 23 24 25 et en suivant le schéma pour brancher l&amp;#39;ouverture fermeture du portail à partir de notre vidéophone, j&amp;#39;ai retiré le schinte du 25 pour brancher le videophone en 25 et 26 ouverture des deux vantaux. Mais en faisant cela les télécommandes ne fonctionnent plus et je n&amp;#39;ai même pas essayé la commande du videophone. J&amp;#39;ai tout remis comme avant&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;expliquer ce qui se passe et comment je dois faire.&lt;br /&gt;En ayant utilisé mon compte je pense que cette fois je pourrais lire votre réponse.&lt;br /&gt;Désolé de ce contretemps et dans l&amp;#39;attente de votre réponse. Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Anonyme</title>
  <dc:creator>Anonyme</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rebranchez tout comme à l&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a aucune raison que 24/25 soit shunté, vérifiez vos paramètres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si 21/22/23/24 sont shuntés c&amp;#39;est que vous n&amp;#39;avez aucune sécurité....?????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;No/Com de la platine de rue doivent être raccordés sur 24/25 pour une ouverture totale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 02 Mar 2021 16:27:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2620340-ax-230-videophone/answers/6564356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2620340-ax-230-videophone/answers/6564356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2620340-ax-230-videophone/answers/6564356</guid>
  

  <fb20:id>6564356</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16404899</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2620340</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Je repose la question car je me suis connectée avec facebook &amp;quot;Micheline&amp;quot;, vous m&amp;#39;avez envoyé une réponse sur notre autre mail mais lien impossible à ouvrir. Donc voila&lt;br /&gt;Sur notre AX 230 nous avons des schintes entre les 21 22 23 24 25 et en suivant le schéma pour brancher l&amp;#39;ouverture fermeture du portail à partir de notre vidéophone, j&amp;#39;ai retiré le schinte du 25 pour brancher le videophone en 25 et 26 ouverture des deux vantaux. Mais en faisant cela les télécommandes ne fonctionnent plus et je n&amp;#39;ai même pas essayé la commande du videophone. J&amp;#39;ai tout remis comme avant&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;expliquer ce qui se passe et comment je dois faire.&lt;br /&gt;En ayant utilisé mon compte je pense que cette fois je pourrais lire votre réponse.&lt;br /&gt;Désolé de ce contretemps et dans l&amp;#39;attente de votre réponse. Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>