        <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peux vous proposer la remise en état du boîtier et des cellules.&lt;br /&gt;Cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2024 21:21:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8613791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8613791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8613791</guid>
  

  <fb20:id>8613791</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3317868</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une problème sur la motorisation de mon portail FREEVIA 600. La carte électronique me signale un défaut de carte (3 clignotements)... J&amp;#39;ai tout démonté et réalisé un montage à blanc dans mon garage avec un bouton poussoir comme contact sec. Je suis donc sûre que les branchements sont bon et sans faux contact. J&amp;#39;ai aligné les cellules, la LED rouge de la cellule TX (bizarre normalement c&amp;#39;est censé être la RX) s&amp;#39;allume correctement. J&amp;#39;ai bien mes 24V (en fait 26 V) sur les bornes 3 et 4 quand rien n&amp;#39;est branché. Mais par contre quand le bouton poussoir + les cellules sont branchées, je n&amp;#39;ai plus que 21,6V ... C&amp;#39;est quand je branche la cellule RX que la tension chute. Puis je en conclure que les cellules (au moins la RX) sont à remplacer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rémy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de remy M.</title>
  <dc:creator>remy M.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, au vu des information, avez vous un constat à me rendre, dois je :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;tenter une manip&lt;/li&gt;&lt;li&gt;envisager une réparation, mais de quoi ? cellule / carte / moteur ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2024 07:55:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8613024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8613024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8613024</guid>
  

  <fb20:id>8613024</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19750524</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3317868</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une problème sur la motorisation de mon portail FREEVIA 600. La carte électronique me signale un défaut de carte (3 clignotements)... J&amp;#39;ai tout démonté et réalisé un montage à blanc dans mon garage avec un bouton poussoir comme contact sec. Je suis donc sûre que les branchements sont bon et sans faux contact. J&amp;#39;ai aligné les cellules, la LED rouge de la cellule TX (bizarre normalement c&amp;#39;est censé être la RX) s&amp;#39;allume correctement. J&amp;#39;ai bien mes 24V (en fait 26 V) sur les bornes 3 et 4 quand rien n&amp;#39;est branché. Mais par contre quand le bouton poussoir + les cellules sont branchées, je n&amp;#39;ai plus que 21,6V ... C&amp;#39;est quand je branche la cellule RX que la tension chute. Puis je en conclure que les cellules (au moins la RX) sont à remplacer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rémy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de remy M.</title>
  <dc:creator>remy M.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui&lt;br /&gt;20,8V quand tout est branché et 24,8V quand je débranche la cellule &amp;quot;TX&amp;quot; a deux bornes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 04:02:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8608162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8608162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8608162</guid>
  <enclosure length="1097163" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/44beb7940dd7589a/image_13_03_24_04_32_1_original.jpeg?3389a2e" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1133416" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/01a8aaea21dfbf0b/image_13_03_24_04_32_original.jpeg?3389a2e" type="image/jpeg" />

  <fb20:id>8608162</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19750524</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3317868</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une problème sur la motorisation de mon portail FREEVIA 600. La carte électronique me signale un défaut de carte (3 clignotements)... J&amp;#39;ai tout démonté et réalisé un montage à blanc dans mon garage avec un bouton poussoir comme contact sec. Je suis donc sûre que les branchements sont bon et sans faux contact. J&amp;#39;ai aligné les cellules, la LED rouge de la cellule TX (bizarre normalement c&amp;#39;est censé être la RX) s&amp;#39;allume correctement. J&amp;#39;ai bien mes 24V (en fait 26 V) sur les bornes 3 et 4 quand rien n&amp;#39;est branché. Mais par contre quand le bouton poussoir + les cellules sont branchées, je n&amp;#39;ai plus que 21,6V ... C&amp;#39;est quand je branche la cellule RX que la tension chute. Puis je en conclure que les cellules (au moins la RX) sont à remplacer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rémy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a bien au moins 20 V sur les bornes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On dirait que le circuit est calcairisé !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 18:49:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8607990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8607990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8607990</guid>
  

  <fb20:id>8607990</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3317868</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une problème sur la motorisation de mon portail FREEVIA 600. La carte électronique me signale un défaut de carte (3 clignotements)... J&amp;#39;ai tout démonté et réalisé un montage à blanc dans mon garage avec un bouton poussoir comme contact sec. Je suis donc sûre que les branchements sont bon et sans faux contact. J&amp;#39;ai aligné les cellules, la LED rouge de la cellule TX (bizarre normalement c&amp;#39;est censé être la RX) s&amp;#39;allume correctement. J&amp;#39;ai bien mes 24V (en fait 26 V) sur les bornes 3 et 4 quand rien n&amp;#39;est branché. Mais par contre quand le bouton poussoir + les cellules sont branchées, je n&amp;#39;ai plus que 21,6V ... C&amp;#39;est quand je branche la cellule RX que la tension chute. Puis je en conclure que les cellules (au moins la RX) sont à remplacer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rémy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de remy M.</title>
  <dc:creator>remy M.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez ci-joint la photo demandée.&lt;br /&gt;Je ne sais pas ce qu&amp;#39;il fallait voir ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 18:02:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8607935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8607935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8607935</guid>
  <enclosure length="840388" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bb9ed2d250e53bd0/image_12_03_24_06_50_original.jpeg?3389a2e" type="image/jpeg" />

  <fb20:id>8607935</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19750524</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3317868</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une problème sur la motorisation de mon portail FREEVIA 600. La carte électronique me signale un défaut de carte (3 clignotements)... J&amp;#39;ai tout démonté et réalisé un montage à blanc dans mon garage avec un bouton poussoir comme contact sec. Je suis donc sûre que les branchements sont bon et sans faux contact. J&amp;#39;ai aligné les cellules, la LED rouge de la cellule TX (bizarre normalement c&amp;#39;est censé être la RX) s&amp;#39;allume correctement. J&amp;#39;ai bien mes 24V (en fait 26 V) sur les bornes 3 et 4 quand rien n&amp;#39;est branché. Mais par contre quand le bouton poussoir + les cellules sont branchées, je n&amp;#39;ai plus que 21,6V ... C&amp;#39;est quand je branche la cellule RX que la tension chute. Puis je en conclure que les cellules (au moins la RX) sont à remplacer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rémy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Que dois je voir ?&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous allez nous le dire !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 13:00:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8607362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8607362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8607362</guid>
  

  <fb20:id>8607362</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3317868</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une problème sur la motorisation de mon portail FREEVIA 600. La carte électronique me signale un défaut de carte (3 clignotements)... J&amp;#39;ai tout démonté et réalisé un montage à blanc dans mon garage avec un bouton poussoir comme contact sec. Je suis donc sûre que les branchements sont bon et sans faux contact. J&amp;#39;ai aligné les cellules, la LED rouge de la cellule TX (bizarre normalement c&amp;#39;est censé être la RX) s&amp;#39;allume correctement. J&amp;#39;ai bien mes 24V (en fait 26 V) sur les bornes 3 et 4 quand rien n&amp;#39;est branché. Mais par contre quand le bouton poussoir + les cellules sont branchées, je n&amp;#39;ai plus que 21,6V ... C&amp;#39;est quand je branche la cellule RX que la tension chute. Puis je en conclure que les cellules (au moins la RX) sont à remplacer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rémy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;mais en zoomant, vous remarquerez que c&amp;#39;est noté l&amp;#39;inverse sur les étiquettes, recevez que cela prête naturellement à confusion &amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, les cartes n&amp;#39;étant pas vissées, il a été facile de les intervertir à un moment quelconque, même pendant l&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;En tout cas, 2 bornes = TX.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 13:00:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8607360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8607360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8607360</guid>
  

  <fb20:id>8607360</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3317868</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une problème sur la motorisation de mon portail FREEVIA 600. La carte électronique me signale un défaut de carte (3 clignotements)... J&amp;#39;ai tout démonté et réalisé un montage à blanc dans mon garage avec un bouton poussoir comme contact sec. Je suis donc sûre que les branchements sont bon et sans faux contact. J&amp;#39;ai aligné les cellules, la LED rouge de la cellule TX (bizarre normalement c&amp;#39;est censé être la RX) s&amp;#39;allume correctement. J&amp;#39;ai bien mes 24V (en fait 26 V) sur les bornes 3 et 4 quand rien n&amp;#39;est branché. Mais par contre quand le bouton poussoir + les cellules sont branchées, je n&amp;#39;ai plus que 21,6V ... C&amp;#39;est quand je branche la cellule RX que la tension chute. Puis je en conclure que les cellules (au moins la RX) sont à remplacer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rémy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de remy M.</title>
  <dc:creator>remy M.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok je ne doute pas de vos connaissances mais en zoomant, vous remarquerez que c&amp;#39;est noté l&amp;#39;inverse sur les étiquettes, recevez que cela prête naturellement à confusion :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Indication :&lt;br /&gt;TX à 4 bornes et une LED rouge&lt;br /&gt;RX à 2 bornes et pas de LED&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je regarde ce soir et vous tiens informé  : &amp;quot; Mettez sous tension et regardez de face la cellule à 2 bornes avec votre smartphone en mode photo. &amp;quot;&lt;br /&gt;Que dois je voir ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 04:05:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8606579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8606579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8606579</guid>
  

  <fb20:id>8606579</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19750524</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3317868</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une problème sur la motorisation de mon portail FREEVIA 600. La carte électronique me signale un défaut de carte (3 clignotements)... J&amp;#39;ai tout démonté et réalisé un montage à blanc dans mon garage avec un bouton poussoir comme contact sec. Je suis donc sûre que les branchements sont bon et sans faux contact. J&amp;#39;ai aligné les cellules, la LED rouge de la cellule TX (bizarre normalement c&amp;#39;est censé être la RX) s&amp;#39;allume correctement. J&amp;#39;ai bien mes 24V (en fait 26 V) sur les bornes 3 et 4 quand rien n&amp;#39;est branché. Mais par contre quand le bouton poussoir + les cellules sont branchées, je n&amp;#39;ai plus que 21,6V ... C&amp;#39;est quand je branche la cellule RX que la tension chute. Puis je en conclure que les cellules (au moins la RX) sont à remplacer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rémy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les cellules doivent être en bon état, ne gaspillez pas votre argent.&lt;br /&gt;Je vous propose l&amp;#39;analyse et la réparation de votre matériel, boîtier et cellules.&lt;br /&gt;Pour cela, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 20:58:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8606543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8606543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8606543</guid>
  

  <fb20:id>8606543</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3317868</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une problème sur la motorisation de mon portail FREEVIA 600. La carte électronique me signale un défaut de carte (3 clignotements)... J&amp;#39;ai tout démonté et réalisé un montage à blanc dans mon garage avec un bouton poussoir comme contact sec. Je suis donc sûre que les branchements sont bon et sans faux contact. J&amp;#39;ai aligné les cellules, la LED rouge de la cellule TX (bizarre normalement c&amp;#39;est censé être la RX) s&amp;#39;allume correctement. J&amp;#39;ai bien mes 24V (en fait 26 V) sur les bornes 3 et 4 quand rien n&amp;#39;est branché. Mais par contre quand le bouton poussoir + les cellules sont branchées, je n&amp;#39;ai plus que 21,6V ... C&amp;#39;est quand je branche la cellule RX que la tension chute. Puis je en conclure que les cellules (au moins la RX) sont à remplacer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rémy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Arrêtez de vous torturer l&amp;#39;esprit, il n&amp;#39;y a aucune erreur de fabrication, c&amp;#39;est mon job, je sais de quoi je parle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La photo de gauche avec 4 bornes et le voyant rouge représente la cellule Réceptrice : RX.&lt;br /&gt;L&amp;#39;autre avec 2 bornes est la cellule Émettrice : TX.&lt;br /&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez sous tension et regardez de face la cellule à 2 bornes avec votre smartphone en mode photo.&lt;br /&gt;Que voyez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 20:44:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8606534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8606534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8606534</guid>
  

  <fb20:id>8606534</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3317868</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une problème sur la motorisation de mon portail FREEVIA 600. La carte électronique me signale un défaut de carte (3 clignotements)... J&amp;#39;ai tout démonté et réalisé un montage à blanc dans mon garage avec un bouton poussoir comme contact sec. Je suis donc sûre que les branchements sont bon et sans faux contact. J&amp;#39;ai aligné les cellules, la LED rouge de la cellule TX (bizarre normalement c&amp;#39;est censé être la RX) s&amp;#39;allume correctement. J&amp;#39;ai bien mes 24V (en fait 26 V) sur les bornes 3 et 4 quand rien n&amp;#39;est branché. Mais par contre quand le bouton poussoir + les cellules sont branchées, je n&amp;#39;ai plus que 21,6V ... C&amp;#39;est quand je branche la cellule RX que la tension chute. Puis je en conclure que les cellules (au moins la RX) sont à remplacer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rémy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de remy M.</title>
  <dc:creator>remy M.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, mais je vous confirme que contrairement à la notice, sur mon matériel :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;TX à 4 bornes et une LED rouge&lt;/li&gt;&lt;li&gt;RX à 2 bornes et pas de LED&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;... C&amp;#39;est donc l&amp;#39;inverse de ce que je devrais avoir ??? Ils se sont peut être trompé dans la fabrication.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pensais que la réparation serait simple ... Mais la, les essais ne nous permettent même pas de conclure de manière sûre sur le matériel en défaut. Au vu de l&amp;#39;âge de l&amp;#39;ensemble (je pense effectivement 10 ans) il me semble désormais préférable l&amp;#39;ensemble moteur compris. Auriez vous un lien pour l&amp;#39;achat à l&amp;#39;identique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 19:35:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8606486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8606486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8606486</guid>
  <enclosure length="72083" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/709a141d14a670bd/image_11_03_24_08_03_1_original.jpeg?3389a2e" type="image/jpeg" />
<enclosure length="63444" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c7053eeefcc417dd/image_11_03_24_08_03_original.jpeg?3389a2e" type="image/jpeg" />

  <fb20:id>8606486</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19750524</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3317868</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une problème sur la motorisation de mon portail FREEVIA 600. La carte électronique me signale un défaut de carte (3 clignotements)... J&amp;#39;ai tout démonté et réalisé un montage à blanc dans mon garage avec un bouton poussoir comme contact sec. Je suis donc sûre que les branchements sont bon et sans faux contact. J&amp;#39;ai aligné les cellules, la LED rouge de la cellule TX (bizarre normalement c&amp;#39;est censé être la RX) s&amp;#39;allume correctement. J&amp;#39;ai bien mes 24V (en fait 26 V) sur les bornes 3 et 4 quand rien n&amp;#39;est branché. Mais par contre quand le bouton poussoir + les cellules sont branchées, je n&amp;#39;ai plus que 21,6V ... C&amp;#39;est quand je branche la cellule RX que la tension chute. Puis je en conclure que les cellules (au moins la RX) sont à remplacer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rémy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le matériel a au moins 10 ans, je soupçonne une panne de boitier électronique que vous pouvez faire réparer ou le remplacer par un neuf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la réparation, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;br /&gt;Un contrôle des cellules pourra être fait par la même occasion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devrez aussi revoir l&amp;#39;étanchéité de la vis de fermeture en haut du capot.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 18:44:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8606428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8606428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8606428</guid>
  

  <fb20:id>8606428</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3317868</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une problème sur la motorisation de mon portail FREEVIA 600. La carte électronique me signale un défaut de carte (3 clignotements)... J&amp;#39;ai tout démonté et réalisé un montage à blanc dans mon garage avec un bouton poussoir comme contact sec. Je suis donc sûre que les branchements sont bon et sans faux contact. J&amp;#39;ai aligné les cellules, la LED rouge de la cellule TX (bizarre normalement c&amp;#39;est censé être la RX) s&amp;#39;allume correctement. J&amp;#39;ai bien mes 24V (en fait 26 V) sur les bornes 3 et 4 quand rien n&amp;#39;est branché. Mais par contre quand le bouton poussoir + les cellules sont branchées, je n&amp;#39;ai plus que 21,6V ... C&amp;#39;est quand je branche la cellule RX que la tension chute. Puis je en conclure que les cellules (au moins la RX) sont à remplacer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rémy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je me suis un peu emmêlé, j&amp;#39;ai corrigé ma réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je croix qu vous aussi !&lt;br /&gt;&amp;quot;&amp;quot; la LED rouge de la cellule TX (bizarre normalement c&amp;#39;est censé être la RX) s&amp;#39;allume correctement.&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il  n&amp;#39;y a pas de LED rouge dans la cellule TX qui a 2 bornes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a une LED rouge dans la cellule RX et  qui a au moins 4 bornes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 18:31:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8606411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8606411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8606411</guid>
  

  <fb20:id>8606411</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3317868</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une problème sur la motorisation de mon portail FREEVIA 600. La carte électronique me signale un défaut de carte (3 clignotements)... J&amp;#39;ai tout démonté et réalisé un montage à blanc dans mon garage avec un bouton poussoir comme contact sec. Je suis donc sûre que les branchements sont bon et sans faux contact. J&amp;#39;ai aligné les cellules, la LED rouge de la cellule TX (bizarre normalement c&amp;#39;est censé être la RX) s&amp;#39;allume correctement. J&amp;#39;ai bien mes 24V (en fait 26 V) sur les bornes 3 et 4 quand rien n&amp;#39;est branché. Mais par contre quand le bouton poussoir + les cellules sont branchées, je n&amp;#39;ai plus que 21,6V ... C&amp;#39;est quand je branche la cellule RX que la tension chute. Puis je en conclure que les cellules (au moins la RX) sont à remplacer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rémy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de remy M.</title>
  <dc:creator>remy M.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir ci-joint, sur le manuel, c&amp;#39;est sur la cellule réceptrice qu&amp;#39;un voyant doit s&amp;#39;allumer : Je ne comprend pas ..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas bien compris ce que je dois faire dans votre conseil : &amp;quot;Pour vous rendre compte de son bon fonctionnement, regardez la cellule Avec avec l&amp;#39;appareil photo de votre smartphone.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que la tension chute, cela parait normal, mais de plus de 5V, cela me parait beaucoup, non ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le faisceau s&amp;#39;éteint bien quand je passe la main devant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir ci-joint modèle et montage&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 18:12:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8606389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8606389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8606389</guid>
  <enclosure length="65630" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7479ed026f4b2ade/image_11_03_24_07_11_original.jpeg?3389a2e" type="image/jpeg" />
<enclosure length="67227" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/604d4f3f67112d72/image_11_03_24_07_11_1_original.jpeg?3389a2e" type="image/jpeg" />
<enclosure length="77905" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/06250f8e27f89775/image_11_03_24_07_11_2_original.jpeg?3389a2e" type="image/jpeg" />
<enclosure length="102641" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/59e71036fc7f5105/image_11_03_24_07_11_3_original.jpeg?3389a2e" type="image/jpeg" />

  <fb20:id>8606389</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19750524</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3317868</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une problème sur la motorisation de mon portail FREEVIA 600. La carte électronique me signale un défaut de carte (3 clignotements)... J&amp;#39;ai tout démonté et réalisé un montage à blanc dans mon garage avec un bouton poussoir comme contact sec. Je suis donc sûre que les branchements sont bon et sans faux contact. J&amp;#39;ai aligné les cellules, la LED rouge de la cellule TX (bizarre normalement c&amp;#39;est censé être la RX) s&amp;#39;allume correctement. J&amp;#39;ai bien mes 24V (en fait 26 V) sur les bornes 3 et 4 quand rien n&amp;#39;est branché. Mais par contre quand le bouton poussoir + les cellules sont branchées, je n&amp;#39;ai plus que 21,6V ... C&amp;#39;est quand je branche la cellule RX que la tension chute. Puis je en conclure que les cellules (au moins la RX) sont à remplacer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rémy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antonio,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce forum n&amp;#39;est parfois pas pratique certes, mais vous venez de déranger le problème de Rémy, ce qui va nous embrouiller.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soyez gentil d&amp;#39;éviter de perturber une discussion en cours et déposez votre problème en cliquant en bas de page sur &amp;gt;&amp;gt; &amp;quot;&amp;quot;Posez votre question&amp;quot;&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 13:15:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8605825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8605825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8605825</guid>
  

  <fb20:id>8605825</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3317868</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une problème sur la motorisation de mon portail FREEVIA 600. La carte électronique me signale un défaut de carte (3 clignotements)... J&amp;#39;ai tout démonté et réalisé un montage à blanc dans mon garage avec un bouton poussoir comme contact sec. Je suis donc sûre que les branchements sont bon et sans faux contact. J&amp;#39;ai aligné les cellules, la LED rouge de la cellule TX (bizarre normalement c&amp;#39;est censé être la RX) s&amp;#39;allume correctement. J&amp;#39;ai bien mes 24V (en fait 26 V) sur les bornes 3 et 4 quand rien n&amp;#39;est branché. Mais par contre quand le bouton poussoir + les cellules sont branchées, je n&amp;#39;ai plus que 21,6V ... C&amp;#39;est quand je branche la cellule RX que la tension chute. Puis je en conclure que les cellules (au moins la RX) sont à remplacer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rémy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de antonio D.</title>
  <dc:creator>antonio D.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjours messieurs moi j&amp;#39;ai le problème suivant avec les cellules d&amp;#39;un freevia 600 les cellules sont bien alignées le faisceau se coupe mais ca n&amp;#39;arrête pas le portail en fermeture j&amp;#39;ai réinitialisé la prog mais ras d&amp;#39;où ma question d&amp;#39;où sa peut venir?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 12:58:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8605791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8605791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8605791</guid>
  

  <fb20:id>8605791</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19751616</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3317868</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une problème sur la motorisation de mon portail FREEVIA 600. La carte électronique me signale un défaut de carte (3 clignotements)... J&amp;#39;ai tout démonté et réalisé un montage à blanc dans mon garage avec un bouton poussoir comme contact sec. Je suis donc sûre que les branchements sont bon et sans faux contact. J&amp;#39;ai aligné les cellules, la LED rouge de la cellule TX (bizarre normalement c&amp;#39;est censé être la RX) s&amp;#39;allume correctement. J&amp;#39;ai bien mes 24V (en fait 26 V) sur les bornes 3 et 4 quand rien n&amp;#39;est branché. Mais par contre quand le bouton poussoir + les cellules sont branchées, je n&amp;#39;ai plus que 21,6V ... C&amp;#39;est quand je branche la cellule RX que la tension chute. Puis je en conclure que les cellules (au moins la RX) sont à remplacer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rémy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, la cellule RX (4 bornes) n&amp;#39;émet pas de lumière &amp;quot;visible&amp;quot; !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vous rendre compte du bon fonctionnement, regardez la cellule qui a 2 bornes avec l&amp;#39;appareil photo de votre smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que la tension chute si un accessoire est branché c&amp;#39;est un peu normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant rouge TX doit s&amp;#39;éteindre si vous passez la main entre les deux cellules, ce qui coupe le faisceau infra-rouge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jusque là tout va bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de boîtier électronique, photos ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Sun, 10 Mar 2024 18:39:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8604865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8604865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3317868-cellule-defaut-led-rouge/answers/8604865</guid>
  

  <fb20:id>8604865</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3317868</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une problème sur la motorisation de mon portail FREEVIA 600. La carte électronique me signale un défaut de carte (3 clignotements)... J&amp;#39;ai tout démonté et réalisé un montage à blanc dans mon garage avec un bouton poussoir comme contact sec. Je suis donc sûre que les branchements sont bon et sans faux contact. J&amp;#39;ai aligné les cellules, la LED rouge de la cellule TX (bizarre normalement c&amp;#39;est censé être la RX) s&amp;#39;allume correctement. J&amp;#39;ai bien mes 24V (en fait 26 V) sur les bornes 3 et 4 quand rien n&amp;#39;est branché. Mais par contre quand le bouton poussoir + les cellules sont branchées, je n&amp;#39;ai plus que 21,6V ... C&amp;#39;est quand je branche la cellule RX que la tension chute. Puis je en conclure que les cellules (au moins la RX) sont à remplacer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rémy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>


  </channel>
</rss>