        <item>
  <title>Réponse de Albin S.</title>
  <dc:creator>Albin S.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, merci de vos réponses j&amp;#39;ai déconnecté les cellules et réinitialisé le portail et cela fonctionne nickel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Sun, 17 Nov 2024 07:09:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3353800-probleme-moteur-portail-evolvia-defaut-cellule-photoelectrique-intermittent/answers/8913025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3353800-probleme-moteur-portail-evolvia-defaut-cellule-photoelectrique-intermittent/answers/8913025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3353800-probleme-moteur-portail-evolvia-defaut-cellule-photoelectrique-intermittent/answers/8913025</guid>
  

  <fb20:id>8913025</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19855932</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6c3465a128afbdbe/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3353800</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mon moteur de portail evolvia a des defauts intermittant de cellule photoelectrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les cellules sont propres&lt;br /&gt;les cellules sont aligné il y a le voyant rouge dessus&lt;br /&gt;il y a bien 24v au borne de chaque capteur et sur la carte mere.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tout refonctionne a chaque fois que je reinitalise via la procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ne sais plus quoi faire lol&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Nicolas F.</title>
  <dc:creator>Nicolas F.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frederic,&lt;br /&gt;Visiblement vos moteur son cablé a l&amp;#39;envers je vous invite a refaire le cablage et a remettre a Zéro votre motorisation afin de refaire le calcul des fin de course.&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Wed, 30 Oct 2024 16:40:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3353800-probleme-moteur-portail-evolvia-defaut-cellule-photoelectrique-intermittent/answers/8896109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3353800-probleme-moteur-portail-evolvia-defaut-cellule-photoelectrique-intermittent/answers/8896109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3353800-probleme-moteur-portail-evolvia-defaut-cellule-photoelectrique-intermittent/answers/8896109</guid>
  

  <fb20:id>8896109</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8832685</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4b443c8bf1273e1e/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3353800</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mon moteur de portail evolvia a des defauts intermittant de cellule photoelectrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les cellules sont propres&lt;br /&gt;les cellules sont aligné il y a le voyant rouge dessus&lt;br /&gt;il y a bien 24v au borne de chaque capteur et sur la carte mere.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tout refonctionne a chaque fois que je reinitalise via la procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ne sais plus quoi faire lol&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Frederic F.</title>
  <dc:creator>Frederic F.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous.&lt;br /&gt;je viens de raccorder les cellules TX et RX sur le bus .&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai bien le 24V et le voyant rouge est allumé sur l&amp;#39;une des deux et s&amp;#39;eteind lorsque je stationne devant , mais le fonctionnement n&amp;#39;est pas correct : à la fermeture du portail , rien ne se passe , il continue la fermeture.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;ouverture du portail , des que je passe devant les cellules , le portail s&amp;#39;arrête puis se referme!!!&lt;br /&gt;est-ce que quelqu&amp;#39;un a déja eu ce problème?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Wed, 30 Oct 2024 07:59:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3353800-probleme-moteur-portail-evolvia-defaut-cellule-photoelectrique-intermittent/answers/8895224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3353800-probleme-moteur-portail-evolvia-defaut-cellule-photoelectrique-intermittent/answers/8895224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3353800-probleme-moteur-portail-evolvia-defaut-cellule-photoelectrique-intermittent/answers/8895224</guid>
  

  <fb20:id>8895224</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20047055</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3353800</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mon moteur de portail evolvia a des defauts intermittant de cellule photoelectrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les cellules sont propres&lt;br /&gt;les cellules sont aligné il y a le voyant rouge dessus&lt;br /&gt;il y a bien 24v au borne de chaque capteur et sur la carte mere.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tout refonctionne a chaque fois que je reinitalise via la procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ne sais plus quoi faire lol&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Anonyme</title>
  <dc:creator>Anonyme</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc pour lever le doute sur le système cellules, débranchez-les de BUS et observez.&lt;br /&gt;Si le défaut disparaît se sont bien elles en cause, câblage, propreté, etc...&lt;br /&gt;Si le défaut persiste, boitier défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Sun, 26 May 2024 07:40:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3353800-probleme-moteur-portail-evolvia-defaut-cellule-photoelectrique-intermittent/answers/8701260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3353800-probleme-moteur-portail-evolvia-defaut-cellule-photoelectrique-intermittent/answers/8701260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3353800-probleme-moteur-portail-evolvia-defaut-cellule-photoelectrique-intermittent/answers/8701260</guid>
  

  <fb20:id>8701260</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16404899</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3353800</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mon moteur de portail evolvia a des defauts intermittant de cellule photoelectrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les cellules sont propres&lt;br /&gt;les cellules sont aligné il y a le voyant rouge dessus&lt;br /&gt;il y a bien 24v au borne de chaque capteur et sur la carte mere.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tout refonctionne a chaque fois que je reinitalise via la procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ne sais plus quoi faire lol&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Albin S.</title>
  <dc:creator>Albin S.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le defaut est que le portail ne répond plus, et sur la carte mere il y a la del qui clignote 3 fois. (defaut cellule photo)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Sun, 26 May 2024 07:27:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3353800-probleme-moteur-portail-evolvia-defaut-cellule-photoelectrique-intermittent/answers/8701246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3353800-probleme-moteur-portail-evolvia-defaut-cellule-photoelectrique-intermittent/answers/8701246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3353800-probleme-moteur-portail-evolvia-defaut-cellule-photoelectrique-intermittent/answers/8701246</guid>
  

  <fb20:id>8701246</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19855932</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6c3465a128afbdbe/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3353800</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mon moteur de portail evolvia a des defauts intermittant de cellule photoelectrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les cellules sont propres&lt;br /&gt;les cellules sont aligné il y a le voyant rouge dessus&lt;br /&gt;il y a bien 24v au borne de chaque capteur et sur la carte mere.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tout refonctionne a chaque fois que je reinitalise via la procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ne sais plus quoi faire lol&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Anonyme</title>
  <dc:creator>Anonyme</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais c&amp;#39;est quoi le défaut intermittent ? Et quels sont les éléments qui vous permettent de dire que ce sont les cellules ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Sun, 26 May 2024 07:25:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3353800-probleme-moteur-portail-evolvia-defaut-cellule-photoelectrique-intermittent/answers/8701245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3353800-probleme-moteur-portail-evolvia-defaut-cellule-photoelectrique-intermittent/answers/8701245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3353800-probleme-moteur-portail-evolvia-defaut-cellule-photoelectrique-intermittent/answers/8701245</guid>
  

  <fb20:id>8701245</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16404899</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3353800</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mon moteur de portail evolvia a des defauts intermittant de cellule photoelectrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les cellules sont propres&lt;br /&gt;les cellules sont aligné il y a le voyant rouge dessus&lt;br /&gt;il y a bien 24v au borne de chaque capteur et sur la carte mere.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tout refonctionne a chaque fois que je reinitalise via la procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ne sais plus quoi faire lol&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>