        <item>
  <title>Réponse de Nicolas B.</title>
  <dc:creator>Nicolas B.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;br /&gt;Je reviens sur mon sujet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais tester ma carte électronique par un professionnel, il me dit qu&amp;#39;elle est OK.&lt;br /&gt;Je viens de remplacer mes cellules par des neuves et j&amp;#39;ai toujours le pb. &lt;br /&gt;Je pense avoir mal testé la première fois car j&amp;#39;ai bien 24V aux bornes des cellules. &lt;br /&gt;Les nouvelles bornes fonctionnent bien puisque la diode réceptrice s&amp;#39;allume en cas d&amp;#39;alignement OK. &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai réalisé ce branchement (donc un pont entre les ports 1 et 3 de la cellule réceptrice)&lt;br /&gt;Auriez vous une idée svp ?&lt;br /&gt;Question qui me vient : après avoir changé les cellules, je n&amp;#39;ai jamais tenté de refaire une programmation du moteur vu que le voyant DANGER était  toujours allumé (et que le shunt entre les ports 3 et 4 éteint instantanément le voyant): Ne faudrait il pas retenter une reprogrammation pour que le voyant danger s&amp;#39;éteigne par hasard ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Fri, 08 Aug 2025 15:10:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3417041-identification-panne-contacts-secs-sld-3000/answers/9168707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3417041-identification-panne-contacts-secs-sld-3000/answers/9168707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3417041-identification-panne-contacts-secs-sld-3000/answers/9168707</guid>
  <enclosure length="62965" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4e51345d605d3aec/image_original.png?3389a2e" type="image/png" />

  <fb20:id>9168707</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20015366</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3417041</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un moteur SLD 3000 avec des cellules branchées sur les ports 3 et 4 depuis de nombreuses années. Subitement, j&amp;#39;ai eu les voyants on/off et danger qui se sont allumés et le moteur ne s&amp;#39;ouvre/ferme plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué par l&amp;#39;outil de diag, j&amp;#39;ai testé les cellules et :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;entends bien le clac das la cellule lorsque je passe ma main devant les cellules&lt;/li&gt;&lt;li&gt;en ouvrant le boitier des cellules, je ne vois pas de led rouge aluumée dans aucune des 2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai alors débranché les cellules des ports 3 et 4 et fait un pont entre ces 2 ports : le voyant Danger s&amp;#39;est bien éteint et j&amp;#39;ai pu refaire un apprentissage total du portail : il fonctionne maintenant correctement avec la télécommande (mais sans les cellules donc).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc d&amp;#39;abord cru que mes cellules étaient HS mais j&amp;#39;ai un autre symptôme étrange :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai aussi un boitier fibaro FGS-221 branché sur les contacts secs du moteur qui me permet depuis le début de contrôler l&amp;#39;ouverture/fermeture via la domotique.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;malgré le fait que j&amp;#39;ai débranché les cellules et refais l&amp;#39;apprentissage, le portail ne s&amp;#39;ouvre/ferme plus via la domotique. J&amp;#39;entends pourtant bien le &amp;quot;clac&amp;quot; dans le moteur lorsque j&amp;#39;actionne la domotique mais rien ne se passe.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Par conséquent, je me demande si le problème ne proviendrait finalement de la carte électronique du problème et non des cellules.&lt;br /&gt;Je vais peut-être dire une énorme bêtise mais les ports 3 et 4 où sont branchés les cellules sont ils aussi des contacts secs et dans ce cas, ça serait la carte du moteur qui ne gére plus aucun contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-&amp;gt; Qu&amp;#39;en pensez-vous ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre aide précieuse !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Nicolas B.</title>
  <dc:creator>Nicolas B.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide ! &lt;br /&gt;Je vais donc faire appel à un réparateur de carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Wed, 02 Oct 2024 14:00:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3417041-identification-panne-contacts-secs-sld-3000/answers/8867174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3417041-identification-panne-contacts-secs-sld-3000/answers/8867174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3417041-identification-panne-contacts-secs-sld-3000/answers/8867174</guid>
  

  <fb20:id>8867174</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20015366</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3417041</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un moteur SLD 3000 avec des cellules branchées sur les ports 3 et 4 depuis de nombreuses années. Subitement, j&amp;#39;ai eu les voyants on/off et danger qui se sont allumés et le moteur ne s&amp;#39;ouvre/ferme plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué par l&amp;#39;outil de diag, j&amp;#39;ai testé les cellules et :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;entends bien le clac das la cellule lorsque je passe ma main devant les cellules&lt;/li&gt;&lt;li&gt;en ouvrant le boitier des cellules, je ne vois pas de led rouge aluumée dans aucune des 2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai alors débranché les cellules des ports 3 et 4 et fait un pont entre ces 2 ports : le voyant Danger s&amp;#39;est bien éteint et j&amp;#39;ai pu refaire un apprentissage total du portail : il fonctionne maintenant correctement avec la télécommande (mais sans les cellules donc).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc d&amp;#39;abord cru que mes cellules étaient HS mais j&amp;#39;ai un autre symptôme étrange :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai aussi un boitier fibaro FGS-221 branché sur les contacts secs du moteur qui me permet depuis le début de contrôler l&amp;#39;ouverture/fermeture via la domotique.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;malgré le fait que j&amp;#39;ai débranché les cellules et refais l&amp;#39;apprentissage, le portail ne s&amp;#39;ouvre/ferme plus via la domotique. J&amp;#39;entends pourtant bien le &amp;quot;clac&amp;quot; dans le moteur lorsque j&amp;#39;actionne la domotique mais rien ne se passe.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Par conséquent, je me demande si le problème ne proviendrait finalement de la carte électronique du problème et non des cellules.&lt;br /&gt;Je vais peut-être dire une énorme bêtise mais les ports 3 et 4 où sont branchés les cellules sont ils aussi des contacts secs et dans ce cas, ça serait la carte du moteur qui ne gére plus aucun contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-&amp;gt; Qu&amp;#39;en pensez-vous ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre aide précieuse !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Anonyme</title>
  <dc:creator>Anonyme</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il ne fait aucun doute que votre boitier est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du 230v aux cellules et au contact sec est totalement proscrit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez tentez une réparation économique en envoyant un mail ici &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de boitier en échange pour ce moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 01 Oct 2024 10:09:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3417041-identification-panne-contacts-secs-sld-3000/answers/8865235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3417041-identification-panne-contacts-secs-sld-3000/answers/8865235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3417041-identification-panne-contacts-secs-sld-3000/answers/8865235</guid>
  

  <fb20:id>8865235</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16404899</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3417041</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un moteur SLD 3000 avec des cellules branchées sur les ports 3 et 4 depuis de nombreuses années. Subitement, j&amp;#39;ai eu les voyants on/off et danger qui se sont allumés et le moteur ne s&amp;#39;ouvre/ferme plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué par l&amp;#39;outil de diag, j&amp;#39;ai testé les cellules et :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;entends bien le clac das la cellule lorsque je passe ma main devant les cellules&lt;/li&gt;&lt;li&gt;en ouvrant le boitier des cellules, je ne vois pas de led rouge aluumée dans aucune des 2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai alors débranché les cellules des ports 3 et 4 et fait un pont entre ces 2 ports : le voyant Danger s&amp;#39;est bien éteint et j&amp;#39;ai pu refaire un apprentissage total du portail : il fonctionne maintenant correctement avec la télécommande (mais sans les cellules donc).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc d&amp;#39;abord cru que mes cellules étaient HS mais j&amp;#39;ai un autre symptôme étrange :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai aussi un boitier fibaro FGS-221 branché sur les contacts secs du moteur qui me permet depuis le début de contrôler l&amp;#39;ouverture/fermeture via la domotique.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;malgré le fait que j&amp;#39;ai débranché les cellules et refais l&amp;#39;apprentissage, le portail ne s&amp;#39;ouvre/ferme plus via la domotique. J&amp;#39;entends pourtant bien le &amp;quot;clac&amp;quot; dans le moteur lorsque j&amp;#39;actionne la domotique mais rien ne se passe.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Par conséquent, je me demande si le problème ne proviendrait finalement de la carte électronique du problème et non des cellules.&lt;br /&gt;Je vais peut-être dire une énorme bêtise mais les ports 3 et 4 où sont branchés les cellules sont ils aussi des contacts secs et dans ce cas, ça serait la carte du moteur qui ne gére plus aucun contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-&amp;gt; Qu&amp;#39;en pensez-vous ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre aide précieuse !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Nicolas B.</title>
  <dc:creator>Nicolas B.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc refais quelques tests hier et voici les résultats avec le branchement actuel :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai du 220V (et non du 24V) entre les bornes 3 et 7 ou entre les 4 et 7. Je n&amp;#39;ai rien entre les 5 et 7 par contre.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le clac que j&amp;#39;entends quand je tente d&amp;#39;activer les contacts secs avec la domotique est dans le module fibaro et non dans le moteur lui-même&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;+ quelques photos ci-jointes de mon installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-&amp;gt; Est-ce que cela aide au diagnostique ?&lt;br /&gt;A disposition pour d&amp;#39;autres tests si besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 01 Oct 2024 09:34:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3417041-identification-panne-contacts-secs-sld-3000/answers/8865122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3417041-identification-panne-contacts-secs-sld-3000/answers/8865122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3417041-identification-panne-contacts-secs-sld-3000/answers/8865122</guid>
  <enclosure length="138497" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ff3b3045868fc7c0/whats_app_image_2024_10_01_at_11.24.45_1__original.jpeg?3389a2e" type="image/jpeg" />
<enclosure length="121658" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ddf91d560d1d732b/whats_app_image_2024_10_01_at_11.24.45_2__original.jpeg?3389a2e" type="image/jpeg" />
<enclosure length="155616" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7bda77ea3fc281b6/whats_app_image_2024_10_01_at_11.24.45_3__original.jpeg?3389a2e" type="image/jpeg" />
<enclosure length="85554" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0b9f206b4d7a8844/whats_app_image_2024_10_01_at_11.24.46_original.jpeg?3389a2e" type="image/jpeg" />
<enclosure length="155188" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9d7c3391d47281a6/whats_app_image_2024_10_01_at_11.24.45_original.jpeg?3389a2e" type="image/jpeg" />

  <fb20:id>8865122</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20015366</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3417041</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un moteur SLD 3000 avec des cellules branchées sur les ports 3 et 4 depuis de nombreuses années. Subitement, j&amp;#39;ai eu les voyants on/off et danger qui se sont allumés et le moteur ne s&amp;#39;ouvre/ferme plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué par l&amp;#39;outil de diag, j&amp;#39;ai testé les cellules et :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;entends bien le clac das la cellule lorsque je passe ma main devant les cellules&lt;/li&gt;&lt;li&gt;en ouvrant le boitier des cellules, je ne vois pas de led rouge aluumée dans aucune des 2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai alors débranché les cellules des ports 3 et 4 et fait un pont entre ces 2 ports : le voyant Danger s&amp;#39;est bien éteint et j&amp;#39;ai pu refaire un apprentissage total du portail : il fonctionne maintenant correctement avec la télécommande (mais sans les cellules donc).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc d&amp;#39;abord cru que mes cellules étaient HS mais j&amp;#39;ai un autre symptôme étrange :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai aussi un boitier fibaro FGS-221 branché sur les contacts secs du moteur qui me permet depuis le début de contrôler l&amp;#39;ouverture/fermeture via la domotique.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;malgré le fait que j&amp;#39;ai débranché les cellules et refais l&amp;#39;apprentissage, le portail ne s&amp;#39;ouvre/ferme plus via la domotique. J&amp;#39;entends pourtant bien le &amp;quot;clac&amp;quot; dans le moteur lorsque j&amp;#39;actionne la domotique mais rien ne se passe.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Par conséquent, je me demande si le problème ne proviendrait finalement de la carte électronique du problème et non des cellules.&lt;br /&gt;Je vais peut-être dire une énorme bêtise mais les ports 3 et 4 où sont branchés les cellules sont ils aussi des contacts secs et dans ce cas, ça serait la carte du moteur qui ne gére plus aucun contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-&amp;gt; Qu&amp;#39;en pensez-vous ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre aide précieuse !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Nicolas B.</title>
  <dc:creator>Nicolas B.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci je regarde ca ce soir&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 30 Sep 2024 15:14:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3417041-identification-panne-contacts-secs-sld-3000/answers/8864289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3417041-identification-panne-contacts-secs-sld-3000/answers/8864289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3417041-identification-panne-contacts-secs-sld-3000/answers/8864289</guid>
  

  <fb20:id>8864289</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20015366</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3417041</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un moteur SLD 3000 avec des cellules branchées sur les ports 3 et 4 depuis de nombreuses années. Subitement, j&amp;#39;ai eu les voyants on/off et danger qui se sont allumés et le moteur ne s&amp;#39;ouvre/ferme plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué par l&amp;#39;outil de diag, j&amp;#39;ai testé les cellules et :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;entends bien le clac das la cellule lorsque je passe ma main devant les cellules&lt;/li&gt;&lt;li&gt;en ouvrant le boitier des cellules, je ne vois pas de led rouge aluumée dans aucune des 2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai alors débranché les cellules des ports 3 et 4 et fait un pont entre ces 2 ports : le voyant Danger s&amp;#39;est bien éteint et j&amp;#39;ai pu refaire un apprentissage total du portail : il fonctionne maintenant correctement avec la télécommande (mais sans les cellules donc).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc d&amp;#39;abord cru que mes cellules étaient HS mais j&amp;#39;ai un autre symptôme étrange :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai aussi un boitier fibaro FGS-221 branché sur les contacts secs du moteur qui me permet depuis le début de contrôler l&amp;#39;ouverture/fermeture via la domotique.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;malgré le fait que j&amp;#39;ai débranché les cellules et refais l&amp;#39;apprentissage, le portail ne s&amp;#39;ouvre/ferme plus via la domotique. J&amp;#39;entends pourtant bien le &amp;quot;clac&amp;quot; dans le moteur lorsque j&amp;#39;actionne la domotique mais rien ne se passe.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Par conséquent, je me demande si le problème ne proviendrait finalement de la carte électronique du problème et non des cellules.&lt;br /&gt;Je vais peut-être dire une énorme bêtise mais les ports 3 et 4 où sont branchés les cellules sont ils aussi des contacts secs et dans ce cas, ça serait la carte du moteur qui ne gére plus aucun contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-&amp;gt; Qu&amp;#39;en pensez-vous ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre aide précieuse !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Anonyme</title>
  <dc:creator>Anonyme</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non je parle du boitier électronique du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si boitier BUS (étiquette jaune sur 3/4) alors oui, les cellules et contact sec sont sur ces borniers.&lt;br /&gt;Si boitier On/Off, les cellules sont sur 3/4/7 et le contact sec sur 3/5/6.&lt;br /&gt;Vérifiez si sur 3/7 il y a du 24v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est probable qu&amp;#39;un court jus aux cellules ait abimé la carte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 30 Sep 2024 15:02:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3417041-identification-panne-contacts-secs-sld-3000/answers/8864273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3417041-identification-panne-contacts-secs-sld-3000/answers/8864273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3417041-identification-panne-contacts-secs-sld-3000/answers/8864273</guid>
  

  <fb20:id>8864273</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16404899</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3417041</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un moteur SLD 3000 avec des cellules branchées sur les ports 3 et 4 depuis de nombreuses années. Subitement, j&amp;#39;ai eu les voyants on/off et danger qui se sont allumés et le moteur ne s&amp;#39;ouvre/ferme plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué par l&amp;#39;outil de diag, j&amp;#39;ai testé les cellules et :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;entends bien le clac das la cellule lorsque je passe ma main devant les cellules&lt;/li&gt;&lt;li&gt;en ouvrant le boitier des cellules, je ne vois pas de led rouge aluumée dans aucune des 2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai alors débranché les cellules des ports 3 et 4 et fait un pont entre ces 2 ports : le voyant Danger s&amp;#39;est bien éteint et j&amp;#39;ai pu refaire un apprentissage total du portail : il fonctionne maintenant correctement avec la télécommande (mais sans les cellules donc).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc d&amp;#39;abord cru que mes cellules étaient HS mais j&amp;#39;ai un autre symptôme étrange :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai aussi un boitier fibaro FGS-221 branché sur les contacts secs du moteur qui me permet depuis le début de contrôler l&amp;#39;ouverture/fermeture via la domotique.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;malgré le fait que j&amp;#39;ai débranché les cellules et refais l&amp;#39;apprentissage, le portail ne s&amp;#39;ouvre/ferme plus via la domotique. J&amp;#39;entends pourtant bien le &amp;quot;clac&amp;quot; dans le moteur lorsque j&amp;#39;actionne la domotique mais rien ne se passe.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Par conséquent, je me demande si le problème ne proviendrait finalement de la carte électronique du problème et non des cellules.&lt;br /&gt;Je vais peut-être dire une énorme bêtise mais les ports 3 et 4 où sont branchés les cellules sont ils aussi des contacts secs et dans ce cas, ça serait la carte du moteur qui ne gére plus aucun contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-&amp;gt; Qu&amp;#39;en pensez-vous ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre aide précieuse !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Nicolas B.</title>
  <dc:creator>Nicolas B.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour ce premier retour. &lt;br /&gt;Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question mais si vous parler du boitier FIBARO, voici son paramétrage actuel (et je ne l&amp;#39;ai jamais changé car cela a toujours fonctionné correctement)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 30 Sep 2024 14:56:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3417041-identification-panne-contacts-secs-sld-3000/answers/8864260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3417041-identification-panne-contacts-secs-sld-3000/answers/8864260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3417041-identification-panne-contacts-secs-sld-3000/answers/8864260</guid>
  <enclosure length="121968" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/115d38bb50c4c78a/capture_original.png?3389a2e" type="image/png" />

  <fb20:id>8864260</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20015366</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3417041</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un moteur SLD 3000 avec des cellules branchées sur les ports 3 et 4 depuis de nombreuses années. Subitement, j&amp;#39;ai eu les voyants on/off et danger qui se sont allumés et le moteur ne s&amp;#39;ouvre/ferme plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué par l&amp;#39;outil de diag, j&amp;#39;ai testé les cellules et :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;entends bien le clac das la cellule lorsque je passe ma main devant les cellules&lt;/li&gt;&lt;li&gt;en ouvrant le boitier des cellules, je ne vois pas de led rouge aluumée dans aucune des 2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai alors débranché les cellules des ports 3 et 4 et fait un pont entre ces 2 ports : le voyant Danger s&amp;#39;est bien éteint et j&amp;#39;ai pu refaire un apprentissage total du portail : il fonctionne maintenant correctement avec la télécommande (mais sans les cellules donc).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc d&amp;#39;abord cru que mes cellules étaient HS mais j&amp;#39;ai un autre symptôme étrange :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai aussi un boitier fibaro FGS-221 branché sur les contacts secs du moteur qui me permet depuis le début de contrôler l&amp;#39;ouverture/fermeture via la domotique.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;malgré le fait que j&amp;#39;ai débranché les cellules et refais l&amp;#39;apprentissage, le portail ne s&amp;#39;ouvre/ferme plus via la domotique. J&amp;#39;entends pourtant bien le &amp;quot;clac&amp;quot; dans le moteur lorsque j&amp;#39;actionne la domotique mais rien ne se passe.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Par conséquent, je me demande si le problème ne proviendrait finalement de la carte électronique du problème et non des cellules.&lt;br /&gt;Je vais peut-être dire une énorme bêtise mais les ports 3 et 4 où sont branchés les cellules sont ils aussi des contacts secs et dans ce cas, ça serait la carte du moteur qui ne gére plus aucun contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-&amp;gt; Qu&amp;#39;en pensez-vous ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre aide précieuse !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Anonyme</title>
  <dc:creator>Anonyme</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre boitier est-il BUS ou On/Off.&lt;br /&gt;Si vous avez un doute posez une photo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 30 Sep 2024 14:46:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3417041-identification-panne-contacts-secs-sld-3000/answers/8864236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3417041-identification-panne-contacts-secs-sld-3000/answers/8864236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3417041-identification-panne-contacts-secs-sld-3000/answers/8864236</guid>
  

  <fb20:id>8864236</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16404899</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3417041</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un moteur SLD 3000 avec des cellules branchées sur les ports 3 et 4 depuis de nombreuses années. Subitement, j&amp;#39;ai eu les voyants on/off et danger qui se sont allumés et le moteur ne s&amp;#39;ouvre/ferme plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué par l&amp;#39;outil de diag, j&amp;#39;ai testé les cellules et :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;entends bien le clac das la cellule lorsque je passe ma main devant les cellules&lt;/li&gt;&lt;li&gt;en ouvrant le boitier des cellules, je ne vois pas de led rouge aluumée dans aucune des 2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai alors débranché les cellules des ports 3 et 4 et fait un pont entre ces 2 ports : le voyant Danger s&amp;#39;est bien éteint et j&amp;#39;ai pu refaire un apprentissage total du portail : il fonctionne maintenant correctement avec la télécommande (mais sans les cellules donc).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc d&amp;#39;abord cru que mes cellules étaient HS mais j&amp;#39;ai un autre symptôme étrange :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai aussi un boitier fibaro FGS-221 branché sur les contacts secs du moteur qui me permet depuis le début de contrôler l&amp;#39;ouverture/fermeture via la domotique.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;malgré le fait que j&amp;#39;ai débranché les cellules et refais l&amp;#39;apprentissage, le portail ne s&amp;#39;ouvre/ferme plus via la domotique. J&amp;#39;entends pourtant bien le &amp;quot;clac&amp;quot; dans le moteur lorsque j&amp;#39;actionne la domotique mais rien ne se passe.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Par conséquent, je me demande si le problème ne proviendrait finalement de la carte électronique du problème et non des cellules.&lt;br /&gt;Je vais peut-être dire une énorme bêtise mais les ports 3 et 4 où sont branchés les cellules sont ils aussi des contacts secs et dans ce cas, ça serait la carte du moteur qui ne gére plus aucun contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-&amp;gt; Qu&amp;#39;en pensez-vous ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre aide précieuse !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>


  </channel>