  <title>Réponse de Ursula B.</title>
  <dc:creator>Ursula B.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Trop bien, Quentin, merci infiniment!&lt;br /&gt;Ursula&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Wed, 06 Nov 2024 20:26:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423332-termostat-danfoss-living-connect-connecte/answers/8902796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423332-termostat-danfoss-living-connect-connecte/answers/8902796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423332-termostat-danfoss-living-connect-connecte/answers/8902796</guid>
  

  <fb20:id>8902796</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19781459</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3423332</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;nous sommes passé à Tahoma Classique ce printemps (après Eugenie de Nexity). 1 radiateur sur nos 5, ne se connecte plus  alors que les 4 autres ne posent aucun problème. D&amp;#39;autres équipements (lumières) à proximité sont également connecté sans problème. J&amp;#39;ai reinitialisé plusieurs fois la tête de thermostat et suivi les instruction pour établir une liaison, mais il y a toujours la même erreur. Que faut-il faire?  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour, bien cordialement&lt;br /&gt;Ursulacodialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Quentin B.</title>
  <dc:creator>Quentin B.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ursula, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme la suppression de cette vanne fantôme sur votre Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Wed, 06 Nov 2024 11:22:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423332-termostat-danfoss-living-connect-connecte/answers/8901961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423332-termostat-danfoss-living-connect-connecte/answers/8901961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423332-termostat-danfoss-living-connect-connecte/answers/8901961</guid>
  

  <fb20:id>8901961</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14360422</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3423332</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;nous sommes passé à Tahoma Classique ce printemps (après Eugenie de Nexity). 1 radiateur sur nos 5, ne se connecte plus  alors que les 4 autres ne posent aucun problème. D&amp;#39;autres équipements (lumières) à proximité sont également connecté sans problème. J&amp;#39;ai reinitialisé plusieurs fois la tête de thermostat et suivi les instruction pour établir une liaison, mais il y a toujours la même erreur. Que faut-il faire?  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour, bien cordialement&lt;br /&gt;Ursulacodialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Ursula B.</title>
  <dc:creator>Ursula B.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre proposition!&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appelé le radiateur en question &amp;quot;à supprimer&amp;quot; et le code pin est 1002-7741-8927.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Ursula&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 13:43:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423332-termostat-danfoss-living-connect-connecte/answers/8900893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423332-termostat-danfoss-living-connect-connecte/answers/8900893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423332-termostat-danfoss-living-connect-connecte/answers/8900893</guid>
  

  <fb20:id>8900893</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19781459</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3423332</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;nous sommes passé à Tahoma Classique ce printemps (après Eugenie de Nexity). 1 radiateur sur nos 5, ne se connecte plus  alors que les 4 autres ne posent aucun problème. D&amp;#39;autres équipements (lumières) à proximité sont également connecté sans problème. J&amp;#39;ai reinitialisé plusieurs fois la tête de thermostat et suivi les instruction pour établir une liaison, mais il y a toujours la même erreur. Que faut-il faire?  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour, bien cordialement&lt;br /&gt;Ursulacodialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Quentin B.</title>
  <dc:creator>Quentin B.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ursula,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peux essayer de le supprimer de mon côté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous renommer le radiateur a supprimé (afin que je supprime le bon) ainsi que le code PIN de votre Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 11:50:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423332-termostat-danfoss-living-connect-connecte/answers/8900697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423332-termostat-danfoss-living-connect-connecte/answers/8900697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423332-termostat-danfoss-living-connect-connecte/answers/8900697</guid>
  

  <fb20:id>8900697</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14360422</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3423332</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;nous sommes passé à Tahoma Classique ce printemps (après Eugenie de Nexity). 1 radiateur sur nos 5, ne se connecte plus  alors que les 4 autres ne posent aucun problème. D&amp;#39;autres équipements (lumières) à proximité sont également connecté sans problème. J&amp;#39;ai reinitialisé plusieurs fois la tête de thermostat et suivi les instruction pour établir une liaison, mais il y a toujours la même erreur. Que faut-il faire?  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour, bien cordialement&lt;br /&gt;Ursulacodialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Ursula B.</title>
  <dc:creator>Ursula B.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre investigation ! Cela a pris un peu de temps avant que j&amp;#39;ai pu essayer, mais j&amp;#39;ai suivi vos instructions ce matin, et cela a fonctionné  :-)&lt;br /&gt;Une seul (petite) question persiste: j&amp;#39;ai du declarer le radiateur avec un nouveau nom, (Radiateur Salon) du coup, l&amp;#39;ancien est toujours dans la liste (Salon Radiateur), et je n&amp;#39;arrive pas à le supprimer, car le contact radio ne peut pas être établit. Il y-a-t-il une manière faire le &amp;quot;menage&amp;quot; ? Merci encore pour votre aide précieuse! Ursula&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Sat, 02 Nov 2024 10:18:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423332-termostat-danfoss-living-connect-connecte/answers/8897971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423332-termostat-danfoss-living-connect-connecte/answers/8897971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423332-termostat-danfoss-living-connect-connecte/answers/8897971</guid>
  

  <fb20:id>8897971</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19781459</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3423332</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;nous sommes passé à Tahoma Classique ce printemps (après Eugenie de Nexity). 1 radiateur sur nos 5, ne se connecte plus  alors que les 4 autres ne posent aucun problème. D&amp;#39;autres équipements (lumières) à proximité sont également connecté sans problème. J&amp;#39;ai reinitialisé plusieurs fois la tête de thermostat et suivi les instruction pour établir une liaison, mais il y a toujours la même erreur. Que faut-il faire?  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour, bien cordialement&lt;br /&gt;Ursulacodialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Quentin B.</title>
  <dc:creator>Quentin B.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ursula, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me suis renseigné de mon côté auprès du service qui s&amp;#39;occupait d&amp;#39;Eugénie et voici les manipulations que l&amp;#39;on m&amp;#39;a transmis : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez remettre à zéro votre vanne Danfoss :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Enlever une pile.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyer maintenue sur le bouton 0.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Remettre la pile. Lorsque vous sentez que la vanne vibre, relâcher le bouton.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;La vanne doit afficher un M.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aller sur le site tahomalink.com : Aller dans configuration /zwave / ajouter. Suivre les indications pour réaliser l&amp;#39;appairage.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;PS : il faut appuyer sur le bouton 0 de la vanne = Une fois que la vanne clignote rapidement, faire &amp;quot;continuer&amp;quot; sur l&amp;#39;interface Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 22 Oct 2024 10:02:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423332-termostat-danfoss-living-connect-connecte/answers/8888419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423332-termostat-danfoss-living-connect-connecte/answers/8888419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423332-termostat-danfoss-living-connect-connecte/answers/8888419</guid>
  

  <fb20:id>8888419</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14360422</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3423332</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;nous sommes passé à Tahoma Classique ce printemps (après Eugenie de Nexity). 1 radiateur sur nos 5, ne se connecte plus  alors que les 4 autres ne posent aucun problème. D&amp;#39;autres équipements (lumières) à proximité sont également connecté sans problème. J&amp;#39;ai reinitialisé plusieurs fois la tête de thermostat et suivi les instruction pour établir une liaison, mais il y a toujours la même erreur. Que faut-il faire?  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour, bien cordialement&lt;br /&gt;Ursulacodialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Ursula B.</title>
  <dc:creator>Ursula B.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse!&lt;br /&gt;Dans le passé, cela est arrivé, et il fallait contacter le support de l&amp;#39;application &amp;quot;Eugenie&amp;quot; (qui était fournit par le promoteur, mais qui a été arrêté en mars). Je ne sais pas exactement ce qu&amp;#39;ils ont fait, mais il fallait appuyer sur les boutons dans un certain ordre et ils ont mentionné qu&amp;#39;ils intervenaient sur une sorte de base de données - on ne pouvait pas résoudre le problème tout seul.  Cela peut vous évoquer quelque chose? Bien cordialement Ursula&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Wed, 16 Oct 2024 08:47:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423332-termostat-danfoss-living-connect-connecte/answers/8882493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423332-termostat-danfoss-living-connect-connecte/answers/8882493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423332-termostat-danfoss-living-connect-connecte/answers/8882493</guid>
  

  <fb20:id>8882493</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19781459</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3423332</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;nous sommes passé à Tahoma Classique ce printemps (après Eugenie de Nexity). 1 radiateur sur nos 5, ne se connecte plus  alors que les 4 autres ne posent aucun problème. D&amp;#39;autres équipements (lumières) à proximité sont également connecté sans problème. J&amp;#39;ai reinitialisé plusieurs fois la tête de thermostat et suivi les instruction pour établir une liaison, mais il y a toujours la même erreur. Que faut-il faire?  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour, bien cordialement&lt;br /&gt;Ursulacodialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Quentin B.</title>
  <dc:creator>Quentin B.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ursula, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est peu probable que le problème vienne de votre Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à contacter Danfoss directement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Wed, 16 Oct 2024 08:30:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3423332-termostat-danfoss-living-connect-connecte/answers/8882449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3423332-termostat-danfoss-living-connect-connecte/answers/8882449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3423332-termostat-danfoss-living-connect-connecte/answers/8882449</guid>
  

  <fb20:id>8882449</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14360422</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3423332</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;nous sommes passé à Tahoma Classique ce printemps (après Eugenie de Nexity). 1 radiateur sur nos 5, ne se connecte plus  alors que les 4 autres ne posent aucun problème. D&amp;#39;autres équipements (lumières) à proximité sont également connecté sans problème. J&amp;#39;ai reinitialisé plusieurs fois la tête de thermostat et suivi les instruction pour établir une liaison, mais il y a toujours la même erreur. Que faut-il faire?  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour, bien cordialement&lt;br /&gt;Ursulacodialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;