        <item>
  <title>Réponse de michel M.</title>
  <dc:creator>michel M.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Bravo à &amp;quot;Le Coyotte&amp;quot; pour avoir indiquer de tous débrancher.&lt;br /&gt;les 2 vantaux  s&amp;#39;ouvrent et se referme à la télécommande, désolé je ne retrouve pas la fermeture automatique et l&amp;#39;ouverture du portail piéton. &lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;et merci à Richy C. d&amp;#39;avoir prété intension à mes problèmes&lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 26 Aug 2025 14:30:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631745-clignotant-pris-eau-portail-sgs-201/answers/9181623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631745-clignotant-pris-eau-portail-sgs-201/answers/9181623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631745-clignotant-pris-eau-portail-sgs-201/answers/9181623</guid>
  

  <fb20:id>9181623</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20215047</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3631745</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai besoin d’aide concernant une fermeture de portail par vérin de type SGS 201  J’espère donner une explication le plus clair&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme le voyant du boîtier de commande clignote 3 fois, sachant que le clignotant ayant pris l’eau j’achète un nouveau (sur l’ancien qui est peut être encore bon, il y avait une carte électronique sur BUS) j’ai acheté un nouveau qui est avec une ampoule ( branchement  L / N)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir réalisé plusieurs fois le mode opératoire « désactiver la fermeture automatique » le voyant « 30s » restant allumé  ; je décide de voir le mode opératoire « effacer les réglages » uniquement ; le voyant du boîtier de commande clignote 2 fois sans plus avoir le voyant « 30s »&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je relance donc un auto-apprentissage de la course du portail avec succès (portail complètement fermé, le voyant du boîtier reste allumer fixe)    &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ouvre les vantaux du portail, le clignotant fonction mais malheureusement  impossible de donner une fermeture, plus rien ne bouge.&lt;br /&gt;                                                                                                                                  &lt;br /&gt;Merci pour vos conseil&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Richy C.</title>
  <dc:creator>Richy C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 Clignotements = défaut de cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez si elles ne sont pas sales en interne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nettoyez si nécessaire, recto/verso des cartes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 25 Aug 2025 11:55:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631745-clignotant-pris-eau-portail-sgs-201/answers/9180411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631745-clignotant-pris-eau-portail-sgs-201/answers/9180411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631745-clignotant-pris-eau-portail-sgs-201/answers/9180411</guid>
  

  <fb20:id>9180411</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899912</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3631745</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai besoin d’aide concernant une fermeture de portail par vérin de type SGS 201  J’espère donner une explication le plus clair&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme le voyant du boîtier de commande clignote 3 fois, sachant que le clignotant ayant pris l’eau j’achète un nouveau (sur l’ancien qui est peut être encore bon, il y avait une carte électronique sur BUS) j’ai acheté un nouveau qui est avec une ampoule ( branchement  L / N)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir réalisé plusieurs fois le mode opératoire « désactiver la fermeture automatique » le voyant « 30s » restant allumé  ; je décide de voir le mode opératoire « effacer les réglages » uniquement ; le voyant du boîtier de commande clignote 2 fois sans plus avoir le voyant « 30s »&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je relance donc un auto-apprentissage de la course du portail avec succès (portail complètement fermé, le voyant du boîtier reste allumer fixe)    &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ouvre les vantaux du portail, le clignotant fonction mais malheureusement  impossible de donner une fermeture, plus rien ne bouge.&lt;br /&gt;                                                                                                                                  &lt;br /&gt;Merci pour vos conseil&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de michel M.</title>
  <dc:creator>michel M.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos conseils, j&amp;#39;attaque la manipulation&lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 25 Aug 2025 09:21:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631745-clignotant-pris-eau-portail-sgs-201/answers/9180169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631745-clignotant-pris-eau-portail-sgs-201/answers/9180169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631745-clignotant-pris-eau-portail-sgs-201/answers/9180169</guid>
  

  <fb20:id>9180169</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20215047</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3631745</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai besoin d’aide concernant une fermeture de portail par vérin de type SGS 201  J’espère donner une explication le plus clair&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme le voyant du boîtier de commande clignote 3 fois, sachant que le clignotant ayant pris l’eau j’achète un nouveau (sur l’ancien qui est peut être encore bon, il y avait une carte électronique sur BUS) j’ai acheté un nouveau qui est avec une ampoule ( branchement  L / N)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir réalisé plusieurs fois le mode opératoire « désactiver la fermeture automatique » le voyant « 30s » restant allumé  ; je décide de voir le mode opératoire « effacer les réglages » uniquement ; le voyant du boîtier de commande clignote 2 fois sans plus avoir le voyant « 30s »&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je relance donc un auto-apprentissage de la course du portail avec succès (portail complètement fermé, le voyant du boîtier reste allumer fixe)    &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ouvre les vantaux du portail, le clignotant fonction mais malheureusement  impossible de donner une fermeture, plus rien ne bouge.&lt;br /&gt;                                                                                                                                  &lt;br /&gt;Merci pour vos conseil&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Charly</title>
  <dc:creator>Charly</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez une photo nette avec vue générale du boitier et de ses raccordements.&lt;br /&gt;Ensuite, faites ce que je viens de vous dire dans mon précédent message.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 25 Aug 2025 08:39:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631745-clignotant-pris-eau-portail-sgs-201/answers/9180083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631745-clignotant-pris-eau-portail-sgs-201/answers/9180083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631745-clignotant-pris-eau-portail-sgs-201/answers/9180083</guid>
  

  <fb20:id>9180083</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20023399</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/3fcefedf5fa95ef8/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3631745</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai besoin d’aide concernant une fermeture de portail par vérin de type SGS 201  J’espère donner une explication le plus clair&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme le voyant du boîtier de commande clignote 3 fois, sachant que le clignotant ayant pris l’eau j’achète un nouveau (sur l’ancien qui est peut être encore bon, il y avait une carte électronique sur BUS) j’ai acheté un nouveau qui est avec une ampoule ( branchement  L / N)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir réalisé plusieurs fois le mode opératoire « désactiver la fermeture automatique » le voyant « 30s » restant allumé  ; je décide de voir le mode opératoire « effacer les réglages » uniquement ; le voyant du boîtier de commande clignote 2 fois sans plus avoir le voyant « 30s »&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je relance donc un auto-apprentissage de la course du portail avec succès (portail complètement fermé, le voyant du boîtier reste allumer fixe)    &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ouvre les vantaux du portail, le clignotant fonction mais malheureusement  impossible de donner une fermeture, plus rien ne bouge.&lt;br /&gt;                                                                                                                                  &lt;br /&gt;Merci pour vos conseil&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de michel M.</title>
  <dc:creator>michel M.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je suis d&amp;#39;une pauvre d&amp;#39;esprit, il n&amp;#39;y a pas de relation direct entre les cellules et le clignotant. Tous ce monde va vers le boitier de commande.&lt;br /&gt;Sachant que les cellules ne sont pas modifiés ou détériorées, que dois je faire ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 25 Aug 2025 08:37:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631745-clignotant-pris-eau-portail-sgs-201/answers/9180073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631745-clignotant-pris-eau-portail-sgs-201/answers/9180073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631745-clignotant-pris-eau-portail-sgs-201/answers/9180073</guid>
  

  <fb20:id>9180073</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20215047</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3631745</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai besoin d’aide concernant une fermeture de portail par vérin de type SGS 201  J’espère donner une explication le plus clair&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme le voyant du boîtier de commande clignote 3 fois, sachant que le clignotant ayant pris l’eau j’achète un nouveau (sur l’ancien qui est peut être encore bon, il y avait une carte électronique sur BUS) j’ai acheté un nouveau qui est avec une ampoule ( branchement  L / N)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir réalisé plusieurs fois le mode opératoire « désactiver la fermeture automatique » le voyant « 30s » restant allumé  ; je décide de voir le mode opératoire « effacer les réglages » uniquement ; le voyant du boîtier de commande clignote 2 fois sans plus avoir le voyant « 30s »&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je relance donc un auto-apprentissage de la course du portail avec succès (portail complètement fermé, le voyant du boîtier reste allumer fixe)    &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ouvre les vantaux du portail, le clignotant fonction mais malheureusement  impossible de donner une fermeture, plus rien ne bouge.&lt;br /&gt;                                                                                                                                  &lt;br /&gt;Merci pour vos conseil&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Charly</title>
  <dc:creator>Charly</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le mieux est de débrancher tous les accessoires sur le boitier et de faire une remise en service complète.&lt;br /&gt;Puis, vous raccordez un par un les accessoires jusqu&amp;#39;à ce que celui en cause mette le boitier en défaut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 25 Aug 2025 08:30:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631745-clignotant-pris-eau-portail-sgs-201/answers/9180061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631745-clignotant-pris-eau-portail-sgs-201/answers/9180061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631745-clignotant-pris-eau-portail-sgs-201/answers/9180061</guid>
  

  <fb20:id>9180061</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20023399</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/3fcefedf5fa95ef8/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3631745</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai besoin d’aide concernant une fermeture de portail par vérin de type SGS 201  J’espère donner une explication le plus clair&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme le voyant du boîtier de commande clignote 3 fois, sachant que le clignotant ayant pris l’eau j’achète un nouveau (sur l’ancien qui est peut être encore bon, il y avait une carte électronique sur BUS) j’ai acheté un nouveau qui est avec une ampoule ( branchement  L / N)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir réalisé plusieurs fois le mode opératoire « désactiver la fermeture automatique » le voyant « 30s » restant allumé  ; je décide de voir le mode opératoire « effacer les réglages » uniquement ; le voyant du boîtier de commande clignote 2 fois sans plus avoir le voyant « 30s »&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je relance donc un auto-apprentissage de la course du portail avec succès (portail complètement fermé, le voyant du boîtier reste allumer fixe)    &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ouvre les vantaux du portail, le clignotant fonction mais malheureusement  impossible de donner une fermeture, plus rien ne bouge.&lt;br /&gt;                                                                                                                                  &lt;br /&gt;Merci pour vos conseil&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de michel M.</title>
  <dc:creator>michel M.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre intérêt à mon problème aussi vite&lt;br /&gt;le clignotant ayant pris l&amp;#39;eau, je suis parti sur une panne du clignotant.&lt;br /&gt;Effectivement en lisant de nouveau le manuel, je vois la mise en défaut est localisée sur les cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement; Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 25 Aug 2025 08:26:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631745-clignotant-pris-eau-portail-sgs-201/answers/9180047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631745-clignotant-pris-eau-portail-sgs-201/answers/9180047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631745-clignotant-pris-eau-portail-sgs-201/answers/9180047</guid>
  

  <fb20:id>9180047</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20215047</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3631745</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai besoin d’aide concernant une fermeture de portail par vérin de type SGS 201  J’espère donner une explication le plus clair&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme le voyant du boîtier de commande clignote 3 fois, sachant que le clignotant ayant pris l’eau j’achète un nouveau (sur l’ancien qui est peut être encore bon, il y avait une carte électronique sur BUS) j’ai acheté un nouveau qui est avec une ampoule ( branchement  L / N)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir réalisé plusieurs fois le mode opératoire « désactiver la fermeture automatique » le voyant « 30s » restant allumé  ; je décide de voir le mode opératoire « effacer les réglages » uniquement ; le voyant du boîtier de commande clignote 2 fois sans plus avoir le voyant « 30s »&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je relance donc un auto-apprentissage de la course du portail avec succès (portail complètement fermé, le voyant du boîtier reste allumer fixe)    &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ouvre les vantaux du portail, le clignotant fonction mais malheureusement  impossible de donner une fermeture, plus rien ne bouge.&lt;br /&gt;                                                                                                                                  &lt;br /&gt;Merci pour vos conseil&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Charly</title>
  <dc:creator>Charly</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas bien....?&lt;br /&gt;Vous parlez de clignotant alors que le défaut vient des cellules = 3 clignotements ?&lt;br /&gt;Pouvez vous être plus précis ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 25 Aug 2025 08:01:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631745-clignotant-pris-eau-portail-sgs-201/answers/9180005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631745-clignotant-pris-eau-portail-sgs-201/answers/9180005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631745-clignotant-pris-eau-portail-sgs-201/answers/9180005</guid>
  

  <fb20:id>9180005</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20023399</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/3fcefedf5fa95ef8/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3631745</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai besoin d’aide concernant une fermeture de portail par vérin de type SGS 201  J’espère donner une explication le plus clair&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme le voyant du boîtier de commande clignote 3 fois, sachant que le clignotant ayant pris l’eau j’achète un nouveau (sur l’ancien qui est peut être encore bon, il y avait une carte électronique sur BUS) j’ai acheté un nouveau qui est avec une ampoule ( branchement  L / N)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir réalisé plusieurs fois le mode opératoire « désactiver la fermeture automatique » le voyant « 30s » restant allumé  ; je décide de voir le mode opératoire « effacer les réglages » uniquement ; le voyant du boîtier de commande clignote 2 fois sans plus avoir le voyant « 30s »&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je relance donc un auto-apprentissage de la course du portail avec succès (portail complètement fermé, le voyant du boîtier reste allumer fixe)    &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ouvre les vantaux du portail, le clignotant fonction mais malheureusement  impossible de donner une fermeture, plus rien ne bouge.&lt;br /&gt;                                                                                                                                  &lt;br /&gt;Merci pour vos conseil&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>