        <item>
  <title>Réponse de Martial V.</title>
  <dc:creator>Martial V.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut effectivement placer le détecteur de l&amp;#39;entrée en zone A temporisée (At) afin que vous ayez le temps de couper l&amp;#39;alarme avant le déclenchement des sirènes lorsque vous rentrez dans votre domicile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Thu, 14 Jan 2016 14:54:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/975356-temporisation/answers/2327046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/975356-temporisation/answers/2327046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/975356-temporisation/answers/2327046</guid>
  

  <fb20:id>2327046</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4254236</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>975356</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai paramétré la temporisation d&amp;#39;entrée à 30s dans les réglages généraux de ma centrale via l&amp;#39;interface web mais l&amp;#39;alarme se déclenche immédiatement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de xavier C.</title>
  <dc:creator>xavier C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour , j&amp;#39;ai le même problème : déclenchement immédiat de l&amp;#39;alarme dès l&amp;#39;ouverture de la porte d&amp;#39;entrée. Et je ne comprends pas ce que je dois changer : mettre le parametre de la porte d&amp;#39;entrée sur AT (il est sur A) ou pas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Thu, 14 Jan 2016 07:39:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/975356-temporisation/answers/2325963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/975356-temporisation/answers/2325963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/975356-temporisation/answers/2325963</guid>
  

  <fb20:id>2325963</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7487096</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>975356</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai paramétré la temporisation d&amp;#39;entrée à 30s dans les réglages généraux de ma centrale via l&amp;#39;interface web mais l&amp;#39;alarme se déclenche immédiatement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Pierrick G.</title>
  <dc:creator>Pierrick G.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait le problème est résolu, les détecteurs étaient en position AT dans la zone A ... et non AT ! Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2015 14:13:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/975356-temporisation/answers/2210604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/975356-temporisation/answers/2210604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/975356-temporisation/answers/2210604</guid>
  

  <fb20:id>2210604</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7871257</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>975356</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai paramétré la temporisation d&amp;#39;entrée à 30s dans les réglages généraux de ma centrale via l&amp;#39;interface web mais l&amp;#39;alarme se déclenche immédiatement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Thomas M.</title>
  <dc:creator>Thomas M.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de diagnostiquer la source du défaut, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer les informations suivantes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Les déclenchements ont-ils lieux dès la mise sur ON du système d&amp;#39;alarme ou uniquement lorsque vous passez devant un détecteur après la temporisation de sortie de 2 minutes ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Lors de vos tests, activez-vous uniquement la zone A ou les faites vous en alarme totale (Zone A, B et C) ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Tue, 27 Oct 2015 14:19:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/975356-temporisation/answers/2200087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/975356-temporisation/answers/2200087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/975356-temporisation/answers/2200087</guid>
  

  <fb20:id>2200087</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4254241</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>975356</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai paramétré la temporisation d&amp;#39;entrée à 30s dans les réglages généraux de ma centrale via l&amp;#39;interface web mais l&amp;#39;alarme se déclenche immédiatement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Pierrick G.</title>
  <dc:creator>Pierrick G.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;oui, tous les détecteurs sont en position AT et dans la zone A donc le pb n&amp;#39;est pas de ce côté car tous se déclenchent immédiatement !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Sun, 18 Oct 2015 19:26:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/975356-temporisation/answers/2186996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/975356-temporisation/answers/2186996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/975356-temporisation/answers/2186996</guid>
  

  <fb20:id>2186996</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7871257</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>975356</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai paramétré la temporisation d&amp;#39;entrée à 30s dans les réglages généraux de ma centrale via l&amp;#39;interface web mais l&amp;#39;alarme se déclenche immédiatement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Robert P.</title>
  <dc:creator>Robert P.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Seule la zone AT est temporisée en entrée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Sat, 17 Oct 2015 15:09:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/975356-temporisation/answers/2186192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/975356-temporisation/answers/2186192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/975356-temporisation/answers/2186192</guid>
  

  <fb20:id>2186192</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5378306</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>975356</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai paramétré la temporisation d&amp;#39;entrée à 30s dans les réglages généraux de ma centrale via l&amp;#39;interface web mais l&amp;#39;alarme se déclenche immédiatement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>