        <item>
  <title>Réponse de aymeric C.</title>
  <dc:creator>aymeric C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci Robert pour les astuces et conseils. ..&lt;br /&gt;Bonne continuation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2015 10:05:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197867</guid>
  

  <fb20:id>2197867</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4817946</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>979808</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;raccordement impeccable grâce à toutes les réponse de richy.C que je remercie au passage...&lt;br /&gt;maintenant pour pas changer un nouveau problème se pose a moi, J&amp;#39;ai un portier vidéo mais de marque CAME . y a t&amp;#39;il une personne confirmé en lecture de schémas électrique qui pourrait m&amp;#39;aider ?? &lt;br /&gt;je met la doc de mon portier vidéo en pièce  jointe.&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Robert P.</title>
  <dc:creator>Robert P.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;2 fils de 0.4 ou 0.6/10èmes font 0.8 ou 1.2 mm2&lt;br /&gt;En terme de section, ça le fait largement.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est plutôt en terme de qualité du câble (vidéo) que le bât blesse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2015 09:30:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197800</guid>
  

  <fb20:id>2197800</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5378306</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>979808</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;raccordement impeccable grâce à toutes les réponse de richy.C que je remercie au passage...&lt;br /&gt;maintenant pour pas changer un nouveau problème se pose a moi, J&amp;#39;ai un portier vidéo mais de marque CAME . y a t&amp;#39;il une personne confirmé en lecture de schémas électrique qui pourrait m&amp;#39;aider ?? &lt;br /&gt;je met la doc de mon portier vidéo en pièce  jointe.&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de aymeric C.</title>
  <dc:creator>aymeric C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et le fait de mettre une paire au lieu d&amp;#39;un seul fil peux réparer si on peux dire cette erreur de diamètre de fil ? &lt;br /&gt;Vu qu&amp;#39;il fallait mettre du 0.75&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2015 09:14:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197775</guid>
  

  <fb20:id>2197775</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4817946</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>979808</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;raccordement impeccable grâce à toutes les réponse de richy.C que je remercie au passage...&lt;br /&gt;maintenant pour pas changer un nouveau problème se pose a moi, J&amp;#39;ai un portier vidéo mais de marque CAME . y a t&amp;#39;il une personne confirmé en lecture de schémas électrique qui pourrait m&amp;#39;aider ?? &lt;br /&gt;je met la doc de mon portier vidéo en pièce  jointe.&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Robert P.</title>
  <dc:creator>Robert P.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le câble téléphone n&amp;#39;est pas multibrin mais multipaire...&lt;br /&gt;Vous pouvez prendre 1 paire au lieu de 1 fil.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2015 09:05:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197758</guid>
  

  <fb20:id>2197758</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5378306</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>979808</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;raccordement impeccable grâce à toutes les réponse de richy.C que je remercie au passage...&lt;br /&gt;maintenant pour pas changer un nouveau problème se pose a moi, J&amp;#39;ai un portier vidéo mais de marque CAME . y a t&amp;#39;il une personne confirmé en lecture de schémas électrique qui pourrait m&amp;#39;aider ?? &lt;br /&gt;je met la doc de mon portier vidéo en pièce  jointe.&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de aymeric C.</title>
  <dc:creator>aymeric C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vu que le câble téléphone est multi brins, est ce que je peux doubler mes fils pour récupérer la perte ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2015 08:59:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197747</guid>
  

  <fb20:id>2197747</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4817946</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>979808</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;raccordement impeccable grâce à toutes les réponse de richy.C que je remercie au passage...&lt;br /&gt;maintenant pour pas changer un nouveau problème se pose a moi, J&amp;#39;ai un portier vidéo mais de marque CAME . y a t&amp;#39;il une personne confirmé en lecture de schémas électrique qui pourrait m&amp;#39;aider ?? &lt;br /&gt;je met la doc de mon portier vidéo en pièce  jointe.&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Robert P.</title>
  <dc:creator>Robert P.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avec votre câble téléphone ça devrait marcher...&lt;br /&gt;Avec une image et un son de plus ou moins bonne qualité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2015 08:52:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197736</guid>
  

  <fb20:id>2197736</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5378306</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>979808</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;raccordement impeccable grâce à toutes les réponse de richy.C que je remercie au passage...&lt;br /&gt;maintenant pour pas changer un nouveau problème se pose a moi, J&amp;#39;ai un portier vidéo mais de marque CAME . y a t&amp;#39;il une personne confirmé en lecture de schémas électrique qui pourrait m&amp;#39;aider ?? &lt;br /&gt;je met la doc de mon portier vidéo en pièce  jointe.&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de aymeric C.</title>
  <dc:creator>aymeric C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour toutes ces infos précieuses .&lt;br /&gt;Donc pour résumer, &lt;br /&gt;Vu que le portier vidéo à été câblés en intégralité avec du câble téléphone, est ce que je peux continuer avec le même câble pour raccorder l&amp;#39;ouverture du portail avec le fameux relais ? &lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il un risque quelconque que de chez moi à mon portail cela soit du câble téléphone au lieu du fameux 4x0.75 ? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2015 08:15:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197690</guid>
  

  <fb20:id>2197690</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4817946</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>979808</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;raccordement impeccable grâce à toutes les réponse de richy.C que je remercie au passage...&lt;br /&gt;maintenant pour pas changer un nouveau problème se pose a moi, J&amp;#39;ai un portier vidéo mais de marque CAME . y a t&amp;#39;il une personne confirmé en lecture de schémas électrique qui pourrait m&amp;#39;aider ?? &lt;br /&gt;je met la doc de mon portier vidéo en pièce  jointe.&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Robert P.</title>
  <dc:creator>Robert P.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce tableau s&amp;#39;applique pour l&amp;#39;électricité et la chute de tension (alimentation, puissance), ici il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une transmission vidéo, les besoins sont différents.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2015 21:15:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197553</guid>
  

  <fb20:id>2197553</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5378306</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>979808</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;raccordement impeccable grâce à toutes les réponse de richy.C que je remercie au passage...&lt;br /&gt;maintenant pour pas changer un nouveau problème se pose a moi, J&amp;#39;ai un portier vidéo mais de marque CAME . y a t&amp;#39;il une personne confirmé en lecture de schémas électrique qui pourrait m&amp;#39;aider ?? &lt;br /&gt;je met la doc de mon portier vidéo en pièce  jointe.&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Anonyme</title>
  <dc:creator>Anonyme</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour compléter l explication de Robert qui est nickel.&lt;br /&gt;Le relais doit être placer dans le coffret de la carte mère du portail d&amp;#39;où le faite de faire un raccord avec du cable téléphone pour le contact sec et le BUS . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela peu aider voici la Formule de calcul pour les sections de fils suivant la distance . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;S= r0 * L * I / V  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;r : résistivité du cuivre = 0.021 ohms2/m&lt;br /&gt;L : longueur totale (aller+retour) en m&lt;br /&gt;I : Courant en A et V la chute de tension.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et un petit tableau pour çeux qui ont la flemme de calculer ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2015 20:21:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197524</guid>
  <enclosure length="124068" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5622bf5ec74aeb40/image_original.jpeg?3389a2e" type="image/jpeg" />

  <fb20:id>2197524</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7854425</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>979808</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;raccordement impeccable grâce à toutes les réponse de richy.C que je remercie au passage...&lt;br /&gt;maintenant pour pas changer un nouveau problème se pose a moi, J&amp;#39;ai un portier vidéo mais de marque CAME . y a t&amp;#39;il une personne confirmé en lecture de schémas électrique qui pourrait m&amp;#39;aider ?? &lt;br /&gt;je met la doc de mon portier vidéo en pièce  jointe.&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Robert P.</title>
  <dc:creator>Robert P.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;On ne parle pas de &amp;quot;diamètre&amp;quot; (mm) de fils mais de &amp;quot;section&amp;quot; (mm2).&lt;br /&gt;Du fil téléphonique fait entre 0,4 et 0.6 mm2 de section.&lt;br /&gt;Ca convient pour une liaison de courte distance, mais 25ml font souvent bien plus en câble de bout en bout, il faut donc préférer une section plus importante comme du 0.75, d&amp;#39;autant plus qu&amp;#39;en général le 0,75 se trouve en câble multibrins, ce qui est meilleur pour une transmission vidéo.&lt;br /&gt;Surtout il est important d&amp;#39;éloigner ce câble de tout appareil ou câblage électrique pour éviter des perturbations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2015 20:01:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197504</guid>
  

  <fb20:id>2197504</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5378306</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>979808</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;raccordement impeccable grâce à toutes les réponse de richy.C que je remercie au passage...&lt;br /&gt;maintenant pour pas changer un nouveau problème se pose a moi, J&amp;#39;ai un portier vidéo mais de marque CAME . y a t&amp;#39;il une personne confirmé en lecture de schémas électrique qui pourrait m&amp;#39;aider ?? &lt;br /&gt;je met la doc de mon portier vidéo en pièce  jointe.&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de aymeric C.</title>
  <dc:creator>aymeric C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok merci &lt;br /&gt;pourquoi du 0.75 de la platine de rue au relais et du relais au portail du câble téléphonique ? &lt;br /&gt;d&amp;#39;ailleurs  c&amp;#39;est quoi le diamètre du câble téléphonique ???? &lt;br /&gt;une dernière question   :-) &lt;br /&gt;de ma platine de rue a chez moi ( +/- 25M ) j&amp;#39;ai brancher avec du câble téléphone ... c&amp;#39;est embêtant  ???  &lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2015 19:38:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197483</guid>
  

  <fb20:id>2197483</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4817946</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>979808</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;raccordement impeccable grâce à toutes les réponse de richy.C que je remercie au passage...&lt;br /&gt;maintenant pour pas changer un nouveau problème se pose a moi, J&amp;#39;ai un portier vidéo mais de marque CAME . y a t&amp;#39;il une personne confirmé en lecture de schémas électrique qui pourrait m&amp;#39;aider ?? &lt;br /&gt;je met la doc de mon portier vidéo en pièce  jointe.&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Anonyme</title>
  <dc:creator>Anonyme</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Respectez bien les branchements ci dessous &lt;/p&gt;&lt;p&gt;la borne 85 du relais à la borne - de votre portier &lt;br /&gt;La borne 30 du relais à la borne symbole serrure&lt;br /&gt;La borne 86 du relais à la première borne bus &lt;br /&gt;La borne 87 du relais à la seconde borne bus &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Niveau fils je vous conseil du 0,75 pour les bornes 85 et 30 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les bornes 86 et 87 du fils téléphone sa suffit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2015 18:41:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197434</guid>
  

  <fb20:id>2197434</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7854425</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>979808</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;raccordement impeccable grâce à toutes les réponse de richy.C que je remercie au passage...&lt;br /&gt;maintenant pour pas changer un nouveau problème se pose a moi, J&amp;#39;ai un portier vidéo mais de marque CAME . y a t&amp;#39;il une personne confirmé en lecture de schémas électrique qui pourrait m&amp;#39;aider ?? &lt;br /&gt;je met la doc de mon portier vidéo en pièce  jointe.&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de aymeric C.</title>
  <dc:creator>aymeric C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;donc si je comprend bien:&lt;br /&gt; 2 fil branché, 1sur borne serrure et 1sur borne - sur 2 des cosses du relais, &lt;br /&gt;et 2 fils partant sur les 2 cosses restantes du relais vers mon port bus de la carte mère de la motorisation du portail ...&lt;br /&gt;quel diamètre de fil pour tout ca ?  &lt;br /&gt;câble téléphone c&amp;#39;est bon ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2015 18:32:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197421</guid>
  

  <fb20:id>2197421</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4817946</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>979808</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;raccordement impeccable grâce à toutes les réponse de richy.C que je remercie au passage...&lt;br /&gt;maintenant pour pas changer un nouveau problème se pose a moi, J&amp;#39;ai un portier vidéo mais de marque CAME . y a t&amp;#39;il une personne confirmé en lecture de schémas électrique qui pourrait m&amp;#39;aider ?? &lt;br /&gt;je met la doc de mon portier vidéo en pièce  jointe.&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Anonyme</title>
  <dc:creator>Anonyme</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sa ressemble  à la photo jointe le relais .&lt;br /&gt;Concernant les bornes 85,30 , 86 &amp;amp; 87  elles se trouvent sur le fameux relais que vous devez acheter. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Centre auto = feu vert , norauto , roady  etc etc  &lt;br /&gt;Si vous êtes pas loin de Genève et si sa vous intéresse je viens vous le câbler le relais sa prend 10 mn&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2015 18:11:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197410</guid>
  <enclosure length="50580" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7f4e9616d3fd953e/image_original.jpeg?3389a2e" type="image/jpeg" />

  <fb20:id>2197410</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7854425</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>979808</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;raccordement impeccable grâce à toutes les réponse de richy.C que je remercie au passage...&lt;br /&gt;maintenant pour pas changer un nouveau problème se pose a moi, J&amp;#39;ai un portier vidéo mais de marque CAME . y a t&amp;#39;il une personne confirmé en lecture de schémas électrique qui pourrait m&amp;#39;aider ?? &lt;br /&gt;je met la doc de mon portier vidéo en pièce  jointe.&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de aymeric C.</title>
  <dc:creator>aymeric C.</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Patrick pour la réponse  .&lt;br /&gt;alors déjà ou trouver ce relais, centre auto ? &lt;br /&gt;a quoi cela ressemble t&amp;#39;il ?&lt;br /&gt;et pour le détail du branchement je suis désolé mais je n&amp;#39;ai  rien compris .&lt;br /&gt;vous me parler de borne 85-30-86 et 87 &lt;br /&gt;sur le plan je ne les vois pas ....&lt;br /&gt;sincèrement désolé....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2015 18:02:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2197401</guid>
  

  <fb20:id>2197401</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4817946</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>979808</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;raccordement impeccable grâce à toutes les réponse de richy.C que je remercie au passage...&lt;br /&gt;maintenant pour pas changer un nouveau problème se pose a moi, J&amp;#39;ai un portier vidéo mais de marque CAME . y a t&amp;#39;il une personne confirmé en lecture de schémas électrique qui pourrait m&amp;#39;aider ?? &lt;br /&gt;je met la doc de mon portier vidéo en pièce  jointe.&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>

    <item>
  <title>Réponse de Anonyme</title>
  <dc:creator>Anonyme</dc:creator>
  <description>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez en page 7 la connection à réalisé .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faut un relais 12 volts ( relais voiture dans un centre auto ) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le relais la partie bobine &lt;/p&gt;&lt;p&gt;la borne 85 à la borne - de votre portier &lt;br /&gt;La borne 30 à la borne symbole serrure &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la partie contact &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les bornes 86 &amp;amp; 87 du relais vont faire office de contact sec à raccorder sur la carte mère de votre motorisation .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</description>
  <pubDate>Sat, 24 Oct 2015 10:02:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2195997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2195997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/979808-raccordement-ouverture-portail-portier-video/answers/2195997</guid>
  

  <fb20:id>2195997</fb20:id>
  <fb20:type>answer</fb20:type>
  <fb20:comment-count>0</fb20:comment-count>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7854425</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>theme-c/avatars/48.png</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>979808</fb20:question-id>
  <fb20:question-body>&lt;div class=&quot;body &quot;&gt;
          &lt;div class=&quot;body-hd&quot;&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;raccordement impeccable grâce à toutes les réponse de richy.C que je remercie au passage...&lt;br /&gt;maintenant pour pas changer un nouveau problème se pose a moi, J&amp;#39;ai un portier vidéo mais de marque CAME . y a t&amp;#39;il une personne confirmé en lecture de schémas électrique qui pourrait m&amp;#39;aider ?? &lt;br /&gt;je met la doc de mon portier vidéo en pièce  jointe.&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-ft&quot;&gt;&lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;</fb20:question-body>
</item>