Bonjour,
Je dispose d'une motorisation SLIDYMOOVE 300 et le voyant rouge clignote 3 fois (défaut cellules photoélectriques). Il m'est impossible de résoudre le problème car...
Bonjour,
Je dispose d'une motorisation SLIDYMOOVE 300 et le voyant rouge clignote 3 fois (défaut cellules photoélectriques). Il m'est impossible de résoudre le problème car...
Re-Bonjour,
Après nettoyage et recâblage des cellules le problème revient.
Je pense donc que celles-ci sont HS et qu'il va falloir que je les change non ?
Bonjour,
Je dispose d'une motorisation SLIDYMOOVE 300 et le voyant rouge clignote 3 fois (défaut cellules photoélectriques). Il m'est impossible de résoudre le problème car...
Bonjour
J'ai déjà nettoyé les cellules c'est ce que j'ai commencé à faire en premier pour voir si cela solutionnait le problème en vain.
Voici des photos des cellules propres...
Bonjour,
Je dispose d'une motorisation SLIDYMOOVE 300 et le voyant rouge clignote 3 fois (défaut cellules photoélectriques). Il m'est impossible de résoudre le problème car...
Merci pour votre réponse rapide.
Après une RàZ et avoir débranché les cellules cela fonctionne.
Est-ce que cela veut dire que les cellules sont défectueuses ? Dois-je les...