Nous vous informons que la connexion à toutes les offres Tahoma et les activations sont indisponibles actuvellement.
Notre équipe travaille à résoudre le problème dans les plus brefs délais.
Bonjour,
Je possède un récepteur d'éclairage étanche 500w RTS :
https://boutique.somfy.fr/recepteur-d-eclairage-etanche-rts.html
J’ai installé, sur la sortie éclairage du...
Bonjour,
Désolé pour le délai de réponse.
J'ai réalisé les tests et en effet il y avait bien un spot défectueux. Il est donc tout à fait possible de connecter 2 récepteurs...
Bonjour,
Je possède un récepteur d'éclairage étanche 500w RTS :
https://boutique.somfy.fr/recepteur-d-eclairage-etanche-rts.html
J’ai installé, sur la sortie éclairage du...
Ok, je comprends, merci de ces précisions.
J'ai essayé quelque chose pour limiter le nombre de spots LED sur un même récepteur.
Je possède un 2ème récepteur (identique) que...
Bonjour,
Je possède un récepteur d'éclairage étanche 500w RTS :
https://boutique.somfy.fr/recepteur-d-eclairage-etanche-rts.html
J’ai installé, sur la sortie éclairage du...
Bonjour,
J'ai trouvé l'intensité de mes LED (ci-joint) : 51mA
Intensité = Puissance / Tension = 500W / 220V = 2,27A est l'intensité max supporté par le récepteur
Donc 2...
Bonjour,
Je possède un récepteur d'éclairage étanche 500w RTS :
https://boutique.somfy.fr/recepteur-d-eclairage-etanche-rts.html
J’ai installé, sur la sortie éclairage du...