Bonjour,
Je trouve une tension permanente de 25,2V sur la borne 8/9 dédiée à la lampe flash, alors qu'il devrait y a voir une tension de 24 V seulement pendant l'ouverture des...
Bonjour,
Bien vu !
Ampoule défectueuse.j'avais mesuré la tension en sortie sans l'ampoule. Je l'ai changé et cela fonctionne.
Merci encore, et désolé pour mon incompétence...
Bonjour,
Je trouve une tension permanente de 25,2V sur la borne 8/9 dédiée à la lampe flash, alors qu'il devrait y a voir une tension de 24 V seulement pendant l'ouverture des...
Bo jour et merci de vous intéresser à mon cas.
Oui, j'ai branché le flash après l'auto apprentissage.