Remplacement SL 9000N par Chronis IB
La commande centralisée SL9000N d'origine ne possède pas d'alimentation secteur (L/N), mais seulement 3 fils raccordés aux bornes 1/2/3 : comment connecter la commande...
Jacky D.
Jacky D.
Niveau
0
2
/ 100
points
Consultations
consultée 880 fois
Nombre de réponses
4
réponses
Thème
Volet
Nom de l'auteur
Jacky D.
Date
15 juin 2015
il y a plus de 10 ans
question
q
Participer au fil de discussion
Sylvain C.
Sylvain C.
Niveau
4
5000
/ 5000
points
Bonjour Jacky, Oui les 3 fils sont à brancher sur les bornes Commun / Montée / Descente ligne Bus. + la ligne N/L 230v. Voir FJ