Nous vous remercions pour votre compréhension durant cette période et nous nous excusons pour la gêne occasionnée si vous aviez rencontré des dysfonctionnements de TaHoma et des équipements associés.
Bonjour
J’ai un SGS500, lors de la fermeture , lorsque la température est en dessous de 5° le vérin 1 va jusqu’en butée et le vérin 2 stop sa course a environ 10/15 cm de la...
Les vérins on étés inversés c.a.d celui de gauche à droite et celui de droite à gauche , branchement électrique des vérins sur les mêmes polarité et non inversé au boitier de...
Bonjour
J’ai un SGS500, lors de la fermeture , lorsque la température est en dessous de 5° le vérin 1 va jusqu’en butée et le vérin 2 stop sa course a environ 10/15 cm de la...
Bonjour
L’automatisme à 3 ans et demis (dommage hors garantie, bref… )
Hier j’ai inversé les vérins , le problème s’inverse maintenant, il bloque à l’ouverture et non...
Bonjour
J’ai un SGS500, lors de la fermeture , lorsque la température est en dessous de 5° le vérin 1 va jusqu’en butée et le vérin 2 stop sa course a environ 10/15 cm de la...
Merci pour vos messages
Alors… essai de ce matin , température environ -2° même phénomène
Test sur le portail : V1 et V2 désolidarisés du portail , les deux ventaux...