    Bonjour, J'ai un Elixo 500 3S io installer sur mon portail avec cellules Master Pro Bitec. J'ai les branché en mode 2 Fil (BUS) et les programmé P07 - 4.(Borne 1 au Terminal...
    Seosaph M.
    Seosaph M.

    Seosaph M.

    Niveau
    0
    45 / 100
    points
    Seosaph M.
    Seosaph M.

    Seosaph M.

    Niveau
    0
    45 / 100
    points
    Bonsoir, j'ai utilisé le schéma C. Avec tous les contrôles, j'ai plus de LED qui s'allume. Je vais regarder ce week-end que tout est en ordre au niveau de câblage. Cdlt.
  • Photocellule BUS - Erreur E6 ?

    Bonjour, J'ai un Elixo 500 3S io installer sur mon portail avec cellules Master Pro Bitec. J'ai les branché en mode 2 Fil (BUS) et les programmé P07 - 4.(Borne 1 au Terminal...
    Seosaph M.
    Seosaph M.

    Seosaph M.

    Niveau
    0
    45 / 100
    points
    Seosaph M.
    Seosaph M.

    Seosaph M.

    Niveau
    0
    45 / 100
    points
    Bonsoir, j'ai rebranché en schéma BUS (bornes 19 et 20), et à contrôler l'alimentation. J'ai 32,5V au repos, et 30,5V quand le faisceau infrarouge est coupé. Est-ce que c'est...
  • Photocellule BUS - Erreur E6 ?

    Bonjour, J'ai un Elixo 500 3S io installer sur mon portail avec cellules Master Pro Bitec. J'ai les branché en mode 2 Fil (BUS) et les programmé P07 - 4.(Borne 1 au Terminal...
    Seosaph M.
    Seosaph M.

    Seosaph M.

    Niveau
    0
    45 / 100
    points
    Seosaph M.
    Seosaph M.

    Seosaph M.

    Niveau
    0
    45 / 100
    points
    Bonjour Richy C. J'ai 32V sur les 2 cellules quand le faisceau n'est pas coupé, et 30V sur le RX et 32V sur le TX quand c'est coupé. J'ai essayer la méthode 2 en connectant...
  • Photocellule BUS - Erreur E6 ?

    Bonjour, J'ai un Elixo 500 3S io installer sur mon portail avec cellules Master Pro Bitec. J'ai les branché en mode 2 Fil (BUS) et les programmé P07 - 4.(Borne 1 au Terminal...
    Seosaph M.
    Seosaph M.

    Seosaph M.

    Niveau
    0
    45 / 100
    points
    Seosaph M.
    Seosaph M.

    Seosaph M.

    Niveau
    0
    45 / 100
    points
    Oui, vous avez raison au niveau TX et RX. Je vais essayer votre proposition quand s'arrêter de pleuvoir. Merci en avance