Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma et Somfy Protect.

Nos équipes sont actuellement dédiées à la résolution de ce problème et nous vous tiendrons informés de l’avancement de la situation via ce bandeau d’information.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Seosaph M.

Membre depuis le 22/10/2017

  • 1 question posée
  • 4 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Photocellule BUS - Erreur E6 ?

    Bonjour, J'ai un Elixo 500 3S io installer sur mon portail avec cellules Master Pro Bitec. J'ai les branché en mode 2 Fil (BUS) et les programmé P07 - 4.(Borne 1 au Terminal...
    Seosaph M.
    Seosaph M.

    Seosaph M.

    Niveau
    0
    45 / 100
    points
    Seosaph M.
    Seosaph M.

    Seosaph M.

    Niveau
    0
    45 / 100
    points
    Bonsoir, j'ai utilisé le schéma C. Avec tous les contrôles, j'ai plus de LED qui s'allume. Je vais regarder ce week-end que tout est en ordre au niveau de câblage. Cdlt.
  • Photocellule BUS - Erreur E6 ?

    Bonjour, J'ai un Elixo 500 3S io installer sur mon portail avec cellules Master Pro Bitec. J'ai les branché en mode 2 Fil (BUS) et les programmé P07 - 4.(Borne 1 au Terminal...
    Seosaph M.
    Seosaph M.

    Seosaph M.

    Niveau
    0
    45 / 100
    points
    Seosaph M.
    Seosaph M.

    Seosaph M.

    Niveau
    0
    45 / 100
    points
    Bonsoir, j'ai rebranché en schéma BUS (bornes 19 et 20), et à contrôler l'alimentation. J'ai 32,5V au repos, et 30,5V quand le faisceau infrarouge est coupé. Est-ce que c'est...
  • Photocellule BUS - Erreur E6 ?

    Bonjour, J'ai un Elixo 500 3S io installer sur mon portail avec cellules Master Pro Bitec. J'ai les branché en mode 2 Fil (BUS) et les programmé P07 - 4.(Borne 1 au Terminal...
    Seosaph M.
    Seosaph M.

    Seosaph M.

    Niveau
    0
    45 / 100
    points
    Seosaph M.
    Seosaph M.

    Seosaph M.

    Niveau
    0
    45 / 100
    points
    Bonjour Richy C. J'ai 32V sur les 2 cellules quand le faisceau n'est pas coupé, et 30V sur le RX et 32V sur le TX quand c'est coupé. J'ai essayer la méthode 2 en connectant...
  • Photocellule BUS - Erreur E6 ?

    Bonjour, J'ai un Elixo 500 3S io installer sur mon portail avec cellules Master Pro Bitec. J'ai les branché en mode 2 Fil (BUS) et les programmé P07 - 4.(Borne 1 au Terminal...
    Seosaph M.
    Seosaph M.

    Seosaph M.

    Niveau
    0
    45 / 100
    points
    Seosaph M.
    Seosaph M.

    Seosaph M.

    Niveau
    0
    45 / 100
    points
    Oui, vous avez raison au niveau TX et RX. Je vais essayer votre proposition quand s'arrêter de pleuvoir. Merci en avance
Haut de page