Evolvia 440: Plusieurs accessoires (contact à clé et contact d'interphone) sur bus 3-4?

Bonjour,
Sur un Evolvia 440, peut-on bien brancher plusieurs accessoires nécessitant un contact sec (en l'occurrence un interphone et un contact à clé) sur le BUS 3-4?
Cela me paraissait évident mais une bêtise est si vite arrivée...
Merci!

Yann P.
Yann P.

Yann P.

Niveau
0
13 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Si le boitier est un BUS et non pas un BUS/Start, vous pouvez raccorder autant d'accessoires à contact sec sur BUS que besoin, en plus des cellules.
    Si le bornier ne le permet pas, vous pouvez dissocier les raccordements via des wago.

    Bonne journée