Bonjour,
Je suis en train de changer des thermostats Danfoss TAI63 au bénéfice de Somfy filaire V2.
Mais une question se pose pour deux d'entre eux qui sont branchés de la...
Bonjour Jacky.
Suite du fil de conversation.
J'ai installé un filaire V2 en suivant vos prescriptions (branchement direct), soit:
-Phase de l'ancien thermostat sur COM...
Bonjour,
Je suis en train de changer des thermostats Danfoss TAI63 au bénéfice de Somfy filaire V2.
Mais une question se pose pour deux d'entre eux qui sont branchés de la...
Effectivement, il y le neutre du thermostat en 4.
Donc je ponte:
1/ les neutres du plancher et du thermostat (3 et 4)
2/ Je branche la phase du thermostat (1) sur COM et le...
Bonjour,
Je suis en train de changer des thermostats Danfoss TAI63 au bénéfice de Somfy filaire V2.
Mais une question se pose pour deux d'entre eux qui sont branchés de la...
Bonjour Jacky.
Le plancher ne chauffe pas en reliant la phase et le relais.
Mesure faite au voltmètre entre la phase et le relais ou le fil noir (neutre du plancher d'après...
Bonjour,
J'ai installé un thermostat filaire V2 il y a peu.
Or le boitier indique la température en permanence en clignotant (vidéo jointe).
Ce clignotement cesse quand je...
Bonjour,
Je suis en train de changer des thermostats Danfoss TAI63 au bénéfice de Somfy filaire V2.
Mais une question se pose pour deux d'entre eux qui sont branchés de la...
Bonjour,
Je suis en train de changer des thermostats Danfoss TAI63 au bénéfice de Somfy filaire V2.
Mais une question se pose pour deux d'entre eux qui sont branchés de la...
Bonjour,
J'ai installé un thermostat filaire V2 il y a peu.
Or le boitier indique la température en permanence en clignotant (vidéo jointe).
Ce clignotement cesse quand je...
Bonjour,
Je suis en train de changer des thermostats Danfoss TAI63 au bénéfice de Somfy filaire V2.
Mais une question se pose pour deux d'entre eux qui sont branchés de la...
Oui, il y a un fil pilote relié à un programmateur mais l'idée était de rendre autonomes les surfaces de chauffage (03 en tout, salon, entrée et chambre) et pilotables à...
Bonjour,
J'ai installé un thermostat filaire V2 il y a peu.
Or le boitier indique la température en permanence en clignotant (vidéo jointe).
Ce clignotement cesse quand je...
Bonjour,
Je suis en train de changer des thermostats Danfoss TAI63 au bénéfice de Somfy filaire V2.
Mais une question se pose pour deux d'entre eux qui sont branchés de la...
Bonjour Jacky.
Merci de la réactivité.
Il s'agit d'un plancher chauffant électrique infracable Deleage (construction de 2007).
Pas de problème pour alimentation de l'ancien...