Bonjour,
j'ai posé deux modules avec variation somfy, un dans mon couloir qui fonctionne correctement (branchement 3 fils) et l'autre dans mon entrée (branchement 2 fils) qui fonctionne mais uniquement en on/off, mes spot sont des philips 5.5w x 3 dimmable. il y'a une manip à faire pour que le module fonctionne en dimmer ?
Merci d'avance pour votre aide.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonsoir
donnez svp les références de vos modules !
Bonjour,
Voici la ref 1822488
Bonjour
Pour votre module branché en 2 fils, avez cous pensez a faire un pont entre "N et LS" sur le module ?
Oui, j'ai bien branché ls et n ensemble
J'apporte quelques précisions,
dans le couloir j'ai donc 3 X 5.5w Philips dimmable et dans l'entrée 2 X 5.5w Philips dimmable.
Pour le couloir la variation fonctionne mais le maximum de luminosité est atteint à 80%(sur l'interface Tahoma) au delà les led clignotes rapidement (comme une vibration).
Concernant la variation du couloir, je n'ai pas beaucoup de choix, je n'arrive pas à avoir une pénombre la nuit (je suis au minimum à 50% de la luminosité maxi de l'ampoule, réglé à 3% sur l'interface Tahoma)
Dans l'entrée, je n'ai que du on/off, pas de variation possible.
Apres avoir fait des recherches, je m'oriente vers des by-pass, si quelqu'un peut me confirmer si mon idée est la bonne?