Question en attente de réponse
Bonjour, je suis en train d'installer mon moteur Freevia 600, mais j'ai un soucis. Sur le mode d'emploi livré avec le moteur la connection en 220v la phase est borne 17 et sur le mode d'installation de votre sîte la phase est borne 16. Je ne voudrais pas griller le moteur, quelle est la bonne borne ? Si joint 2 photos. Merci de votre réponse.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Fil bleu N borne 15
Fil rouge/marron/noir PH borne 16
Fil vert et jaune terre.
Bonjour,
Peut-être avez-vous la nouvelle version de boîtier qui dispose de 17 bornes !
Si vous avez un multimètre, en position Ohmmètre, contrôlez s'il y a la continuité entre les bornes 15 et 16, Neutre commun à l'alimentation et à l'éclairage de zone.
Dans ce cas, Neutre en 16 et Phase en 17.
S'il n'y a pas la continuité, connectez comme sur le dessin avec bornes 16/17.
Si votre boîtier n'a que 16 bornes, le brochage est celui indiqué par Sylvain.
De toute façon, ne branchez le secteur que sur les bornes extrêmes notées 230V.
Effectivement avec la nouvelle génération de boitier électronique, il faudra raccordez la phase sur la borne 16 et le neutre sur la borne 17
(étiquette rouge "230 V"
Il y a parfois des erreurs dans les notices, même si cela ne nuit pas au fonctionnement.
Par contre, il y a des règles à respecter d'où l'intérêt du test de mesure préconisé.
Oui, l'inversion PH/N n'est pas très important sur une alimentation à découpage.
Mais c'est au contraire très important , pour raisons de sécurité, si vous connectez un éclairage de zone !
Effectivement dans ce cas il faudra faire le branchement selon la notice.
Si la notice est juste !