Bonjour, et merci à tous pour l'ensemble de vos diverses réponses.
Je voudrais être certain de la protection à mettre en amont du circuit de cette motorisation.
Est-ce qu'un interrupteur C10 ampères est suffisant pour protéger ce type de circuit ?
Sachant qu'il équipera à partir de son bornier les cellules RX et TX; un éclairage de 3 appliques extérieurs de 100 W chacune; du feu orange de signalisation et d'un visiophone Somfy V500, et pourquoi si jamais il faudrait passer à une protection plus importante ?
Merci par avance de vos renseignements et de vos réactivités.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonsoir,
Un C10 est largement suffisant pour toute l'installation.
Ce qui est surtout important est d'isoler la base du moteur par du joint silicone afin d'empêcher toute pénétration d'eau et de bestioles.
Bon W.E