Freevia 600 et clavier à code ?

J'ai acheté une motorisation FREEVIA 600 que je souhaite commander avec un clavier a code dont les sorties peuvent être programmées soit en MARCHE/ARRET soit en IMPULSIONNEL.
Je pense qu'il faut utiliser une sortie IMPULSIONNEL mais quelle doit être la durée de l'impulsion qui est paramétrable de 0s à 99s. Pouvez vous me confirmer qu'il faut bien utiliser un contact à fermeture qui sera raccordé sur les bornes BUS 3-4 du bornier FREEVIA 600. Merci d'avance pour votre aide.

Pierre
Pierre

Pierre

Niveau
0
48 / 100
points
  • Partager cette question

    Bonjour,

    Il y a plusieurs modèles de boîtiers Freevia.
    Certains ont une connexion différente du BUS pour les commandes filaires, bornes Start.

    Le contact doit être sec, durée environ 1/2 seconde uniquement.

    Pas de tempo donnant une fonction différente de l'ouverture totale.

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (2)

    Oui (0)

    0%

    0% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    Pierre
    Pierre

    Pierre

    Niveau
    0
    48 / 100
    points

    Merci Richy pour votre réponse qui me confirme le raccordement sur les bornes BUS. Cela va faire beaucoup de fils à raccorder sur ces bornes 3-4, et je pense donc les déporter dans une boite de dérivation à proximité du moteur.