Question en attente de réponse
sur quelles entrées peut-on relier un bouton poussoir pour commander ma porte de garage
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Roger,
Le BP sera sur les bornes 16&17 "Start"
Bonne journée,
Merci Sylvain C pour votre réponse mais avez-vous essayé car mon shéma porte "start" les n°12 et 13et l'installateur de mon portail m'a recommandé de le brancher sur 14 et 15 "stop"
Bonsoir Roger,
Posez donc le schéma de votre motorisation pour en savoir plus.
Effectivement il faudra brancher le BP sur 12&13 "Start" et pas sur "Stop".
Tenez nous informés!
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question