Question en attente de réponse
Bonjour
Je souhaite installer un nouveau volet battant somfu sur un ancien volet battant motorisé aussi.
Afin de ne pas percer le, je souhaite cabler le nouveau moteur sur l ancien cable du moteur.
est ce possible ? ainsi j'aurais juste d utiliser un domino.
voir photo de l ancien volet.
objectif reutiliser l ancien cable pour ne pas tout refaire.
Merci de votre aide
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
La question est de savoir si le nouveau moteur est en IO ou RTS ?
En effet, le RTS à l'antenne intégrée au câble, donc ne surtout pas le couper pour mettre un domino.
Si vous reposer un RTS, il suffit de déconnecter le connecteur rapide qui se clipse sur la carte et le tour est joué.
Par contre, si c'est un IO il faudra vous repiquer sur le câble existant mais, en dehors des limites de l'antenne RTS.
Attention également à l'antenne IO qui coure le long de son câble.
CdL
Bonjour
Merci de votre réponse.
Je suis novice.
Si je comprend bien dans le cable du nouveau volet il y a 3 fils (bleu, marron , et une antenne).
Mon ancien volet (1990) a juste le fil bleu et marron.
puis je cabler au fil bleu etmarron du nouveau volet ?
car le cablage de l'ancien systeme est encastrer dans le mur.
Merci de votre aide.
En complement il s agit de ce model que j ai commande
Moteur de volets battants Synapsia 1000 io
Ok, donc vous passez d'un RTS à un IO.
Vous coupez le disjoncteur, vous coupez le câble existant à la longueur souhaitée. l'idéal étant que le raccord soit à l'intérieur du carter du nouveau volet.
Préférez des wago à un domino.
L'antenne fil n'est pas intégrée au câble du IO mais juste accolée, il faudra donc la faire courir qqs part.....Soit le long du carter soit le long du mur.
Attention...!!! Ce moteur n'est pas en classe 2, il faudra obligatoirement la terre (fil jaune/vert).
CDL
Merci de votre patience.
Quand vous dite "moteur n est pas classe 2", dans le document technique j'ai vu cela:
Certification CE
Classe d'isolation II
Indice de protectionIP24
et je ne vois pas la masse dans la fiche technique.
MErci encore de vous déranger pour ces précisions.
Bienà vous
Oui pardon, ce moteur est bien cl2 donc pas besoin de terre.
que voulez-vous dire par "la masse" ?
Merci.
erreur je voulais dire la prise de la terre !!!
Merci encore.
Connaissez vous des artisans dans le 94 pour éventuellement faire ce genre d installation ?
Bonjour Ph,
Vous pouvez retrouver les professionnels ici : https://revendeur.somfy.fr/fr_FR
Bonne journée,
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question