Bonjour, pour un portail de 2.50 entre piliers (pilier de 25 cm de coté) Les gonds sont places en façade et non entre les piliers a 5 cm de l angle et écartés de 5cm .La plaque de fixation étant placée à coté du gond j'ai mis une cale de 5cm pour respecter la cote A de 0 . Ou dois calculer la cote B merci par avance de votre aide
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Anonyme
Anonyme
Niveau
4
5000/ 5000
points
Bonjour,
La cote B va de axe gond à arrière équerre. pour A = 0, B = 30.5cm, donc pilier pas assez large. Il faudra déporter les équerres vers l'exter des piliers en les fixant sur des supports TRES rigides.