Chers Utilisateurs,

Une maintenance de votre box TaHoma est prévue ce Mercredi 23 Octobre 2024.

Vous pourrez réaliser la mise à jour de votre box à partir du Mercredi 23 Octobre 2024, milieu de journée. Pendant la mise à jour, vos équipements, vos scénarios et votre fonction "ma sécurité" restent disponibles. Cependant, aucune modification ne sera possible et il se peut que votre interface soit indisponible pendant quelques minutes.

Les services TaHoma seront de nouveau opérationnels Mardi en fin de journée.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Compatibilité entre SGA 4100 et BOX 3S RTS ?

Bonjour,

J'ai installé un système SGA 4100 sans carte électronique de commande que j'ai remplacé par une BOX 3S RTS, lors de la phase apprentissage automatique, la détection des fins d'ouverture de vantail ne se font pas, le système réagit comme s'il s'agissait d'un obstacle et la phase d'apprentissage est interrompue.
Est-ce que la BOX 3S RTS est compatible du SGA 4100 ?

Merci,

Jean Luc S.
Jean Luc S.

Jean Luc S.

Niveau
0
32 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Selon mes infos, oui, cette box est compatible.

    En fait il s'agit de deux moteurs à bras 24v alimentés par la box, elle est conçue pour cela.
    Même la box IO est compatible.

    CdL

    Jean Luc S.
    Jean Luc S.

    Jean Luc S.

    Niveau
    0
    32 / 100
    points

    Voici les branchements des moteurs sur la box

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Jean-Luc,

    Vous m'avez raconté n'importe quoi ?

    Votre box n'est pas une Box pour moteurs à bras mais pour moteurs à vérin (Ixengo sont des vérins).
    De plus, mais ca ce n'est pas grave, c'est une IO et non pas une RTS.

    Il faudra donc changer votre box pour une Axovia (moteurs à bras), et bien sûr, si c'est une IO il faudra des TC IO. https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1841251/BOITIER_...

    CdL

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Oui, de 2018.....

    Jean Luc S.
    Jean Luc S.

    Jean Luc S.

    Niveau
    0
    32 / 100
    points

    Merci pour vos réponses. J'ai réussi à remettre en état la carte électronique d'origine du SGA 6000 intégral +.
    Le problème est maintenant résolu.
    Cordialement

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Parfait, mais qu'avait cette carte au juste ?

    CdL

    Jean Luc S.
    Jean Luc S.

    Jean Luc S.

    Niveau
    0
    32 / 100
    points

    Cette carte pour fonctionner, a besoin des cellules de sécurité en bon état sinon elle se bloque et active le voyant défaut. Le remplacement des cellules défectueuses à permis de solutionner le problème.