Chers Utilisateurs,

Nous vous informons que le dysfonctionnement concernant les serveurs MyFox est désormais résolu. Nous vous recommandons d’effectuer un reset de votre centrale afin de la resynchroniser avec le serveur. :
  1. 1. Débranchez les câbles électriques et RJ45.
  2. 2. Dévissez le capot arrière.
  3. 3. Retirez les piles.
  4. 4. Appuyez sur le bouton reset pendant 5 à 10 secondes.
  5. 5. Remettez les piles.
  6. 6. Rebranchez les câbles électriques et RJ45.


Si le dysfonctionnement persiste, merci d’ouvrir un ticket directement depuis votre espace MyFox.

Bien cordialement,

L’équipe des Yellow’s – SOMFY  

Question en attente de réponse

Cellules photoélectrique ?

Bonjour, branchements de 2 paires de cellules photoélectrique sur un moteur SOMFY Dexxo 800 ?

Paire de Photocellules Infrarouges Universelles pour Portails Automatiques,Cellule pour Portail, Compatible avec Systèmes de Portail de Garage 12V/24V AC/DC, Résistantes à la Lumière Intense, IP55

Merci,

Slimane R.
Slimane R.

Slimane R.

Niveau
1
111 / 750
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Non pas possible.
    Les cellules doivent être soit en BUS soit en N/C.
    1 seul jeu est possible.

    Bonne journée

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Les cellules non BUS sont des cellules ordinaires avec contacts NO ou NC selon le besoin.

    Dans cette configuration, cela doit pouvoir se faire.

    A savoir ensuite si les contacts doivent se câbler en parallèle ou en série.

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Les raccordements sur un Dexxo ne sont pas les mêmes que une box 3S.

    Haut de page