Bonjour,

J'ai un problème sur motorisation Slidymoove 300 il est resté bloqué sur la butée d'ouverture donc il ne répondait plus a l'impulsion de la télécommande malgré le clignotement du feu orange donc il prend bien l'info.
J'ai voulu faire un déverrouillage manuel impossible grosse résistance sur la manette, j'ai du démonter la crémaillère pour pouvoir libérer la roue qui par la suite m'a permis de faire le déverrouillage manuel.
J'ai reculé le portail puis verrouillé le portail et lancer une fermeture, il a donc réagis et terminé sa course sur la butée de fermeture mais par la suite impossible de le refaire partir en ouverture.
J'ai donc effacer les réglages comme expliqué sur la notice, mis le portail a mi course pour lancer l'auto apprentissage, verrouillé le moteur et j'avais bien le voyant rouge qui clignoté 2 fois mais quand j'appuis sur le bouton de la carte pour lancer l auto apprentissage rien ne se passe j'entends bien un tic au niveau du moteur a chaque impulsion mais impossible de le lancer.

D'après vous est ce un problème de la carte ou plutôt moteur?

C'est une motorisation qui appartient a ma tante qui a environ 5 ans et acheté chez Leroy Merlin,

En vous remerciant d'avance pour vos réponses.

Merci,

Ludovic
Ludovic

Ludovic

Niveau
0
38 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Ce serait plutôt la carte HS.

    Essayez de déverrouiller le moteur et faites le circuler manuellement sur deux aller/retour pour vérifier l'absence de point dur.
    Vérifiez que l'écart pignon/crémaillère est bien régulier sur toute la longueur et de 2mm.

    Si tout est ok et que vous n'arrivez pas à lancer l'auto apprentissage, alors carte HS.
    A changer ou à réparer.

    Bonne soirée à vous

    Bonjour,

    Et aussi, débranchez les deux fils du moteur sur le boîtier.

    Moteur verrouillé:

    Prenez les deux fils débranchés et faites les toucher sur + et - d'une batterie de perceuse de 12 à 24 Volts.

    Voyez si le portail se déplace correctement.

    Inversez + et - pour changer de sens.

    Constatez le bon déplacement, ou un blocage, dans les deux sens plusieurs fois si possible.

    Ludovic
    Ludovic

    Ludovic

    Niveau
    0
    38 / 100
    points

    Bonjour,

    Merci d'avoir pris le temps de me répondre, je reviens de vacances donc je vous réponds que maintenant du coup j'ai demandé a ma tante a l'ouverture et fermeture manuelle est ce qu'il y avait un point dur apparement oui au milieu de la manœuvre dans les deux sens elle ressent une petite résistance.
    L'écart pignon / crémaillère est bien respecté je l'avais déjà contrôlé.

    En vous remerciant.