Question en attente de réponse
Bonjour,
J'ai un code erreur sur mon Freevia. Ça correspond à un défaut de cellules.
Le défaut est intermittent.
Tension sortie bus 28.1V
Tension bornes cellule Tx 27.9V
Tension bornes cellule Rx 3V branchée et si je débranche les fils 23.4V.
Déjà est ce que 23.4V est suffisant pour du 24?
Comment savoir si câblage à refaire ou cellules à changer?
J'ai interverti les cellules et la Tension faible a changé de cellule. Elle est toujours sur la même paire de câbles.
Merci de votre expertise les connaisseurs.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Alors il faut essayer avec des câbles en volant.
Si ok, il faudra changer les câbles allant du boiter aux cellules.
Oui, 23.4v est ok.
Bonne journée à vous
Bonjour,
Nettoyez les deux faces des circuits des cellules...
Bonjour.
Pas encore essayé en fils volants.
Pour le moment j'ai débranché les cellules et mis le portail en séquentiel.
Effectivement la face arrière était pleine de toiles blanches d'araignées. Nettoyé et testé avant de mettre ce message d'aide sur le forum : le nettoyage n'a rien changé.
Débranchez les cellules du BUS.
Branchez simplement la cellule RX, qui donnait 3 V à la mesure, avec 2 fils courts, 20 cm ou plus sur BUS.
Mesurez la tension.
Si proche de 24 V, cellule bonne.
C'est noté je vais essayer. A savoir que lorsque j'avais inversé les cellules TX et RX pour voir j'avais 3V aux mêmes fils et à l'autre cellule.
Bonne idée vu que j'ai démonté les cellules je vais brancher au plus court pour mesurer la tension sans les pertes de charge de la résistance des câbles.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question