freevia essential sans cellules photo electriques

Bonjour,
Question probablement évidente mais dans le doute, je préfère vérifier: est il bien possible de faire fonctionner un moteur freevia essential sans ses cellules photo electriques? Dans le manuel d'installation elles apparaissent comme des options, donc je suppose que oui.
Je n'ai pas de quoi alimenter la 2e cellule et je n'ai pas envie d'avoir un passe cable au sol.

Merci pour votre aide,

Gérald C.
Gérald C.

Gérald C.

Niveau
0
23 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Les nouvelles normes imposent des cellules sur tous types de portails.
    Sur un coulissant qui agit comme une guillotine les cellules sont deux fois plus vivement obligatoire et juste recommandées.
    Oui, le coulissant comme tous portails peut fonctionner sans cellule, c'est d'ailleurs là encore une fois une ineptie typiquement française; Rendre obligatoire un système tout en permettant le fonctionnement sans ce système ? Cherchez l'erreur.

    Pour votre sécu et celle de toutes autres personnes et biens, si techniquement la pose de cellules n'est plus possible, je vous conseille alors la barre palpeuse radio à contact sec.
    C'est même plus efficace que des cellules et ne nécessite aucun câblage.

    Bonne journée à vous

    Gérald C.
    Gérald C.

    Gérald C.

    Niveau
    0
    23 / 100
    points

    Merci pour votre réponse. Entre temps j'ai eu une idée: je vais faire courir le fil d'alimentation de la cellule du côté opposé au moteur du portail dans la gorge du rail au sol. C'est une gorge en diamètre 20 et un fil 3x1,5 avec gaine passe sans problème. Merci!

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Parfait, comme quoi avec de la réflexion on y arrive toujours.

    Bonne journée

    Haut de page