Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma.

Merci de patienter et de n'effectuer aucunes manipulations (changement de mot de passe / suppression de compte / etc).

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Autotest cellules

Sur un portail : Commande SOMFY FX24 pour deux moteurs IXENGO S avec deux cellules photoélectriques 9014994A. La notice du FX24 donne deux câblages différents des cellules ( avec ou sans autotest ) sans en indiquer la signification ni aider à choisir. D’où mon appel au secours.
Merci

Michel A.
Michel A.

Michel A.

Niveau
2
1002 / 2000
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Romain B.
    Romain B.

    Romain B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    L autotest c est la vérification des cellules à chaque démarrage du portail si il y a un défaut aucun mouvement ne se fera.
    C est en fonction de vos préférences les deux fonctionne.

    Haut de page